千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [原创]立杆处接地做地网,角钢和扁钢的连接,不用焊接用其他连接方式可以吗? [打印本页]

作者: binbin160600    时间: 2010-3-19 23:32
标题: [原创]立杆处接地做地网,角钢和扁钢的连接,不用焊接用其他连接方式可以吗?
立杆处接地做地网,角钢和扁钢的连接,不用焊接用其他连接方式可以吗?比如用螺丝锁住固定??
作者: eie1992    时间: 2010-3-20 09:24

室外摄像机立杆做成避雷针设计——被称为“一体化等电位设计”,是100%的引雷设计。

这种设计特点是:摄像机安装在避雷针针体上,摄像机接大地,用于防直击雷,可以把雷电流顺利的引入大地,摄像机和避雷针保持等电位;

【危害实质】

1)雷电通过避雷针放电时,避雷针体上会产生放电“超高压”,这个超高压又被视频线引到了主机上,威胁了整个系统;

2)强迫摄像机接大地,制造了系统多点接地,形成多个“地环路”,“地环路”又是系统的重大安全隐患。

 


作者: binbin160600    时间: 2010-3-20 09:43
兄弟,不要答非所问好不好?
作者: eie1992    时间: 2010-3-20 19:18
以下是引用binbin160600在2010-3-20 9:43:00的发言:
兄弟,不要答非所问好不好?

看来是“答非所问”。

如果你的立杆是指独立的避雷针立杆,那我是答非所问了,我可以道歉;

如果这里“立杆”,是大家习惯所指的“摄像机立杆”,那还真是有点关系了。因为不少“防雷厂家”再向大家推荐他们的立杆一体化等电位设计,即把摄像机立杆做成避雷针,包括接地体。已经坑害了不少工程了。我是针对这类情况来说的。

但愿你的情况不是这样。


作者: chenweidong2007    时间: 2010-4-16 11:06
新手上路!