千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [原创]在室外监控做防雷,做人工地级,打了4米深,测了地阻还有30多欧,怎么办?? [打印本页]

作者: binbin160600    时间: 2010-3-19 17:00
标题: [原创]在室外监控做防雷,做人工地级,打了4米深,测了地阻还有30多欧,怎么办??
在室外监控做接地,用角铁做人工地级,打了4米深,测了地阻还有30多欧,怎么办??
作者: shan121137    时间: 2010-3-22 10:29

用铜包钢吧,角铁地阻肯定会大啦。。。


作者: wengzheng    时间: 2010-4-2 08:43
我们是做的角铁架加降阻济!
作者: chenweidong2007    时间: 2010-4-16 10:17
学习中!
作者: ice1983    时间: 2010-6-5 16:02
找专业人士了解下
作者: wozuiaimei    时间: 2010-6-6 15:19
实施3楼的方法
作者: 大胡子88    时间: 2010-6-6 21:33

做接地首先要知道什么叫土壤电阻率,然后要知道国际接地电阻要求是多少,比如N多地方地阻30欧以内就够了。

看楼主这么急肯定是打下角铁(应该用镀锌角钢)就测了,应该是地极完工三天以后再测,估计已经小了不少了。

实在做不下去也可以参考俺的专利技术:

http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardid=71&Id=226825&page=2

[此贴子已经被作者于2010-6-6 21:35:46编辑过]

作者: zeuszly    时间: 2010-6-12 09:16
这个大胡子兄弟的方法简单、实际,值得推广
作者: w247741945    时间: 2010-6-21 17:10
这位大叔,不要破坏我们初学者的理解了。。外一(=@__@=)哪个纯真的真信了咋办,,去烧香啊
作者: Ntspark    时间: 2010-7-1 11:42
"人工地级"具体怎么做的啊?
作者: chaoren107    时间: 2010-7-5 18:13
简单实用就好啊!
作者: kkndraul    时间: 2010-7-9 09:48
谢谢分享!
作者: s1mouz    时间: 2010-7-9 13:01
大胡子哥,你太有才了
作者: yehanghai    时间: 2010-7-15 14:37
智能建筑的电气保护与接地
作者: dhict    时间: 2010-7-17 11:09

你只讲打了4米深,但是延伸出去几米呢? 你的角钢有多长一根?


作者: 青杨科技    时间: 2010-7-23 10:04

我也知道应该有的,可是很少用呀

 

 


作者: lsa1014    时间: 2010-7-25 13:19

你的做法估计达不到你那个标准了


作者: 三眼神童2010    时间: 2010-9-16 15:00

本来分数快到了,结果不知怎么回事。

账号不能用了。又新注册一个。慢慢积分。晕


作者: boshikeji    时间: 2010-9-17 09:23
不知道可操作性高不
作者: xiaojunhua    时间: 2010-10-9 13:56
真是奇才啊
作者: qdredsky    时间: 2010-10-29 10:14
哈哈,好好看看
作者: 超导体    时间: 2010-10-29 11:52
深度是一方面,多打几个地级连接起来,间隔距离是地级长度的两倍。
作者: weihongyan    时间: 2011-1-11 09:49

接地这东东俺现在都按广东的传统做法做的(一般初一/十五大部分广东人特别是潮州人都会这么做的):
1、出门前先拜关公;
2、请几注香,在准备做地网的四个角烧上,一般插三支,和国标要求的三点接地类似;
3、烧乳猪一只,供完后可以自用;
4、好酒一瓶,敬土地和雷神的,不能偷喝!只要土地和雷神高兴了,二根角铁也能做一欧姆。

5、进贡对象增加雨师和检测人员
6、准备强力磁铁一只

 

 

大胡子的专利  顶


作者: www123963    时间: 2011-1-11 16:35

楼主用了几颗角铁?


作者: 小雷霸    时间: 2011-1-18 15:34
就是啊,接地成本占了大头
作者: 蓝梦祥    时间: 2011-1-22 20:35

3楼--专利申请中

接地这东东俺现在都按广东的传统做法做的(一般初一/十五大部分广东人特别是潮州人都会这么做的):
1、出门前先拜关公;
2、请几注香,在准备做地网的四个角烧上,一般插三支,和国标要求的三点接地类似;
3、烧乳猪一只,供完后可以自用;
4、好酒一瓶,敬土地和雷神的,不能偷喝!只要土地和雷神高兴了,二根角铁也能做一欧姆。

5、进贡对象增加雨师和检测人员
6、准备强力磁铁一只


作者: xiangzis    时间: 2011-6-9 17:39
最好是下雨天去测,会更小的~~~
作者: blueicer    时间: 2011-6-10 09:26

用铜包钢,放几包盐。加大腐蚀。。。


作者: evay    时间: 2011-6-11 08:15
记得当初读书的时候好像没有这么麻烦啊。
作者: eie1992    时间: 2011-6-11 13:05

选择:

1)“符合某种防雷规范”,“通过验收”是第一位的,监控系统死、活不用管;

2)监控系统本身安全是第一位的,对构成系统安全隐患的设计,宁可不用;

何去何从?各取所需吧!


