千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
[原创]国内最高温度控制精度
[打印本页]
作者:
oygwoygw
时间:
2010-3-16 22:31
标题:
[原创]国内最高温度控制精度
国内最高温度控制精度的实验室正负0.1度是我做的,还做过正负0.2、0.3度的实验室,想和同行交流?
作者:
wisesonny
时间:
2010-3-17 11:01
正负0.1?太牛了。不过我不信。除非受控环境受扰动很小很小很小。
[此贴子已经被作者于2010-3-17 11:04:09编辑过]
作者:
chafujian
时间:
2010-3-17 11:09
<p>±0.1理论来说不难,但对环境的要求以及精密空调的要求很高的</p>
<p>不知道楼主说的哪个项目,能达到±0.1的要求。</p>
<p>是实际达到还是设计达到?这个很关键。</p>
作者:
xubin886520
时间:
2010-3-17 17:07
看看我能说话了没@@@
作者:
oygwoygw
时间:
2010-3-17 17:11
<p>项目就是北京的中国运载火箭技术研究院的102所</p>
作者:
oygwoygw
时间:
2010-3-17 17:13
刚做完一个兵器工业行业的重庆建设厂的理化计量中心
作者:
oygwoygw
时间:
2010-3-18 11:33
<p>没人来交流一下?</p>
作者:
wuhanfly
时间:
2010-3-23 13:09
<p>交流?你得先把你的东西拿出来点啊</p>
<p>让大家探讨探讨</p>
<p>0.1的精度是很不错了,但是怎么达到这个精度的能大致给我们说说么?</p>
作者:
mm110
时间:
2010-4-16 18:19
你用的传感器, 控制器和执行器各是什么型号的? 能先介绍一下吗?
作者:
gstba
时间:
2010-4-16 19:13
<p>介绍下空调系统吧,空调系统功能达不到你啥也做不出来的。</p>
作者:
quanjun123
时间:
2010-4-19 15:20
顶
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)
Powered by Discuz! X3.2