用的是艾礼富主机跟四光束对射 总线型 艾礼富对射的线尾电阻该如何接线? 按着厂家的说法:
A、接3、4号端子,在3号端子上串联一个线尾电阻
B、接3、5号端子,不用接线尾电阻
结果两种结法都试过了,都提示系统未准备好,郁闷中啊
到底该如何接呢????????????????????急切等等中
作者: 姜宏学 时间: 2010-3-6 19:09
先用万用表检查一下对射有没有问题
3、4号端子应该是常闭,3、5是常开
总线制不用串联电阻,报警地址模块接上,在主机编程一下
作者: xfxo 时间: 2010-3-19 09:22
又多学到一点,谢谢!!
作者: saj110 时间: 2010-3-19 19:33
估计你是拿到超级仿艾礼富对射了吧,先把几号端子是NC还是NO还是COM搞清楚吧,一般是接NC常闭端
作者: kyobye 时间: 2010-3-20 13:42
学习了、、、
作者: CHENMENGJUN 时间: 2010-7-15 16:24
路过。。。。积分
作者: QQ254031180 时间: 2010-7-16 11:47
若是需要线尾电阻
34是常闭串联没错
35是常开应该并联
总线系统模块跟随对射
一般没有线尾电阻
线尾电阻作用主要起到回路检测
防止技术拆线
供参考
作者: xianggjw520 时间: 2010-7-16 13:53
楼上的说的没错,是这样的
作者: 专业防盗报警与联动 时间: 2010-7-16 14:12
[attach]46140[/attach]
作者: 杰出杰 时间: 2010-7-16 23:23
晕了
作者: nvs 时间: 2010-7-17 10:28
受光器34常闭,35常开。线尾电阻主要是回路检测,2.2K电阻 是NC串联,NO并联。