千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]监控和报警联动问题 [打印本页]

作者: mcdvr    时间: 2010-3-3 20:26
标题: [求助]监控和报警联动问题
 周界某一防区报警,怎么样做才能把附近的监控视频马上显示在电视墙上?需要什么设备?海康的主机,博世的报警主机。请高手指点一下
作者: mcdvr    时间: 2010-3-8 19:30

作者: 陈远    时间: 2010-3-8 22:49
 加套矩阵,QQ605162095
作者: yc520zld    时间: 2010-3-9 09:19
晕啊,加矩阵和报警主机啊!
作者: wwwkinglion    时间: 2010-3-9 10:26
博世的报警主机有配套的联动模块,再把联运信号送到矩阵上就行了。
作者: mcdvr    时间: 2010-3-9 18:33
配件的型号是什么啊。不是很懂,能讲仔细一点吗?矩阵已经有了
作者: cbc1967    时间: 2010-3-19 18:37

清单如下

1.BOSH DSR-32C 32路输出继电器模块(输出32个继电器,通过跳线选择继电器触点状态) 若干(数量随防区而定)

2.矩阵配报警采集箱(依据矩阵的厂商而定)

并在矩阵的报警联动里设置好对应关系即可(联动第几路视频、在哪个监视器上显示,联动的预置点、辅助开关(雨刷 灯光等)

 


作者: qq21467004    时间: 2010-3-20 08:46
学习了 
作者: shaokai12345    时间: 2010-3-20 11:10
有点晕,新手,参考
作者: bg4vdu    时间: 2010-3-20 11:33
新手 能不能给画个图看看
作者: 小白芽    时间: 2011-5-23 20:08

博世CMS7000报警软件 需还要8路 或者16路 32路继电器 还要矩阵 以及矩阵的报警联动软件 。。。 有点麻烦


作者: dqniulei    时间: 2011-5-23 21:35
7楼说的对!