用的是艾礼富主机跟四光束对射   总线型  艾礼富对射的线尾电阻该如何接线? 按着厂家的说法:

A、接3、4号端子,在3号端子上串联一个线尾电阻 

B、接3、5号端子,不用接线尾电阻

结果两种结法都试过了,都提示系统未准备好,郁闷中啊

到底该如何接呢????????????????????急切等等中

 


作者: 姜宏学    时间: 2010-3-6 19:09

先用万用表检查一下对射有没有问题

3、4号端子应该是常闭,3、5是常开

总线制不用串联电阻,报警地址模块接上,在主机编程一下

 


作者: xfxo    时间: 2010-3-19 09:22

又多学到一点,谢谢!!


作者: saj110    时间: 2010-3-19 19:33
估计你是拿到超级仿艾礼富对射了吧,先把几号端子是NC还是NO还是COM搞清楚吧,一般是接NC常闭端
作者: kyobye    时间: 2010-3-20 13:42
学习了、、、
作者: CHENMENGJUN    时间: 2010-7-15 16:24

路过。。。。积分


作者: QQ254031180    时间: 2010-7-16 11:47

若是需要线尾电阻

34是常闭串联没错

35是常开应该并联

总线系统模块跟随对射

一般没有线尾电阻

线尾电阻作用主要起到回路检测

防止技术拆线

供参考


作者: xianggjw520    时间: 2010-7-16 13:53
楼上的说的没错,是这样的
作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2010-7-16 14:12
[attach]46140[/attach]

作者: 杰出杰    时间: 2010-7-16 23:23

晕了

 


作者: nvs    时间: 2010-7-17 10:28
受光器34常闭,35常开。线尾电阻主要是回路检测,2.2K电阻 是NC串联,NO并联。
 
 