千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]如图片上的画面干扰的原因是什么,怎么解决 [打印本页]

作者: zhaohq1003    时间: 2010-3-16 17:10
标题: [求助]如图片上的画面干扰的原因是什么,怎么解决
最近做了个选厂的监控工程,厂区原来安装有18个摄像头,本次工程新安装22个响摄像头,原有画面和新安装画面全部传回监控中心电视墙,现在传回的图像有几路有严重干扰,如图所示,请问是什么干扰,如何解决,谢谢![attach]43927[/attach]

作者: lovewhw    时间: 2010-3-16 19:11
期待解决啊
作者: xiangfei    时间: 2010-3-16 21:28
看看电源或者bnc头?不是就几个出现这个问题吗?替换设备看下。
作者: 小小明    时间: 2010-3-16 23:01
检查一下电路   然后用 抗干扰设备 行不行
作者: noken    时间: 2010-3-17 08:13
需要知道走线附近是不是有强电或者大的机器,怎么供电。
作者: zhaohq1003    时间: 2010-3-17 08:20

电路上:因为厂区环境复杂,所有监控点不能集中在一个地点取电,各摄像机是就近取电

 

BNC头已经换过,可以保证没有问题

 

由于这个干扰很厉害的画面是原有监控点,在原有监视器跟前加装了视频分配器,分配给本地的画面很清晰,没有任何干扰,分配出的这路图像使用75-3 96编视频线传输,大约80米。

 

昨天加了视频康干扰器竟然没有图像,不加就有,连接方法肯定没有问题,不知为何


作者: zhaohq1003    时间: 2010-3-17 08:43
以下是引用noken在2010-3-17 8:13:00的发言:
需要知道走线附近是不是有强电或者大的机器,怎么供电。

厂区里面有大功率的电机,但是线路离电机有大约7米远,昨天又放了一条临时线,效果好了一点,不过还是有轻微干扰


作者: 监控小猪0    时间: 2010-3-17 09:39

那看来这就大功率电机引起的,如果你想改善这个问题,视频线尽可能用好点的,抗屏蔽视频线。

 


作者: yuanfan    时间: 2010-3-17 09:44

这个好解决啊,你可以用视频抗干扰器啊,那种用射频技术做的抗干扰器啊,这种情况最好用了QQ:405694741      18926512089


作者: cd88054286    时间: 2010-3-17 13:32
75-3差了
作者: qq21467004    时间: 2010-3-17 13:47
等待正解!!!!!
作者: 歪打正着    时间: 2010-3-17 13:51
我觉得是由于电源产生的磁场干扰造成的,以前有试过类别的,后来是用了视频抗干扰器弄好了,叫客户另外加钱了
作者: nmgxzy    时间: 2010-3-17 14:55
不行试试给视频线传管吧 或者换双绞线试试
作者: juun    时间: 2010-3-17 14:58
换个电源试一下
作者: eie1992    时间: 2010-3-17 21:33

用一台监视器,一路一路单独看,和接在主机上有什么不同?

先排除系统多点接地问题,看看再说。

[此贴子已经被作者于2010-3-17 21:35:00编辑过]

作者: yuanbinxx    时间: 2010-3-17 22:21
把摄像机2端的BNC接头负极接地 这样会减低很大一部分干扰
作者: zhaohq1003    时间: 2010-3-18 08:59

这路视频是分配后经过16路光端机传回监控中心的,光端机应该没有问题

 

视频分配本地端图像质量很好,摄像机和摄像机电源应该没有问题

 

我感觉问题就出在分配给光端机的传输线路干扰上,因为原来摄像机安装的高度很高,位置复杂,摄像机端接地很难

 

有没有支持远距离的抗干扰器,因为还有1路图像使用75-5 128编的传输用了240米线,也有轻微干扰,只是甲方 现在没有说让解决,呵呵


作者: eie1992    时间: 2010-3-18 09:00
以下是引用yuanbinxx在2010-3-17 22:21:00的发言:
把摄像机2端的BNC接头负极接地 这样会减低很大一部分干扰

