标题: [原创]在室外监控做防雷,做人工地级,打了4米深,测了地阻还有30多欧,怎么办?? [打印本页]
作者: binbin160600 时间: 2010-3-19 17:00
标题: [原创]在室外监控做防雷,做人工地级,打了4米深,测了地阻还有30多欧,怎么办??
在室外监控做接地,用角铁做人工地级,打了4米深,测了地阻还有30多欧,怎么办??
作者: shan121137 时间: 2010-3-22 10:29
用铜包钢吧,角铁地阻肯定会大啦。。。
作者: wengzheng 时间: 2010-4-2 08:43
我们是做的角铁架加降阻济!
作者: chenweidong2007 时间: 2010-4-16 10:17
学习中!
作者: ice1983 时间: 2010-6-5 16:02
找专业人士了解下
作者: wozuiaimei 时间: 2010-6-6 15:19
实施3楼的方法
作者: 大胡子88 时间: 2010-6-6 21:33
做接地首先要知道什么叫土壤电阻率,然后要知道国际接地电阻要求是多少,比如N多地方地阻30欧以内就够了。
看楼主这么急肯定是打下角铁(应该用镀锌角钢)就测了,应该是地极完工三天以后再测,估计已经小了不少了。
实在做不下去也可以参考俺的专利技术:
http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardid=71&Id=226825&page=2
[此贴子已经被作者于2010-6-6 21:35:46编辑过]
作者: zeuszly 时间: 2010-6-12 09:16
这个大胡子兄弟的方法简单、实际,值得推广
作者: w247741945 时间: 2010-6-21 17:10
这位大叔,不要破坏我们初学者的理解了。。外一(=@__@=)哪个纯真的真信了咋办,,去烧香啊
作者: Ntspark 时间: 2010-7-1 11:42
"人工地级"具体怎么做的啊?
作者: chaoren107 时间: 2010-7-5 18:13
简单实用就好啊!
作者: kkndraul 时间: 2010-7-9 09:48
谢谢分享!
作者: s1mouz 时间: 2010-7-9 13:01
大胡子哥,你太有才了
作者: yehanghai 时间: 2010-7-15 14:37
智能建筑的电气保护与接地
作者: dhict 时间: 2010-7-17 11:09
你只讲打了4米深,但是延伸出去几米呢? 你的角钢有多长一根?
作者: 青杨科技 时间: 2010-7-23 10:04
我也知道应该有的,可是很少用呀
作者: lsa1014 时间: 2010-7-25 13:19
你的做法估计达不到你那个标准了
作者: 三眼神童2010 时间: 2010-9-16 15:00
本来分数快到了,结果不知怎么回事。
账号不能用了。又新注册一个。慢慢积分。晕
作者: boshikeji 时间: 2010-9-17 09:23
不知道可操作性高不
作者: xiaojunhua 时间: 2010-10-9 13:56
真是奇才啊
作者: qdredsky 时间: 2010-10-29 10:14
哈哈,好好看看
作者: 超导体 时间: 2010-10-29 11:52
深度是一方面,多打几个地级连接起来,间隔距离是地级长度的两倍。
作者: weihongyan 时间: 2011-1-11 09:49
接地这东东俺现在都按广东的传统做法做的(一般初一/十五大部分广东人特别是潮州人都会这么做的):
1、出门前先拜关公;
2、请几注香,在准备做地网的四个角烧上,一般插三支,和国标要求的三点接地类似;
3、烧乳猪一只,供完后可以自用;
4、好酒一瓶,敬土地和雷神的,不能偷喝!只要土地和雷神高兴了,二根角铁也能做一欧姆。
5、进贡对象增加雨师和检测人员
6、准备强力磁铁一只
大胡子的专利 顶
作者: www123963 时间: 2011-1-11 16:35
楼主用了几颗角铁?
作者: 小雷霸 时间: 2011-1-18 15:34
就是啊,接地成本占了大头
作者: 蓝梦祥 时间: 2011-1-22 20:35
3楼--专利申请中
接地这东东俺现在都按广东的传统做法做的(一般初一/十五大部分广东人特别是潮州人都会这么做的):
1、出门前先拜关公;
2、请几注香,在准备做地网的四个角烧上,一般插三支,和国标要求的三点接地类似;
3、烧乳猪一只,供完后可以自用;
4、好酒一瓶,敬土地和雷神的,不能偷喝!只要土地和雷神高兴了,二根角铁也能做一欧姆。
5、进贡对象增加雨师和检测人员
6、准备强力磁铁一只
作者: xiangzis 时间: 2011-6-9 17:39
最好是下雨天去测,会更小的~~~
作者: blueicer 时间: 2011-6-10 09:26
用铜包钢,放几包盐。加大腐蚀。。。
作者: evay 时间: 2011-6-11 08:15
记得当初读书的时候好像没有这么麻烦啊。
作者: eie1992 时间: 2011-6-11 13:05
选择:
1)“符合某种防雷规范”,“通过验收”是第一位的,监控系统死、活不用管;
2)监控系统本身安全是第一位的,对构成系统安全隐患的设计,宁可不用;
何去何从?各取所需吧!
