千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 求助:一个古怪的问题 [打印本页]

作者: jeffy    时间: 2010-2-24 15:30
标题: 求助:一个古怪的问题
   新接手一个小区的工程,所有系统安装调试完毕,但是遇到一个郁闷的问题,给客户装的可视对讲,一到打雷天气就同时坏掉,(普通住宅的没事,坏的都是别墅区),换了新板子,一到打雷天气照坏,接地也做了,不知道问题出在哪里,请各位老大帮我分析分析。我怀疑有可能是打雷时产生的磁场对电压造成不稳定,所以烧坏板子,但是不确定。
作者: 杨一    时间: 2010-2-25 10:17

测一下是不是系统工作地和防雷接地是不是短接了

 

QQ:195319597 供应商

[此贴子已经被作者于2010-2-25 10:26:16编辑过]

作者: fifawang    时间: 2010-2-25 11:19
学习
作者: lanstar00    时间: 2010-2-26 09:31

可以安装避雷器、检查接地方案是否有问题!

小区的外围周界可以用电子围栏,

www.lanstar.net

兰星电子围栏


作者: jeffy    时间: 2010-2-26 10:32

做了接地,也做了防浪涌,好像没有什么大的作用,打雷的时候该坏还是坏,昨天工人去测接地,说有15欧姆,也不知道测的准不准


作者: yuhuo22h    时间: 2010-3-2 17:27
怎么总是有这种搞推销的 啊
作者: 杨一    时间: 2010-3-3 09:25
DC的工作接地不大于4,防雷不大于10,检查下DC工作地和防雷接地有没有短路
作者: 革命怪    时间: 2010-3-3 13:03
观看中
作者: 晋圣慧    时间: 2010-3-3 15:29
我不知道呢,
作者: czjyi    时间: 2010-3-7 22:42

应该是防雷没做好。。。


作者: 万达    时间: 2010-3-8 12:28

不一定是防雷的问题


作者: tdr333    时间: 2010-3-8 23:48

那个区可能是多雷区啊,


作者: zynnet    时间: 2010-3-9 15:04
别墅区的电器怎么不烧
作者: ww1230984756    时间: 2010-3-11 12:12
呵呵,搞不懂·
作者: ww554487    时间: 2010-3-11 13:26

检察哈接地,一般要就在4欧姆以下,当然1~2更好。可以用铜包钢或是石墨,再不行就用地网,不过工程量要大些。祝你好运。。


作者: chenweidong2007    时间: 2010-3-19 14:07
防雷接地没做好!15欧肯定不行!要低于4欧才行!
作者: 阿步    时间: 2010-3-19 15:12

防雷接地的电阻15欧那就不对了,不要大于4欧,我们工程常要求是不大于1欧


作者: 青天在上    时间: 2010-3-20 18:22
防雷接地