千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: UPS放电时间计算 [打印本页]

作者: damao1018    时间: 2010-3-16 18:22
标题: UPS放电时间计算

a. 基本公式:负载的有功功率×支持时间 = 电池放出容量×电池电压×UPS逆变效率其中:负载的有功功率 = 负载总功率×负载的功率因数UPS逆变效率≈0.9电池放出容量 = 电池标称容量×电池放电效率电池放电效率与 ...
a. 基本公式:
负载的有功功率×支持时间 = 电池放出容量×电池电压×UPS逆变效率
其中:负载的有功功率 = 负载总功率×负载的功率因数
UPS逆变效率≈0.9
电池放出容量 = 电池标称容量×电池放电效率
电池放电效率与放电电流或放电时间有关,可参照下表确定:
放电电流 2C      1C      0.6C     0.4C    0.2C     0.1C     0.05C
放电时间 12min   30min   1h       2h      4h       9h       20h
放电效率 0.4     0.5     0.6      0.7     0.8      0.9      1
b. 计算公式:
负载的有功功率×支持时间 =电池放出容量×电池电压×UPS逆变效率
c. 计算举例:
例:负载总功率3000VA,负载功率因数0.7,UPS电池电压96V,要求支持时间1小时,求应选用的电池容量。
计算:
3000(VA)×0.7×1(h) =电池放出容量 ×96×0.9

得出:电池放出容量= 24.3(Ah)
电池标称容量 = 24.3/0.6 = 40.5(Ah)
结果:可选用38Ah 的电池(12V/38Ah 电池8块)

UPS内的电池放电应该是恒功率放电,应该负载的功率在市电正常与否是不变化的。
电池的放电电流=(负载的表观功率x负载的功率因数)/(逆变器的效率x电池组总电压)。负载的特性的任何变化都会造成放电电流的变化。
UPS肯定没有恒电流放电一说。只是在确定配置电池时,有些电池厂家的电池参数只给出了恒定电流放电的参数(因为电池的同量的定义是按照恒定电流放电来定义的),这时可能要用到恒定电流放电的参数而已


作者: alwaysco    时间: 2010-3-25 22:42
又学到不少知识 谢谢
作者: xichengqu    时间: 2010-3-26 17:25
好贴
作者: atxdzwuqi    时间: 2010-3-29 14:50

为了积分,顶一下


作者: gkwxd    时间: 2010-3-29 16:07
支持,,,
作者: qzc0518    时间: 2010-4-30 11:53
不错!谢谢!
作者: 666zxb    时间: 2010-4-30 15:48

 学习了,呵呵

 


作者: han1481212    时间: 2010-5-5 10:58
好东西自然要学习。顶下/
作者: POEC    时间: 2010-5-14 17:31
好东西,学习了
作者: micsung    时间: 2010-5-16 17:40

好东西

 


作者: w3    时间: 2010-5-18 15:22
谢谢
作者: yanhr    时间: 2010-5-20 09:52

这个在实际上很有帮助!


作者: zf5141    时间: 2010-6-13 11:50

可选用38Ah 的电池(12V/38Ah 电池8块)为什么电池是8块呢?

 


作者: guair    时间: 2010-7-18 09:11
12V 8块 96V




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2