千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 机房空调问题 [打印本页]

作者: vanhelp    时间: 2010-2-28 09:45
标题: 机房空调问题

最近在做个机房搭建的方案 一个20平左右的小机房 在空调选择上 要用机房专用空调么 用普通2P 空调可以么


作者: zhaohaifeng0305    时间: 2010-3-2 09:59

看机房属于几类机房?


作者: pshop    时间: 2010-3-10 08:48

机房内设备有多少,2P估计不够,家用20多平也要小2P。


作者: mx296    时间: 2010-3-21 19:52

空调的选择,要根据设备的多少来计算制冷量

比如网络设备和服务器功率加起来是5KW,就要选制冷量是5KW以上的空调,要适当留余量。

精密空调的话,可以按1.2倍来计算制冷量。

如果选普通空调,至少应该按1.5倍来计算制冷量。普通空调除了标有P数,一般要标制冷量的。

 

更详细的算法就还要考虑热传递,人员散热,照明散热等等。。。。。。

[此贴子已经被作者于2010-3-21 19:53:25编辑过]

作者: qq449886    时间: 2010-3-22 13:03
用VRV空调
作者: unicityboy    时间: 2010-3-23 13:11
建议还是用精密空调比较好  艾默生DATA3000 7.5KW 的
作者: 丹哥    时间: 2010-3-31 10:22
20平米机房 最起码要普通5KW以上功率的空调。
作者: aguge2005    时间: 2010-4-7 16:04
5kw是多少P
作者: jxxxq    时间: 2010-4-24 22:31

上精密空调


作者: wy633    时间: 2010-4-25 19:42
我用的是多联机
作者: hancheng2010    时间: 2011-1-25 11:05

用机房精密空调,因为机房空调是恒温恒湿,尤其是制冷,如果用普通空调,冬天的时候,机房内温度过高,估计没有办法制冷,那样,机房温度容易升的过高


作者: suntom    时间: 2011-3-10 13:30
建议还是用精密空调比较好,艾默生DATA3000 7.5KW 的,至于机型,有风冷,水冷(水冷分冷冻水和普通水冷却,冷冻水需要大厦提供24*7的,普通水冷需要在建筑顶楼做冷却塔,做热冷转换)。 风冷型需要有室外机和室内机,看建设的具体环境选择不同类型的空调。 外企在普通租的大厦,一般都选择水冷型精密空调,建筑个体的话,一般建议使用普通水冷和风冷。风冷的制冷计算比水冷高。
作者: jsz1018    时间: 2011-3-11 09:26
机房做为网络设备的集合区域。责任重大。建议选择精密空调,这样才能够达到恒温恒湿的效果,达到保护网络设备的目的。
作者: shama123    时间: 2011-3-16 10:00

作者: xjrqj    时间: 2011-4-8 22:28
学习了
作者: taojin1678    时间: 2011-4-11 16:05

很多使用普通空调的中小机房都面临着一个问题:
    
在停电再来电的时候,服务器自动启动而机房空调则不能自启动,造成机房温度超高进而酿成事故。。。
    
    
解决办法是为普通空调增加AC-001红外空调自启动器。实现在断电再来电,电压瞬间闪断(电压不稳,市电停电切换到ups或发电机供电的瞬间掉电),人为误关机(用遥控器或者直接碰到空调的关机键)等情况下,自动启动空调,并将空调自动开启到停机前的状态(制冷、温度、风量)。
    
    
用户在选购空调自启动控制器的时候可以参考以下几点:
    1
、是否具备记忆功能:能否将空调自动开启到用户需要的状态(制冷、温度、风量)。
    2
、是否具备电流检测功能:能否在电压闪断和人为关机的情况下开启空调,空调开启不成功是否有报警信号输出。
    3
、安装是否简单,是否需要改造空调。
    
    
随着网络时代的到来,数据的保管和流动越来越重要,而保管数据的服务器需要 24小时稳定工作,对温度的要求十分严格,所以机房空调需要 24小时不停运行,而如果停电后空调不能启动,或因为电压低引起保护性停机,机房的温度都会升高,从而导致服务器温度升高,引发严重问题。为解决此问题,需要在数据机房安装空调自启动。
    
  
    
  汇智联合空调启动器是专门针对小型机房而设计的。这里所谓机房的特征是:它需要长时间使用一般的民用空调机来作为空气温度调节,通常情况下无人值守。一旦遇到断电,空调机即停止工作,即使外界电网恢复供电,一般的空调机都不会自动检测来电并自动启动。汇智联合空调启动器功能简单,稳定性高,适用于一般小型机房。

 

AC001红外空调启动器、空调来电自启动器、空调来电启动器、机房空调启动器、红外空调启动器
    
深圳汇智联合科技有限公司  电话15002551678; QQ809960464






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2