制造了地环路,可能会引入更严重的“地环路干扰”,更严重的错误是制造了系统更大的安全隐患。


作者: zhaohq1003    时间: 2010-3-18 10:37

今天问了一个公司,说可以用他们的产品来解决,他们是使用射频线蓝传输,把视频分配器分配的2路图像通过设备用一条射频线传输到光端机处,在吧2路视频从射频线中还原,不治能不能解决,各位有没有用过的,说一下

 

我们原来也用过这种类似设备,就是一线通,各个摄像机跟前加一个视频远传器,终端用视频还原器,中间用一条射频线传输全部图像,效果也不是很理想,后来就没有用了。


作者: mrt6000    时间: 2010-3-18 11:56
 感觉是和他路信号串了,图像能看出来有几个柱子...
作者: 流浪人1984    时间: 2010-3-18 15:05

肯定有干扰源,不行加一抗干扰的设备就行了

 


作者: tianmi1990    时间: 2010-3-18 15:13
我觉得是工厂里面强电产生的磁场干扰了信号,搞好点的线是下
作者: likai1009    时间: 2010-3-18 19:19

我们是生产视频抗干扰器的厂家,有问题可以随时联系我

 

15972025471

 

QQ:465532208


作者: ssusrl    时间: 2010-3-19 10:01
我也觉得有点信号串了,以前也遇到此种情况,因为一个摄相机出现故障,结果光端机传输到矩阵再到电视墙,出现了几路严重干扰,换个好的摄相机问题就解决了,楼主可以把这几路摄相机 遂一检查下 推测!
作者: zhaohq1003    时间: 2010-3-19 14:47

信号应该不会串,我把这几路有干扰的放一起(没有经过光端机),还是有干扰

 

把干扰最严重的前端摄像机换了2个,都是不行


作者: xj78187364    时间: 2010-3-19 15:22

-3的线换好点的


作者: LNTQ    时间: 2010-3-19 15:58

用好一点的视频线,75-5-128的试下

 


作者: zhouzhihaha    时间: 2010-3-19 16:23

拿表打  75欧

检查2个PNC头子

换摄像头

拿到监控室 短距离试试

   我一般就这么修。。。


作者: zhouzhihaha    时间: 2010-3-19 16:25
哦    我记得我以前也出现过串的  我好像是重启了光端机的 发送端   就好了  要不你试试?
作者: jimse    时间: 2010-3-19 21:29

说下我解决问题的思路,供楼主参考:

1、单独分析前端、传输、后端,确定问题点,我平时是通过与没问题的设备互换来分析。

2、针对问题点尝试解决。

根据楼主描述,不知是否尝试去掉分配器,图像直接通过光端机传回,质量差的分配器分配出来的图像在楼主的这种使用方式下有可能不符合视频标准。

还有就是楼主分配器与光端机发射端供电情况是怎样,这个也有影响的

 

[此贴子已经被作者于2010-3-19 21:32:38编辑过]

作者: 溪亭    时间: 2010-3-19 21:44
我也碰到过很多干扰,用抗干扰器大部份都解决不了
作者: maoblue    时间: 2010-3-19 21:59
很仔细的看而来一遍。首先-3线也太烂了,然后接地,说实话干扰器放大器这些玩意有些时候不是万能药膏药治百病。
作者: eie1992    时间: 2010-3-19 22:24

我在16楼说“

用一台监视器,一路一路单独看,和接在主机上有什么不同?

先排除系统多点接地问题,看看再说。

未见楼主回复,这是查找和判断问题性质的做法。要区别是真干扰还是故障。

真干扰——可以用抗干扰器解决;

故障——用抗干扰器一般不能解决,这时不是抗干扰器不好用,而是问题性质判断错误,解决的方法也错了;


作者: z.x    时间: 2010-3-20 08:06
以下是引用zhaohq1003在2010-3-17 8:20:00的发言:

因为你是就近取电估计是某些线路上有电源干扰,建议更换电源回路,用电瓶对有问题摄像机测试。如是此问题,可以使用12V变压器(如果是开关电源的话要接地),也可以找干净回路更换


作者: tzl1980    时间: 2010-3-20 09:08
37楼的分析思路我赞成
作者: LNTQ    时间: 2010-3-20 09:18

双绞线传输

 


