如果监控采用集中供电,一个DC12V/10A供电电源,一般能带几只枪,一只枪要多大的电流?麻烦给予解答,谢谢!
作者: chunsecai    时间: 2010-2-1 09:42

首先要看枪机的电源要求参数,像本公司的红外摄像机是12V1A;集中供电要看布线的远近,枪机与枪机间的距离;最好的还是单一供电!


作者: 真水无色    时间: 2010-2-1 10:01
这个不好说啊,要看距离的远近了。
作者: BG7JWE    时间: 2010-2-1 12:32
以下是引用bingu在2010-1-31 23:47:00的发言:
如果监控采用集中供电,一个DC12V/10A供电电源,一般能带几只枪,一只枪要多大的电流?麻烦给予解答,谢谢!

在集中供电系统中,DC12V的情况下,首先要考虑的是一个距离问题,距离越远,电路传输损耗及电压下降越大.

另外您的摄像机是属于那种类型的,是普通的枪机还是红外一体机?还是变焦红外一体机?这个需要提出.

现在做一个例子:

摄像机:是采用普通枪式摄像机,(它的功率一般为:DC12V-0.1A左右.)

电源传输线:采用普通RVV2*0.75线

机房电源为:DC12V-10A

那么整个弱电供电系统可以负载的摄像机数量为10÷0.1=100(支)

0.75平方线的负载电流最大为:4.417A,

10-4.417=5.58(A),这5.58A是安全负载电流的,也就是说你高于这个电流数就会产生不安全的因素的,而5.58A是在安全电流外的,可以说这5.58A不用计算.

那好,现在其实就是在整个供电系统上,你可以带:4.417÷0.1=44(支)枪式摄像机.

这个44支是在没有线路损耗的情况下可以带动的数量,加上损耗.

线路损耗为:

100米0.75线,起点到终点电压下降1.68V,

200米0.75线,起点到终点电压下降3.36V

这样就可以知道.如果您使用枪式摄像机,使用0.75线,传输距离为100米时,最多可以带44支枪式摄像机.


作者: 苏小丰    时间: 2010-2-1 14:49
学习了!~~~~~~~~~谢谢!~
作者: xxkonlan    时间: 2010-2-1 15:43

学习


作者: benlin    时间: 2010-2-1 16:08
以下是引用BG7JWE在2010-2-1 12:32:00的发言:

