电路上:因为厂区环境复杂,所有监控点不能集中在一个地点取电,各摄像机是就近取电
BNC头已经换过,可以保证没有问题
由于这个干扰很厉害的画面是原有监控点,在原有监视器跟前加装了视频分配器,分配给本地的画面很清晰,没有任何干扰,分配出的这路图像使用75-3 96编视频线传输,大约80米。
昨天加了视频康干扰器竟然没有图像,不加就有,连接方法肯定没有问题,不知为何
厂区里面有大功率的电机,但是线路离电机有大约7米远,昨天又放了一条临时线,效果好了一点,不过还是有轻微干扰
那看来这就大功率电机引起的,如果你想改善这个问题,视频线尽可能用好点的,抗屏蔽视频线。
这个好解决啊,你可以用视频抗干扰器啊,那种用射频技术做的抗干扰器啊,这种情况最好用了QQ:405694741 18926512089
用一台监视器,一路一路单独看,和接在主机上有什么不同?
先排除系统多点接地问题,看看再说。
这路视频是分配后经过16路光端机传回监控中心的,光端机应该没有问题
视频分配本地端图像质量很好,摄像机和摄像机电源应该没有问题
我感觉问题就出在分配给光端机的传输线路干扰上,因为原来摄像机安装的高度很高,位置复杂,摄像机端接地很难
有没有支持远距离的抗干扰器,因为还有1路图像使用75-5 128编的传输用了240米线,也有轻微干扰,只是甲方 现在没有说让解决,呵呵
制造了地环路,可能会引入更严重的“地环路干扰”,更严重的错误是制造了系统更大的安全隐患。
今天问了一个公司,说可以用他们的产品来解决,他们是使用射频线蓝传输,把视频分配器分配的2路图像通过设备用一条射频线传输到光端机处,在吧2路视频从射频线中还原,不治能不能解决,各位有没有用过的,说一下
我们原来也用过这种类似设备,就是一线通,各个摄像机跟前加一个视频远传器,终端用视频还原器,中间用一条射频线传输全部图像,效果也不是很理想,后来就没有用了。
肯定有干扰源,不行加一抗干扰的设备就行了
我们是生产视频抗干扰器的厂家,有问题可以随时联系我
15972025471
QQ:465532208
信号应该不会串,我把这几路有干扰的放一起(没有经过光端机),还是有干扰
把干扰最严重的前端摄像机换了2个,都是不行
-3的线换好点的
用好一点的视频线,75-5-128的试下
拿表打 75欧
检查2个PNC头子
换摄像头
拿到监控室 短距离试试
我一般就这么修。。。
说下我解决问题的思路,供楼主参考:
1、单独分析前端、传输、后端,确定问题点,我平时是通过与没问题的设备互换来分析。
2、针对问题点尝试解决。
根据楼主描述,不知是否尝试去掉分配器,图像直接通过光端机传回,质量差的分配器分配出来的图像在楼主的这种使用方式下有可能不符合视频标准。
还有就是楼主分配器与光端机发射端供电情况是怎样,这个也有影响的
我在16楼说“
用一台监视器,一路一路单独看,和接在主机上有什么不同?
先排除系统多点接地问题,看看再说。
未见楼主回复,这是查找和判断问题性质的做法。要区别是真干扰还是故障。
真干扰——可以用抗干扰器解决;
故障——用抗干扰器一般不能解决,这时不是抗干扰器不好用,而是问题性质判断错误,解决的方法也错了;
因为你是就近取电估计是某些线路上有电源干扰,建议更换电源回路,用电瓶对有问题摄像机测试。如是此问题,可以使用12V变压器(如果是开关电源的话要接地),也可以找干净回路更换
双绞线传输
学习了
可能是供电的问题 视频传输线 是不是不是国标的 非国标的 大多都不是铜的
期待处理后的结果
[求助]如图片上的画面干扰的原因是什么,怎么解决
1)最近做了个选厂的监控工程,厂区原来安装有18个摄像头,本次工程新安装22个响摄像头,原有画面和新安装画面全部传回监控中心电视墙,现在传回的图像有几路有严重干扰,如图所示,请问是什么干扰,如何解决,谢谢!