作者: cowpirlo    时间: 2010-3-20 09:48
学习了。
作者: lidean168    时间: 2010-3-20 13:49

学习了


作者: weier7    时间: 2010-3-21 16:01

可能是供电的问题  视频传输线 是不是不是国标的  非国标的 大多都不是铜的


作者: lirui0078    时间: 2010-3-21 17:58

期待处理后的结果


作者: flypigeon    时间: 2010-3-21 20:05
同意37楼的。。。。
作者: yyinnan    时间: 2010-3-21 21:42
看一下,摄像头是否安装在金属的物体上了
作者: zhaohq1003    时间: 2010-3-22 08:22
谢谢大家,本周着手解决这个问题
 

作者: jinxiu214    时间: 2010-3-22 08:34
以下是引用zhaohq1003在2010-3-16 17:10:00的发言:
最近做了个选厂的监控工程,厂区原来安装有18个摄像头,本次工程新安装22个响摄像头,原有画面和新安装画面全部传回监控中心电视墙,现在传回的图像有几路有严重干扰,如图所示,请问是什么干扰,如何解决,谢谢!
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:1.jpg
图片点击可在新窗口打开查看

建意楼主将您的系统结构具体描述一下,我想这样更方便大家进行问题的分析,才更有针对性, 只按你提供的这些内容估计是不好分析的。 希望楼主在问题解决后,请将您的思路与解决方法与大家分享一下,让我们共同学习。谢谢了
[此贴子已经被作者于2010-3-22 8:46:56编辑过]

作者: eie1992    时间: 2010-3-22 09:31
 

[求助]如图片上的画面干扰的原因是什么,怎么解决 

1)最近做了个选厂的监控工程,厂区原来安装有18个摄像头,本次工程新安装22个响摄像头,原有画面和新安装画面全部传回监控中心电视墙,现在传回的图像有几路有严重干扰,如图所示,请问是什么干扰,如何解决,谢谢!


2)电路上:因为厂区环境复杂,所有监控点不能集中在一个地点取电,各摄像机是就近取电

 BNC头已经换过,可以保证没有问题

 由于这个干扰很厉害的画面是原有监控点,在原有监视器跟前加装了视频分配器,分配给本地的画面很清晰,没有任何干扰,分配出的这路图像使用75-3 96编视频线传输,大约80米。

 昨天加了视频康干扰器竟然没有图像,不加就有,连接方法肯定没有问题,不知为何


3)厂区里面有大功率的电机,但是线路离电机有大约7米远,昨天又放了一条临时线,效果好了一点,不过还是有轻微干扰


4)这路视频是分配后经过16路光端机传回监控中心的,光端机应该没有问题

 视频分配本地端图像质量很好,摄像机和摄像机电源应该没有问题

 我感觉问题就出在分配给光端机的传输线路干扰上,因为原来摄像机安装的高度很高,位置复杂,摄像机端接地很难

 有没有支持远距离的抗干扰器,因为还有1路图像使用75-5 128编的传输用了240米线,也有轻微干扰,只是甲方 现在没有说让解决,呵呵


5)今天问了一个公司,说可以用他们的产品来解决,他们是使用射频线蓝传输,把视频分配器分配的2路图像通过设备用一条射频线传输到光端机处,在吧2路视频从射频线中还原,不治能不能解决,各位有没有用过的,说一下

 我们原来也用过这种类似设备,就是一线通,各个摄像机跟前加一个视频远传器,终端用视频还原器,中间用一条射频线传输全部图像,效果也不是很理想,后来就没有用了。


6)信号应该不会串,我把这几路有干扰的放一起(没有经过光端机),还是有干扰

 把干扰最严重的前端摄像机换了2个,都是不行


7)谢谢大家,本周着手解决这个问题

………………………………………………………….

我今天仔细看了楼主的几个帖子,还是没法知道系统到底是什么结构,都用了哪些传输方式、哪些设备、怎么组合连接的?

