标题: 请教各位,避雷器老烧,是什么问题?? [打印本页]

作者: windbell    时间: 2010-3-19 15:18
标题: 请教各位,避雷器老烧,是什么问题??

这几天不知道怎么回事,老烧防雷器,上个月烧了一个,今天又烧了两个,没有打雷,旁边也没有大功率用电设备,想不通这是怎么回事,请高手给分析一下,是避雷器的质量问题呢,还是线路上的问题???

用的三合一防雷器,电源是220V的。

[attach]43990[/attach]

作者: windbell    时间: 2010-3-19 15:19

再上一张图。

[attach]43991[/attach]


作者: windbell    时间: 2010-3-19 15:22
有没有知道的,给分析一下,多谢了。。
作者: noken    时间: 2010-3-19 15:24

放在防水箱里了吗?


作者: sz3769    时间: 2010-3-19 15:44
这个应该和防雷没什么关系,最大的可能是线路搭上强电了,原来在武汉看守所遇到过一次,换了好几次设备,最后才查出电扇上的220V电有时会和设备线相碰,输入端的电容爆炸,烧的一塌糊涂.和LZ的情况极相似.
作者: cf88    时间: 2010-3-19 15:45

看外面看不出来的,里面拆开来拍个照片分析一下!


作者: windbell    时间: 2010-3-19 16:22
以下是引用sz3769在2010-3-19 15:44:00的发言:
这个应该和防雷没什么关系,最大的可能是线路搭上强电了,原来在武汉看守所遇到过一次,换了好几次设备,最后才查出电扇上的220V电有时会和设备线相碰,输入端的电容爆炸,烧的一塌糊涂.和LZ的情况极相似.

你说的极有可能,但是我这一条线路上一共连了10台监控,其它9台一点问题没有,况且我的防雷器的电源输入端是220V输入的。


作者: windbell    时间: 2010-3-19 16:24
以下是引用cf88在2010-3-19 15:45:00的发言:

看外面看不出来的,里面拆开来拍个照片分析一下!

里面电路板都已经烧成焦碳了。


作者: sjzzgh    时间: 2010-3-19 16:26

肯定是防雷器,频繁启动,给烧了,简单说,你选用的防雷器,用在你这个线路上不合适,线路总是有过电压。


作者: windbell    时间: 2010-3-19 16:29
以下是引用sjzzgh在2010-3-19 16:26:00的发言:

肯定是防雷器,频繁启动,给烧了,简单说,你选用的防雷器,用在你这个线路上不合适,线路总是有过电压。

监控系统使用时,不可能频繁启动的。


作者: 王酷皓    时间: 2010-3-19 17:05
电压
作者: windbell    时间: 2010-3-19 17:32
以下是引用王酷皓在2010-3-19 17:05:00的发言:
电压

那为什么别的防雷器没有问题呢,单单这一个出问题,他们都是共用一根电源线的


作者: eie1992    时间: 2010-3-19 22:42
防雷器上的接地点和视频头外壳,是短路还是开路?用万用表测测。
作者: xiangyifong2010    时间: 2010-3-20 07:53
谢谢楼主,学习
作者: z.x    时间: 2010-3-20 07:56
看了一下!3合1应该是视频、控制、电源3合1,而你的避雷器视频、控制完好,估计是电源上出问题了
作者: cf88    时间: 2010-3-20 09:19
烧焦炭了也要看下,居然看那些元器件烧掉,具体型号是多少。
作者: cowpirlo    时间: 2010-3-20 09:26
没见过,学习先。
作者: flypigeon    时间: 2010-3-22 20:15

估计算疑难杂症。。。


作者: eie1992    时间: 2010-3-22 22:43

防雷器,还没打雷,自己先烧毁了,看了楼主的介绍,我可以判断是地电位环路烧的。

【简要分析】

1.      防雷器把摄像机壳接了大地,制造了系统多点接地的“地环路”;

2.      监控系统所处环境里,不同点的地电位各不相同,各个摄像机接地点之间,和主机安全接地之间,都有视频线相连,地电位电压就通过视频线构成了“地电位环路”。形成地电位差的因素很多,包括电网运行三相不平衡状态和电网故障类型,电网内大功率设备运行状态和设备故障类型,电网接地和大型设备接地方式,零线和地线安装方式等因素,都可以引起地电位变化、波动或突变;

3.      地电位差小的时候,表现为“干扰”,严重时,可以瞬间烧毁设备;

4.      这种防雷器,没有打雷就被烧毁,可见他没有抗浪涌的基本能力,更谈不上什么防雷了。

【解决办法】

1)防雷器“BNC座与接地端是短路关系”和“没有抗浪涌的基本能力”,就凭这两点,把所有的防雷器拆掉,退货,索赔。这种防雷器属于安防系统的“危险品”,劣质品,你们有权向厂家索赔,应该曝光厂家,免得更多的工程上当;

2)在拆掉所有防雷器后,把前端所有摄像机与大地绝缘(如与桥架、立杆等金属接地体绝缘),只把主机机壳接好安全地。检查系统是“单点接地”就可以了。

3)根据楼主介绍有“金属桥架”的情况,我判断可能属于建筑物内的监控系统,防直击雷的问题已经有建筑物避雷系统保护,安防系统安防系统只需考虑防感应雷——应选用合格的防雷器。

这样做,就不会再不打雷烧了。



作者: gcjy    时间: 2010-3-23 08:19
 

武汉共创技源科技有限公司

视频抗干扰器、视频降噪器、视频放大器

图象出现以下干扰情况:

水波纹、横纹、竖纹、噪点、雪花、黑条纹、我们的抗干扰器都能解决。

 

欢迎来电咨询13018095806QQ38898947

 

 

防雷器   避雷器

多型号、多功能、安装简单、价格便宜

欢迎来电咨询13018095806QQ38898947

 


作者: windbell    时间: 2010-3-23 08:56
以下是引用eie1992在2010-3-22 22:43:00的发言:

这样的分析很有道理,谢谢这位大哥的分析。接下来,就是找防雷器厂家理论了!