2)电路上:因为厂区环境复杂,所有监控点不能集中在一个地点取电,各摄像机是就近取电
BNC头已经换过,可以保证没有问题
由于这个干扰很厉害的画面是原有监控点,在原有监视器跟前加装了视频分配器,分配给本地的画面很清晰,没有任何干扰,分配出的这路图像使用75-3 96编视频线传输,大约80米。
昨天加了视频康干扰器竟然没有图像,不加就有,连接方法肯定没有问题,不知为何
3)厂区里面有大功率的电机,但是线路离电机有大约7米远,昨天又放了一条临时线,效果好了一点,不过还是有轻微干扰
4)这路视频是分配后经过16路光端机传回监控中心的,光端机应该没有问题
视频分配本地端图像质量很好,摄像机和摄像机电源应该没有问题
我感觉问题就出在分配给光端机的传输线路干扰上,因为原来摄像机安装的高度很高,位置复杂,摄像机端接地很难
有没有支持远距离的抗干扰器,因为还有1路图像使用75-5 128编的传输用了240米线,也有轻微干扰,只是甲方 现在没有说让解决,呵呵
5)今天问了一个公司,说可以用他们的产品来解决,他们是使用射频线蓝传输,把视频分配器分配的2路图像通过设备用一条射频线传输到光端机处,在吧2路视频从射频线中还原,不治能不能解决,各位有没有用过的,说一下
我们原来也用过这种类似设备,就是一线通,各个摄像机跟前加一个视频远传器,终端用视频还原器,中间用一条射频线传输全部图像,效果也不是很理想,后来就没有用了。
6)信号应该不会串,我把这几路有干扰的放一起(没有经过光端机),还是有干扰
把干扰最严重的前端摄像机换了2个,都是不行
7)谢谢大家,本周着手解决这个问题
………………………………………………………….
我今天仔细看了楼主的几个帖子,还是没法知道系统到底是什么结构,都用了哪些传输方式、哪些设备、怎么组合连接的?
情况不明,很难帮你分析,大家提出来的一些判断测试方法,又没有进行,没有结果。
我建议的总思路是:
1. 不要幻想用一种什么神奇的“抗干扰器”,一下解决了;
2. 必须在现场做一些判断性测试,才能分清哪些是真干扰,哪些是假干扰的故障;
3. 几年来论坛里干扰求助的帖子,多数都是假干扰的故障,这包括设备问题,如摄像机电源问题,BNC接触不良问题,电缆伤断问题,摄像机有意无意错误的接了大地,形成地环路问题, 用三通当分配器用的匹配问题,等等。这些都是与主观因素有关的“故障类干扰”,尽管画面现象是“干扰”,实质却是故障,需要现场查找和排除;简单的想用某个抗干扰设备一下子都解决,不现实;
4. 那些叫你换一种传输方式的,或叫你买一个抗干扰产品的,大多是推销产品的;
谢谢大家,特别是热心的eie1992,因为本人表达能力欠缺,没有把详细情况说明,以为有图片就可以了,很抱歉,现在我将现场情况详细说明一下。
该工程是一个选矿企业,监控点安装在生产车间内和工厂院落,生产车间内有给压滤机、浮选机和搅拌机供电的380动力线路。
按照甲方的要求,本次工程是将原来已经安装的监控点画面和新安装画面全部传回调度生产室(原有监控不控制云台),原来已经安装的监控点有18个,但没有吧监控画面集中起来,而是分布在4个监控室内,源监控室内也要显示和控制云台。
我们的施工做法是:把原有距离调度室较远的监控在原监控室视频分配,1路本地显示,另1路通过75-3视频线(国标的,96编)传到一个控制室的机柜里,附近新安装的摄像机页集中到这个机柜里面,以供集中了22路,这个控制室和调度室放1条6芯光纤,通过两台16路光端机把图像传回。
图片上的干扰画面就是原来安装的监控点,在原监控室画面很清晰,分配后经过-3视频线到光端机,大约距离为80米,走线是穿PVC管钉在车间外围墙壁上(墙壁式简易房那种,两层铁皮中间加泡沫)
视频分配器包括电源都已经换了试了,还是干扰,又放了1条90米的临时线(75-3),情况少有改善,但是还有干扰纹。
y应该用抗干扰线缆就至少可以较好的解决该问题吧???
75-3也忒舍不得下本钱了咯,换传输线试试吧
y应该用抗干扰线缆就至少可以较好的解决该问题吧???