情况不明,很难帮你分析,大家提出来的一些判断测试方法,又没有进行,没有结果。


我建议的总思路是:

1.      不要幻想用一种什么神奇的“抗干扰器”,一下解决了;

2.      必须在现场做一些判断性测试,才能分清哪些是真干扰,哪些是假干扰的故障;

3.      几年来论坛里干扰求助的帖子,多数都是假干扰的故障,这包括设备问题,如摄像机电源问题,BNC接触不良问题,电缆伤断问题,摄像机有意无意错误的接了大地,形成地环路问题, 用三通当分配器用的匹配问题,等等。这些都是与主观因素有关的“故障类干扰”,尽管画面现象是“干扰”,实质却是故障,需要现场查找和排除;简单的想用某个抗干扰设备一下子都解决,不现实;

4.      那些叫你换一种传输方式的,或叫你买一个抗干扰产品的,大多是推销产品的;


作者: 风情子    时间: 2010-3-22 10:07
噪音也能让画面不清晰!~
作者: zhaohq1003    时间: 2010-3-22 14:51

谢谢大家,特别是热心的eie1992,因为本人表达能力欠缺,没有把详细情况说明,以为有图片就可以了,很抱歉,现在我将现场情况详细说明一下。

 

该工程是一个选矿企业,监控点安装在生产车间内和工厂院落,生产车间内有给压滤机、浮选机和搅拌机供电的380动力线路。

 

按照甲方的要求,本次工程是将原来已经安装的监控点画面和新安装画面全部传回调度生产室(原有监控不控制云台),原来已经安装的监控点有18个,但没有吧监控画面集中起来,而是分布在4个监控室内,源监控室内也要显示和控制云台。

 

我们的施工做法是:把原有距离调度室较远的监控在原监控室视频分配,1路本地显示,另1路通过75-3视频线(国标的,96编)传到一个控制室的机柜里,附近新安装的摄像机页集中到这个机柜里面,以供集中了22路,这个控制室和调度室放1条6芯光纤,通过两台16路光端机把图像传回。

 

图片上的干扰画面就是原来安装的监控点,在原监控室画面很清晰,分配后经过-3视频线到光端机,大约距离为80米,走线是穿PVC管钉在车间外围墙壁上(墙壁式简易房那种,两层铁皮中间加泡沫)

 

视频分配器包括电源都已经换了试了,还是干扰,又放了1条90米的临时线(75-3),情况少有改善,但是还有干扰纹。

 

 

 


作者: zhaohq1003    时间: 2010-3-22 14:53
另外还有一个云台自己不停的转,还没有着手解决,有经验的说一下情况,谢谢
作者: insect1214    时间: 2010-3-22 14:59

y应该用抗干扰线缆就至少可以较好的解决该问题吧???

75-3也忒舍不得下本钱了咯,换传输线试试吧


作者: insect1214    时间: 2010-3-22 14:59
楼主有解决记得回帖告诉大家正解啊~~~~~~~~
作者: 凌风科贸    时间: 2010-3-22 15:34

作者: zhaohq1003    时间: 2010-3-22 17:47
以下是引用insect1214在2010-3-22 14:59:00的发言:

y应该用抗干扰线缆就至少可以较好的解决该问题吧???

75-3也忒舍不得下本钱了咯,换传输线试试吧

现在监控这行利润也很小了,一点点利润还要去打通上面的关系,我用国标线已经不错了,成本预算在那里放着呢呀


作者: eie1992    时间: 2010-3-22 21:59
 

防雷器,还没打雷,自己先烧毁了,看了楼主的介绍,我可以判断是地电位环路烧的。

【简要分析】

1.      防雷器把摄像机壳接了大地,制造了系统多点接地的“地环路”;

2.      监控系统所处环境里,不同点的地电位各不相同,各个摄像机接地点之间,和主机安全接地之间,都有视频线相连,地电位电压就通过视频线构成了“地电位环路”。形成地电位差的因素很多,包括电网运行三相不平衡状态和电网故障类型,电网内大功率设备运行状态和设备故障类型,电网接地和大型设备接地方式,零线和地线安装方式等因素,都可以引起地电位变化、波动或突变;

3.      地电位差小的时候,表现为“干扰”,严重时,可以瞬间烧毁设备;

4.      这种防雷器,没有打雷就被烧毁,可见他没有抗浪涌的基本能力,更谈不上什么防雷了。

【解决办法】

1)防雷器“BNC座与接地端是短路关系”和“没有抗浪涌的基本能力”,就凭这两点,把所有的防雷器拆掉,退货,索赔。这种防雷器属于安防系统的“危险品”,劣质品,你们有权向厂家索赔,应该曝光厂家,免得更多的工程上当;

