千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
门禁系统安装工艺标准
[打印本页]
作者:
feiyang1229
时间:
2010-2-22 21:45
标题:
门禁系统安装工艺标准
<p align="left"><b>1 </b><b>适用范围</b> <br/><br/> 本标准适用于新建、扩建及改建的公用和民用建筑物内的门禁系统安装工程。 <br/><br/><b>2 </b><b>施工准备</b><b> </b><br/><br/><b>2.1 </b><b>材料</b> <br/><br/> 2.1.1 前端设备:主要包括门禁主机、计算机(内置系统管理软件)、打印机、不间断电源等。 <br/> 2.1.2 终端设备:主要包括门禁控制器、电控锁、电磁锁、出门按钮、读卡器、密码键盘等。 <br/> 2.1.3 上述设备及材料应根据设计要求选型,必须附有产品合格证、质检报告、安装及使用说明书等。并经国家3C 认证,具有3C 认证标识。如果是进口产品,则需提供进口商品商检证明。设备安装前应根据使用说明书进行全部检查方可安装。 <br/> 2.1.4 镀锌材料:镀锌钢管、镀锌线槽、金属膨胀螺栓、金属软管。 <br/> 2.1.5 其它材料:塑料胀管、机螺丝、平垫、弹簧垫圈、接线端子、钻头、焊锡、焊剂、绝缘胶布、塑料胶布、各类接头等。 <br/><br/><b>2.2 </b><b>机具设备</b> <br/><br/> 2.2.1 手电钻、冲击钻、梯子、水平尺、拉线、线坠。 <br/> 2.2.2 克丝钳子、剥线钳、电工刀、电烙铁、一字改锥、十字改锥、尖嘴钳、偏口钳。 <br/> 2.2.3 250V 兆欧表、500V 兆欧表。 <br/><br/><b>2.3 </b><b>作业条件 </b><b><br/><br/></b> 2.3.1 管理室内土建工程应内装修完毕,门、窗、门锁装配齐全完整。 <br/> 2.3.2 管理室内、弱电竖井、建筑内其他公共部分及外围的布线线缆沟、槽、管、箱、盒施工完毕。各预留孔洞、预埋件的位置,线管的管径、管路的敷设位置等均应符合设计施工要求。 <br/><br/><b>3 </b><b>操作工艺 <br/><br/></b><b>3.1 </b><b>工艺流程</b> </p>
<p align="center"></p>
<p align="left"><b>3.2 </b><b>操作方法</b> <br/><br/>3.2.1 管路预埋 <br/><br/> 3.2.1.1 参见相关管路预埋XXX 标准内容。 <br/><br/>3.2.2 控制器箱安装 <br/><br/> 3.2.2.1 箱体板与框架应与建筑物表面配合严密。严禁采用电焊或气焊将箱体与预埋管口焊在一起。 <br/> 3.2.2.2 控制器箱通常安装方位依设计而定,在无具体要求时宜安装于较隐蔽或安全的地方,防止人为的恶意破坏。 <br/> 3.2.2.3 控制器箱的交流电源应单独走线,严禁与信号线和低压直流电源线穿在同一管内。 <br/> 3.2.2.4 安装明装壁挂式控制器箱时,找准标高进行钻孔,埋入胀管螺栓进行固定。要求箱体背板与墙面平齐,其高度有设计要求时以设计要求为准。 <br/><br/>3.2.3 线缆敷设 <br/><br/> 3.2.3.1 布放线缆应排列整齐,不拧绞,尽量减少交叉,交叉处粗线在下,细线在上。 <br/> 3.2.3.2 管内穿入多根线缆时,线缆之间不得相互拧绞,管内不得有接头,接头必须在线盒(箱)处连接。 <br/> 3.2.3.3 控制器箱到天花的走线要求加套管埋入墙内或用铁水管加以保护,以提高防盗系统的防破坏性能。 <br/> 3.2.3.4 所敷设的线缆两端必须做标记,屏蔽电缆的屏蔽层均需单端可靠接地。 <br/><br/>3.2.4 终端设备安装 <br/><br/> 3.2.4.1 终端设备安装时要与相关专业配合在门框、门扇上开孔。 <br/> 3.2.4.2 读卡器、出门按钮、电控锁、电磁锁等终端设备的安装位置应符合设计及产品说明书的要求。如无特殊要求,读卡器和出门按钮的安装高度宜为1.4m,与门框的距离宜为0.1m,电控锁的安装高度宜为1.1m,如图3.2.4-1 终端设备的安装、图3.2.4-2 终端设备的安装(门 <br/>外)及图3.2.4-3 终端设备的安装(门内)所示。 </p>
<p align="center"><br/></p>
<p align="left"> 3.2.4.3 读卡器的安装应紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,配件齐全。 <br/> 3.2.4.4 读卡器一般通过专用机螺丝直接固定在暗装装底盒上,注意固定牢固可靠,使面板端正, 如图3.2.4-4 读卡器的安装所示。 </p>
<p align="center"></p>
<p> 3.2.4.5 按设计及产品说明书的接线要求,将盒内甩出的导线与读卡器的接线端子相连接。 <br/> 3.2.4.6 安装电磁锁、电控锁之前应核对锁具的规格、型号是否与其安装的位置、高度、门的种类和开关方向相适应。 <br/> 3.2.4.7 电磁锁安装:首先将电磁锁的固定平板和衬板分别安装在门框和门扇上,然后将电磁锁推入固定平板的插槽内,即可固定螺丝,按图连接导线。 <br/> 3.2.4.8 在金属门框安装电控锁,导线可穿软塑料管沿门框敷设,在门框顶部进入接线盒。木门框可在电控锁外门框的外侧安装接线盒及钢管。 <br/><br/>3.2.5 设备接线调试 <br/><br/> 3.2.5.1 接线前,将已布放的线缆再次进行对地与线间绝缘摇测。 <br/> 3.2.5.2 机房设备采用专用导线将各设备进行连接,各支路导线线头压接好,设备及屏蔽线应压接好保护地线。接地电阻采用联合接地,接地电阻值不应大于1Ω。 <br/> 3.2.5.3 接线时应严格按照设备接线图接线,接完再进行校对,直至确认无误。 <br/> 3.2.5.4 按照设计图纸及产品说明书连接系统管理主机、UPS 电源、打印机等设备。 <br/> 3.2.5.5 在系统管理主机上安装门禁系统管理软件,并进行初始化设置。 <br/> 3.2.5.6 按照系统软件说明书的操作步骤对系统软件的各项功能进行测试。 <br/><br/></p>
作者:
feiyang1229
时间:
2010-2-22 21:45
<b>4 </b><b>成品保护</b> <br/><br/> 4.1 安装终端设备时,应注意保持吊顶、墙面整洁。 <br/> 4.2 其它工种作业时,应注意不得系统设备。 <br/> 4.3 机房内应采取防尘、防潮、防污染及防水措施。为了防止损坏设备和丢失零部件,应及时关好门窗,门上锁并派专人负责。 <br/><br/><b>5 </b><b>应注意的质量问题</b> <br/><br/> 5.1 设备之间、干线与端子之间连接不牢固;应及时检查,将松动处紧牢固。 <br/> 5.2 使用屏蔽电缆时,外铜网与芯线相碰;按要求外铜网应与芯线分开,压接应特别注意。 <br/> 5.3 用焊油焊接时,非焊接处被污染。焊接后应及时用棉丝(布条)擦去焊油。 <br/> 5.4 由于屏蔽线或设备未接地,会造成干扰。应按要求将屏蔽线和设备的地线压接好。
作者:
tom1981127
时间:
2010-2-23 09:26
不错,认真学习
作者:
zjk278
时间:
2010-2-24 11:21
<p>好好学习,天天向上</p>
<p> </p>
作者:
libuer
时间:
2010-2-24 18:00
学习了,谢谢
作者:
gzyktcc
时间:
2010-2-24 18:06
<p>学习了,谢谢</p>
作者:
yeoman
时间:
2010-2-25 16:46
有点用,谢谢
作者:
xd189
时间:
2010-2-26 11:35
好贴
作者:
bgsmb
时间:
2010-2-26 23:45
很好
作者:
wash74
时间:
2010-3-2 12:46
门禁安装也弄得这专业,不错.的确很好.学习了.
作者:
xiaolidong
时间:
2011-1-25 16:01
学习
作者:
08feifei
时间:
2011-1-25 16:07
<p>新手入门必修贴</p>
作者:
石头疯了
时间:
2011-1-27 11:43
很好啊
作者:
苏撒
时间:
2011-1-27 19:36
学习了,谢谢,新手需要努力~~
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)
Powered by Discuz! X3.2