作者: jason4421    时间: 2011-6-16 11:45

现在很多监控已经采用了光缆传输视频信号,这样是否应该在前端及监控中心分别做接地。


作者: eie1992    时间: 2011-6-16 11:55
以下是引用jason4421在2011/6/16 11:45:00的发言:

现在很多监控已经采用了光缆传输视频信号,这样是否应该在前端及监控中心分别做接地。

是的。

因为光缆把系统隔离成前后两个独立的“有直接电气连接关系”子系统;每个部分还是按照“单点接地”原则来做;

后端还是主机接大地,前端光发射机一点接地,摄像机等都和大地绝缘。


作者: yacheng    时间: 2011-6-17 23:07
学习了
作者: szchangliang    时间: 2011-6-18 16:45

傻啊  用降阻液啊   人家1000多阻都可以用降阻液来降阻你那30阻算什么呢  ?

 


作者: eie1992    时间: 2011-6-18 21:27

防感应雷,主张防雷器“泄放雷电流”的志士仁人,谁能给解释下面问题:

1)感应雷在视频线上感应出来的是什么东西?如果视频线上感应出的是正电荷(或负电荷),那接地确实可以泄放掉;可惜这种输送单极性电荷的机理,在“电磁感应理论和实践”中,还从未听说过;是不是“雷人创新理论”,就不敢说了;

2)感应出的是对地电压,感应电压一端是视频频线,另一端是大地,这样通过接地线短路这个电压,用“接地泄放”解释还算说得过去;但这种电磁感应机理又是什么呢?从静电场,到恒稳电磁场,再到交变电磁场,都找不到这种电磁感应现象;

3)我只知道空间交变电磁场,可以在空间导体上产生感应电动势,它是一种交变电压,等效在导线中间,而不是对大地的电压,更不是单极性电荷;特别值得注意的是:接地线上同样也会产生感应电动势,你又能用什么接地方式来泄放呢?再并连一根接地线?

4)接地,随之而来的就是“引入地电位”,以视频防雷器为例,如果防雷器常态接大地,那就直接把地电位引入监控系统;如果防雷器常态接不接大地,是通过开关放电管或限压型元件接地,当地电位超过一定幅度时,接地开关导通,结果仍然是把地电位引入监控系统;地电位环路是安防系统的杀手,可以批量烧毁设备。防雷器接地“泄放雷电流”,“雷电流”子虚乌有,带来的是监控系统自身的安全隐患;谁能解释一下监控系统多点接地没有安全隐患?

[此贴子已经被作者于2011/6/18 21:34:20编辑过]

作者: cqbxt1    时间: 2011-6-22 09:11

作者: gcwgp5    时间: 2011-7-6 06:34

到底监控要怎么防雷


作者: evay    时间: 2011-7-11 18:52
进来学习学习啊,
作者: seraphbb    时间: 2011-7-12 23:49
确实要做完几天之后再去测试,要不然很不准的。
作者: 青骓    时间: 2011-7-13 23:38
越看越糊涂了,那么到底监控系统要不要做防雷接地啊?还是仅仅只要在后端设备处做好接地就行,前端设备就可以不管了?
作者: finsbury    时间: 2011-7-15 09:39

肯定是铁的质量不好啦


作者: 铜陵杰信    时间: 2011-7-17 08:54
真是奇才啊

作者: 指间香烟    时间: 2011-7-18 14:41
学习学习,呵呵
作者: x81003669    时间: 2011-9-16 16:54
学习学习..
作者: kelin    时间: 2011-9-17 19:16
学习 中
作者: zjbsq    时间: 2011-10-10 21:45

做6根桩(50镀锌钢管)间距都要5米,埋深3米(含管长)就可以,用40镀锌扁铁连接。我做过6个这样的接地,全部小于1欧姆;

 


作者: Tibetml    时间: 2011-12-13 11:08

学习中!


作者: yuwenet    时间: 2011-12-13 21:40
听说撒盐也行
作者: qjivwbj    时间: 2011-12-16 08:43
三米多深够了  如果电阻还是太大有可能是接地体材质的问题,或是接地线与接地体的链接,总之要在地上找问题
作者: pk710875507    时间: 2012-3-21 23:42
学习!!!
作者: lypxf    时间: 2012-4-6 08:39

做成田子状,放降阻剂,50*50铜板

 


作者: 一夜春梦了无痕    时间: 2012-4-6 15:24

接附近喷灌铁管上,如果的话,


作者: shwdb11    时间: 2012-4-18 17:48
没搞过,路过学习,积分