2)在拆掉所有防雷器后,把前端所有摄像机与大地绝缘(如与桥架、立杆等金属接地体绝缘),只把主机机壳接好安全地。检查系统是“单点接地”就可以了。

3)根据楼主介绍有“金属桥架”的情况,我判断可能属于建筑物内的监控系统,防直击雷的问题已经有建筑物避雷系统保护,安防系统安防系统只需考虑防感应雷——应选用合格的防雷器。

这样做,就不会再不打雷烧了。


作者: xin091827    时间: 2010-3-22 22:37

   楼主并没有用防雷吧,

   根据楼主的介绍,是不是如下:

1,摄像机——原监控室——视频分配器没有问题,

2,问题是出在视频分配器——光端机之间的线,

3,视频线是走在简易房的墙壁上的(就是彩钢板房),一般的75-3线平常是没有问题的,也就是说彩钢板房是一个很大的故障源,(以前碰到过,具体是什么原理说不上来)

4,建议在视频分配器——光端机之间的线上一头或两头加装双绞线传输试试吧。以前就是这样做的。

有说的不对的地方见谅,并指正,呵呵


作者: gcjy    时间: 2010-3-23 08:20
 

武汉共创技源科技有限公司

视频抗干扰器、视频降噪器、视频放大器

图象出现以下干扰情况:

水波纹、横纹、竖纹、噪点、雪花、黑条纹、我们的抗干扰器都能解决。

 

欢迎来电咨询13018095806。QQ38898947

 

 

防雷器   避雷器

多型号、多功能、安装简单、价格便宜

欢迎来电咨询13018095806。QQ38898947

 


作者: zhaohq1003    时间: 2010-3-23 08:20
以下是引用eie1992在2010-3-22 21:59:00的发言:
 

作者: zhaohq1003    时间: 2010-3-23 08:27

上传一个下载的闭路电视监控系统抗干扰方法的文档

 

这类文档在网上不是很好找的


作者: zhaohq1003    时间: 2010-3-23 09:00
怎么上传附件呢??
作者: zhaohq1003    时间: 2010-3-23 09:29
[attach]44078[/attach]

作者: zhaohq1003    时间: 2010-3-27 09:58

谢谢大家

 

昨天把干扰最严重的3路图像处理了,在分配器和光端机之间线路加亢干扰器

 

最初把抗干扰器加在摄像机和监控中心,没有明显效果

 

云台自己转的问题也已经解决,在最远端云台控制线并联1个120欧德电阻解决


作者: eie1992    时间: 2010-3-27 10:22

问题初步解决了。“在分配器和光端机之间线路加亢干扰器”

 

我看还要仔细点,抗干扰器有时是掩盖矛盾,特别是地环路干扰,掩盖是暂时的,一旦爆发连抗干扰器一起烧毁,我们的抗干扰器产品就遇到过平时抗的很好,一次瞬间烧毁6套的工程案例,就是地电位环路干的。

 

看了你的系统,注意你的分配器和光端机之间:两端的设备是否都接了大地?如果有,可以把光端机的接地,断开。

 

另外你们分配器以前的摄像机,有没有接大地问题?如有,也应做好和大地绝缘;


作者: 安防大虾    时间: 2010-3-27 11:30
如果排除电源问题,问题在传输部分的话,可以用RG6四层屏蔽电缆,效果很好的。
作者: zhaohq1003    时间: 2010-3-27 14:26
以下是引用eie1992在2010-3-27 10:22:00的发言:

问题初步解决了。原来把分配器和光端机两端接地试了一下,没有什么效果,后来就把接地都去了,现在没有接地


作者: tonyye    时间: 2010-4-15 13:00
摄像机是不是安装在金属建筑物上面了???
作者: gogogo3d    时间: 2010-4-15 15:20
  其待楼主解决方法,可呵!!!
作者: jisuanji34    时间: 2010-4-15 15:41
都说了,我就不说了-0 -
作者: gcjy    时间: 2010-4-15 16:14
用我们的抗干扰器测试一下,解决不了退货!13018095806
作者: liulishan    时间: 2010-4-17 10:09
等待正解!!!!!