75-3也忒舍不得下本钱了咯,换传输线试试吧
现在监控这行利润也很小了,一点点利润还要去打通上面的关系,我用国标线已经不错了,成本预算在那里放着呢呀
防雷器,还没打雷,自己先烧毁了,看了楼主的介绍,我可以判断是地电位环路烧的。
【简要分析】
1. 防雷器把摄像机壳接了大地,制造了系统多点接地的“地环路”;
2. 监控系统所处环境里,不同点的地电位各不相同,各个摄像机接地点之间,和主机安全接地之间,都有视频线相连,地电位电压就通过视频线构成了“地电位环路”。形成地电位差的因素很多,包括电网运行三相不平衡状态和电网故障类型,电网内大功率设备运行状态和设备故障类型,电网接地和大型设备接地方式,零线和地线安装方式等因素,都可以引起地电位变化、波动或突变;
3. 地电位差小的时候,表现为“干扰”,严重时,可以瞬间烧毁设备;
4. 这种防雷器,没有打雷就被烧毁,可见他没有抗浪涌的基本能力,更谈不上什么防雷了。
【解决办法】
1)防雷器“BNC座与接地端是短路关系”和“没有抗浪涌的基本能力”,就凭这两点,把所有的防雷器拆掉,退货,索赔。这种防雷器属于安防系统的“危险品”,劣质品,你们有权向厂家索赔,应该曝光厂家,免得更多的工程上当;
2)在拆掉所有防雷器后,把前端所有摄像机与大地绝缘(如与桥架、立杆等金属接地体绝缘),只把主机机壳接好安全地。检查系统是“单点接地”就可以了。
3)根据楼主介绍有“金属桥架”的情况,我判断可能属于建筑物内的监控系统,防直击雷的问题已经有建筑物避雷系统保护,安防系统安防系统只需考虑防感应雷——应选用合格的防雷器。
这样做,就不会再不打雷烧了。
楼主并没有用防雷吧,
根据楼主的介绍,是不是如下:
1,摄像机——原监控室——视频分配器没有问题,
2,问题是出在视频分配器——光端机之间的线,
3,视频线是走在简易房的墙壁上的(就是彩钢板房),一般的75-3线平常是没有问题的,也就是说彩钢板房是一个很大的故障源,(以前碰到过,具体是什么原理说不上来)
4,建议在视频分配器——光端机之间的线上一头或两头加装双绞线传输试试吧。以前就是这样做的。
有说的不对的地方见谅,并指正,呵呵
武汉共创技源科技有限公司
视频抗干扰器、视频降噪器、视频放大器
图象出现以下干扰情况:
水波纹、横纹、竖纹、噪点、雪花、黑条纹、我们的抗干扰器都能解决。
欢迎来电咨询13018095806。QQ38898947
防雷器 避雷器
多型号、多功能、安装简单、价格便宜
上传一个下载的闭路电视监控系统抗干扰方法的文档
这类文档在网上不是很好找的
谢谢大家
昨天把干扰最严重的3路图像处理了,在分配器和光端机之间线路加亢干扰器
最初把抗干扰器加在摄像机和监控中心,没有明显效果
云台自己转的问题也已经解决,在最远端云台控制线并联1个120欧德电阻解决
问题初步解决了。“在分配器和光端机之间线路加亢干扰器”
我看还要仔细点,抗干扰器有时是掩盖矛盾,特别是地环路干扰,掩盖是暂时的,一旦爆发连抗干扰器一起烧毁,我们的抗干扰器产品就遇到过平时抗的很好,一次瞬间烧毁6套的工程案例,就是地电位环路干的。
看了你的系统,注意你的分配器和光端机之间:两端的设备是否都接了大地?如果有,可以把光端机的接地,断开。
另外你们分配器以前的摄像机,有没有接大地问题?如有,也应做好和大地绝缘;
问题初步解决了。原来把分配器和光端机两端接地试了一下,没有什么效果,后来就把接地都去了,现在没有接地
这种样子我遇到过,有的是接触不好,电梯里常出现这情况,加防干扰器
换个足安或者更大安数的电源试试
肯定是强电的干扰了....
说真的 这个图片我实在看不出照的是哪里?
先排除多点接地,再用双绞线或抗干扰器试试吧
电压不够
用直接供电应该可以解决这问题(从机房直接走线),再换一个绝缘支架,楼主试试先。
不知道你的问题解决了没有兄弟。我简单的说说我的看法。从你这个图像来看应该是电源干扰。我建议你几点:
1、与甲方协调看能你能找到厂区的电源线走向,是否与你的视频线平行了。你说分配器前没问题,后面80米不行,那说明问题就出在那80米的上面。争取解决线缆走向问题。甚至可以从路面临时拉一根线缆来排除下问题。
2、如果线缆走向无法更改,你可以考虑改变传输方式。如果甲方同意经济能力可以承受那就走光纤上光端机。肯定可以解决。
如果不行你可以考虑用双绞线视频传输器,应该可以解决问题。向射频什么的估计作用不大,因为是电源感染,就要采用非模拟的传输方式。
一下也想不起来那么多就说这些吧。有需要给我留言。
积分不够,路过,拿分走人!
是一个问题
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |