千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 室内摄像头被雷击坏 [打印本页]

作者: huatantao    时间: 2010-2-21 16:38
标题: 室内摄像头被雷击坏
我做了一个小工程,楼下9个探头,普通红外一体机,楼上6个一样的摄像头,主机采用大华16路主机,年前打雷,现在楼下9个摄像机全部坏了,楼上6个安然无恙,而且大华主机的视频输出到普通监视器的输出口好像也击坏了,我想请问下,这个是摄像头的问题还是不管产品的事,电源采用同意供应的,楼下用了一个10a的直流电源(9个摄像头和了一个,其中有4个摄像头和了一根线2*1.0),楼上采用了一个10a的直流电源,但发现只是摄像头坏了,电源都没有坏,请问这个什么问题,是不是措施不到位,直流电源我没有接接地,是否有影响,以后有没有什么措施防止被雷击,希望各位大侠赐教,谢谢!
作者: 乙笑    时间: 2010-2-21 17:19
有没有采用屏蔽线,如采用了屏蔽线屏蔽层有没有有效的接地?
作者: bawangchanghai    时间: 2010-2-21 18:20
机器烧毁时会出现短路电流,电流走捷径,出问题的离上面远,电流到那,也小了许多或到不了那.
作者: kernel8118    时间: 2010-2-21 19:14

会不会是感应雷造成的?


作者: lzy953    时间: 2010-2-22 09:26
最好不要集中供电!!,集中供电很容这样!!
作者: gyxgg    时间: 2010-2-22 13:26
摄像机质量太差
作者: chxj688    时间: 2010-2-24 11:20
路过啊