标题: 求教报警方面的问题 [打印本页]

作者: lwatao    时间: 2010-2-7 19:23
标题: 求教报警方面的问题
visia120主机带DT7225双鉴26个,使用总线加星形混接,防区均已定义,使用4293sn单防区扩充模块,自学习地址。接好后加电发现所有防区均CHECK IN ,并且 FAULT ,最后出现CHECK 997。再次进入编程模式,防区定义,在自学习那栏后发现返回两个地址码,在我定义的地址码里面没有,而且这两个地址码不停重复,这是怎么回事?在线等各位高手做解答。谢谢!
[此贴子已经被作者于2010-2-7 19:23:38编辑过]

作者: saj110    时间: 2010-2-8 09:52
因原很简单,你星型走线,总线节点出现分支