各位大虾,我是使用的总线制红外对射,模块使用霍尼威尔4101的,对射使用的艾礼富,

前6个防区总线已经达到600米,后面又有21个防区,总线路已经超过2000米,在不接后面防区的情况下前面6个防区没有问题,但是一旦接上后面的防区后,前面的防区就要误报,后面的防区现在根本没办法调试,请问这是什么原因,请哪个高手帮我解决!


作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2010-2-3 12:39

要加4297,同时注意为前端设备提供足够的电源。


作者: ckp528    时间: 2010-2-3 16:47
增加Honeywell信号放大设备
作者: saj110    时间: 2010-2-4 09:39
加一个4297增强型总线延伸模块,注意供电问题就OK了。你用的是4101带输出模块,应该会联动什么设备,最好是走强电,现场变压取电稳妥一些。