作者: jason4421 时间: 2011-6-16 11:45
现在很多监控已经采用了光缆传输视频信号,这样是否应该在前端及监控中心分别做接地。
作者: eie1992 时间: 2011-6-16 11:55
以下是引用jason4421在2011/6/16 11:45:00的发言:
现在很多监控已经采用了光缆传输视频信号,这样是否应该在前端及监控中心分别做接地。
是的。
因为光缆把系统隔离成前后两个独立的“有直接电气连接关系”子系统;每个部分还是按照“单点接地”原则来做;
后端还是主机接大地,前端光发射机一点接地,摄像机等都和大地绝缘。
作者: yacheng 时间: 2011-6-17 23:07
学习了
作者: szchangliang 时间: 2011-6-18 16:45
傻啊 用降阻液啊 人家1000多阻都可以用降阻液来降阻你那30阻算什么呢 ?
作者: eie1992 时间: 2011-6-18 21:27
防感应雷,主张防雷器“泄放雷电流”的志士仁人,谁能给解释下面问题:
1)感应雷在视频线上感应出来的是什么东西?如果视频线上感应出的是正电荷(或负电荷),那接地确实可以泄放掉;可惜这种输送单极性电荷的机理,在“电磁感应理论和实践”中,还从未听说过;是不是“雷人创新理论”,就不敢说了;
2)感应出的是对地电压,感应电压一端是视频频线,另一端是大地,这样通过接地线短路这个电压,用“接地泄放”解释还算说得过去;但这种电磁感应机理又是什么呢?从静电场,到恒稳电磁场,再到交变电磁场,都找不到这种电磁感应现象;
3)我只知道空间交变电磁场,可以在空间导体上产生感应电动势,它是一种交变电压,等效在导线中间,而不是对大地的电压,更不是单极性电荷;特别值得注意的是:接地线上同样也会产生感应电动势,你又能用什么接地方式来泄放呢?再并连一根接地线?
4)接地,随之而来的就是“引入地电位”,以视频防雷器为例,如果防雷器常态接大地,那就直接把地电位引入监控系统;如果防雷器常态接不接大地,是通过开关放电管或限压型元件接地,当地电位超过一定幅度时,接地开关导通,结果仍然是把地电位引入监控系统;地电位环路是安防系统的杀手,可以批量烧毁设备。防雷器接地“泄放雷电流”,“雷电流”子虚乌有,带来的是监控系统自身的安全隐患;谁能解释一下监控系统多点接地没有安全隐患?
[此贴子已经被作者于2011/6/18 21:34:20编辑过]
作者: cqbxt1 时间: 2011-6-22 09:11
顶
作者: gcwgp5 时间: 2011-7-6 06:34
到底监控要怎么防雷
作者: evay 时间: 2011-7-11 18:52
进来学习学习啊,
作者: seraphbb 时间: 2011-7-12 23:49
确实要做完几天之后再去测试,要不然很不准的。
作者: 青骓 时间: 2011-7-13 23:38
越看越糊涂了,那么到底监控系统要不要做防雷接地啊?还是仅仅只要在后端设备处做好接地就行,前端设备就可以不管了?
作者: finsbury 时间: 2011-7-15 09:39
肯定是铁的质量不好啦
作者: 铜陵杰信 时间: 2011-7-17 08:54
真是奇才啊
作者: 指间香烟 时间: 2011-7-18 14:41
学习学习,呵呵
作者: x81003669 时间: 2011-9-16 16:54
学习学习..
作者: kelin 时间: 2011-9-17 19:16
学习 中
作者: zjbsq 时间: 2011-10-10 21:45
做6根桩(50镀锌钢管)间距都要5米,埋深3米(含管长)就可以,用40镀锌扁铁连接。我做过6个这样的接地,全部小于1欧姆;
作者: Tibetml 时间: 2011-12-13 11:08
作者: yuwenet 时间: 2011-12-13 21:40
听说撒盐也行
作者: qjivwbj 时间: 2011-12-16 08:43
三米多深够了 如果电阻还是太大有可能是接地体材质的问题,或是接地线与接地体的链接,总之要在地上找问题
作者: pk710875507 时间: 2012-3-21 23:42
学习!!!
作者: lypxf 时间: 2012-4-6 08:39
做成田子状,放降阻剂,50*50铜板
作者: 一夜春梦了无痕 时间: 2012-4-6 15:24
接附近喷灌铁管上,如果的话,
作者: shwdb11 时间: 2012-4-18 17:48
没搞过,路过学习,积分