千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 有个红外报警探测器如何接入DVR实现联动报警 [打印本页]

作者: zhvdsl2    时间: 2010-2-7 22:44
标题: 有个红外报警探测器如何接入DVR实现联动报警
有一对探测器,想接入DVR,在监控软件上实现报警,如何接啊!
作者: willow2006    时间: 2010-2-8 09:21

看不懂 学习学习

 


作者: saj110    时间: 2010-2-8 09:42

没有这种接法

 

监控软件上只会画面放大

 

联动功能要靠一个继电器模块来实现


作者: lidong6345    时间: 2010-2-26 22:14

联动功能要靠一个继电器模块来实现



作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2010-2-26 23:28

接硬盘录像机可以直接联动(但一般少用),若是采集卡可以要加报警盒。不过,最实用的还是探头接报警主机吧。


作者: QQ254031180    时间: 2010-2-27 09:23

看你DVR后面有没有alarm input 端口 

如果有的话就直接接入

DVR里面可以设置端子属性常开常闭

若没有就需要+配报警盒 拓展出几个alarm input 端口出来


作者: 牛刀    时间: 2010-3-1 14:39

可以直接联动的,有报警输入就好


作者: EON    时间: 2010-3-1 16:37
如果是嵌入式DVR一般都有报警输入,与探头之间连接就行了!用监控做报警有点牵强,如果资金宽裕建议换两套系统分开。
作者: shwskycn    时间: 2010-3-2 10:23
部分硬盘录像机有这种功能,可以实现视频和报警联动,具体可以看DVR的说明书,上面写的很清楚,不知道你用的什么牌子的,如果你用的DVR没有这种功能的话你就要按照6楼说的那样做了
作者: tonypan    时间: 2010-3-3 14:07
DVR上面有报警输入接口,然后再进到里面进行设置即可!
作者: jiangchao820814    时间: 2010-3-3 14:41
DVR一般有报警输入/输出接口,把探测器接入到报警输入接口,报警输出接口可以接警铃、灯光等,这样就是一个带报警联动的图像监控系统了,现实应用比较多。
作者: torr00900    时间: 2010-3-3 14:59
以下是引用QQ254031180在2010-2-27 9:23:00的发言:

看你DVR后面有没有alarm input 端口 

如果有的话就直接接入

DVR里面可以设置端子属性常开常闭

若没有就需要+配报警盒 拓展出几个alarm input 端口出来

 

这个比较中肯

先看你的dvr有没有这个功能,

如果有的话可以很轻松地达到你的效果

如果没有的话可以选择加联动模块还是报警主机

就是成本和空间的问题


作者: 深圳安防人    时间: 2010-3-3 17:42

硬盘录象机都有一路报警输入信号功能啊!


作者: 陈远    时间: 2010-3-6 21:04
 看看你的DVR是否带报警功能,一般带报警功能的都可以,大华的一般都行。
作者: beyondaoc    时间: 2010-4-2 16:11
DVR带报警功能的话接报警主机出来就好了
作者: 水中飘摇    时间: 2010-6-22 15:14

现在的DVR一般都有那功能吧

 


作者: yy5158    时间: 2010-6-23 14:57
以下是引用QQ254031180在2010-2-27 9:23:00的发言:

看你DVR后面有没有alarm input 端口 

如果有的话就直接接入

DVR里面可以设置端子属性常开常闭

若没有就需要+配报警盒 拓展出几个alarm input 端口出来

支持

一般DVR都是具备此功能的

 


作者: dulirui    时间: 2010-7-2 21:45
如果DVR 有报警功能,还需要报警主机吗?接入DVR 还需串电阻啊吗?
作者: a157549815    时间: 2010-7-3 11:25
dvr有带报警功能就可以直接接,设置下就可以报警。。。
作者: zzwangkefeng    时间: 2010-7-10 12:10
6楼的哥们给的回答 太好了
作者: littlebar2006    时间: 2010-7-10 12:40
DVR 自带报警输入和输出啊! 探测器接输入 和DVR自带软件 有报警联动输出的功能的!
作者: 安防牛人    时间: 2010-7-11 11:39
以下是引用QQ254031180在2010-2-27 9:23:00的发言:

看你DVR后面有没有alarm input 端口 

如果有的话就直接接入

DVR里面可以设置端子属性常开常闭

若没有就需要+配报警盒 拓展出几个alarm input 端口出来

you are right


作者: jinbiaozhang    时间: 2010-7-12 09:17

顶一个


作者: caseypatti    时间: 2010-7-12 11:47
具体情况具体分析
作者: nvs    时间: 2010-7-12 15:30

Alarm IN  口,G接公共端,现在一般都为NC(常闭)。


作者: xmtt    时间: 2010-11-4 23:25
真没用过
作者: pinghuang    时间: 2010-11-8 16:15
一般来说DVR的后端接口都预留了接红外探头的端口,只要将红外探头的信号端直接接在里面就可以了
作者: 落花之夜    时间: 2010-11-18 09:37

12楼的兄弟已经说得很详细了

不过建议还是接报警主机好

联动的话另当别论


作者: 钟心剑    时间: 2010-11-19 21:14
支持的,一般的DVR都有报警联动功能,你可以直接接到报警端子上就可以,如果摄像机接云台或者球机的话,DVR支持的话还可以实现报警联动,一有报警情况就可以调用预置位。
作者: 迷糊我    时间: 2010-11-19 22:27
来学习。感谢大家
作者: chimei    时间: 2010-11-20 18:39
现在的嵌入式DVR一般都有那功能,海康、大华等
作者: yan9388    时间: 2012-2-15 17:12
按火灾自动报警系统,但前提是你的探头和这个报警系统兼不兼容,同样品牌的就可以接了。
作者: wangbs6014    时间: 2012-2-23 01:15
 DSR32C需要这个设备
作者: zhlcpc    时间: 2012-2-23 11:18
还是分开两套方案来做比较好吧
作者: gofox    时间: 2012-2-24 08:54

08年做过类似的项目,用的是报价主机接dvr,只要触动红外就弹出相关画面。

但这种做法很容易产生问题。容易误触发,还是建议分开来做。


作者: zhangzhilian    时间: 2012-2-27 18:55
学习了
作者: xubiao82    时间: 2012-2-27 21:02
这个还真没接过,下次有机会的话要试试,呵呵,再和大家讨教
作者: pqf0507    时间: 2012-2-27 21:48

作者: nyouyang    时间: 2012-3-24 11:17

学习了.谢谢!






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2