作者: wenyanet    时间: 2010-4-17 10:26
是不是装在铁柱子上面
作者: cgylang    时间: 2010-4-17 11:27
为什么不用75-5的线呢
作者: ilin13    时间: 2010-4-17 11:39
学习
作者: jinxiu214    时间: 2010-4-20 17:21
现在解决了吗????
作者: vist8    时间: 2010-4-20 18:07
会不会和距离远近有影响啊。
作者: jxhjf    时间: 2010-4-20 19:07

这种样子我遇到过,有的是接触不好,电梯里常出现这情况,加防干扰器


作者: TeK    时间: 2010-4-20 19:17
项目中干扰问题避免不了,多做就会有经验~
作者: zhaohq1003    时间: 2010-6-14 10:16
谢谢大家,问题已经解决,换了几种亢干扰器,只有一种可以解决,其他的效果很不明显,图片上的那个干扰最严重的加抗干扰器有作用,但是甲方不满意,最后也用光端机传了
作者: alecyao    时间: 2010-6-14 10:48

换个足安或者更大安数的电源试试


作者: sb74362426    时间: 2010-6-14 13:36
学习
作者: 骑猪看流星    时间: 2010-6-14 14:04
换成75-5 128编的线吧  75-3的线   比较容易受到干扰
作者: 乔颖    时间: 2010-6-14 16:36
疑难杂症啊
作者: 乔颖    时间: 2010-6-14 16:36
这个 没进电信的网络吧!就是光纤传输视频信号用的!

作者: 乔颖    时间: 2010-6-14 16:36
疑难杂症啊

作者: 乔颖    时间: 2010-6-14 16:36
疑难杂症啊

作者: 乔颖    时间: 2010-6-14 16:37
终于破百了。。

作者: 小个子    时间: 2010-6-14 17:23

   

    肯定是强电的干扰了....


作者: lizhiqiang0371    时间: 2010-6-14 18:44

说真的   这个图片我实在看不出照的是哪里?

 


作者: 秋凝水liang    时间: 2010-6-15 21:16
都说抗干扰器?这东西真那么无敌么?
作者: gyj200510291    时间: 2010-6-15 22:06

先排除多点接地,再用双绞线或抗干扰器试试吧

 


作者: wwm7168    时间: 2010-6-16 16:11
学习中。。。。。
作者: yyqf2008    时间: 2010-6-16 16:28
学习了,
作者: hldclj    时间: 2010-6-17 11:31

电压不够


作者: 立方体    时间: 2010-6-23 10:44
学习中  
作者: zhyimi2001    时间: 2010-6-23 10:53
抗干扰器不是万能的,先要找到干扰源或故障点才能对症下药。我曾做过一个广播电台的发射站的项目,那干扰大了去了,能把灯点亮。相信这种情况下那种抗干扰器都没有用
作者: hxjjyy    时间: 2010-6-23 11:19

用直接供电应该可以解决这问题(从机房直接走线),再换一个绝缘支架,楼主试试先。


作者: hjoseph    时间: 2010-6-23 12:02
就用抗干扰器解决了,没有出现其它问题了|||???????????
作者: senlinma    时间: 2010-6-23 12:06

在分配器和光端机之间线路加亢干扰器


作者: 觉悟石头    时间: 2010-6-23 12:14

不知道你的问题解决了没有兄弟。我简单的说说我的看法。从你这个图像来看应该是电源干扰。我建议你几点:

1、与甲方协调看能你能找到厂区的电源线走向,是否与你的视频线平行了。你说分配器前没问题,后面80米不行,那说明问题就出在那80米的上面。争取解决线缆走向问题。甚至可以从路面临时拉一根线缆来排除下问题。

2、如果线缆走向无法更改,你可以考虑改变传输方式。如果甲方同意经济能力可以承受那就走光纤上光端机。肯定可以解决。

如果不行你可以考虑用双绞线视频传输器,应该可以解决问题。向射频什么的估计作用不大,因为是电源感染,就要采用非模拟的传输方式。

 

一下也想不起来那么多就说这些吧。有需要给我留言。


作者: tchsd    时间: 2010-6-24 12:38

积分不够,路过,拿分走人!


作者: xtiaaa    时间: 2010-6-24 15:24

是一个问题

 

 






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2