标题: 风机压差有什么作用?压差值是多少为正常? [打印本页]

作者: conglong66    时间: 2010-1-26 17:34
标题: 风机压差有什么作用?压差值是多少为正常?
<font face="Verdana">我向BA调试人员询问风机压差有什么作用?压差值是多少为正常?他们的答案均有不同。正确答案是什么,请高手中的高手给个说法,免得小虾们众说纷纭。谢谢大虾出手。</font>
作者: hongzhimin09    时间: 2010-6-20 08:42
风机压差值是检测风机运行状态的,具体压差为多少,每个风机都不一样的
作者: lzgdgy    时间: 2010-7-5 18:42
<p>测滤网的压差传感器主要看是出效、中效、还是高效滤网。</p>
<p>测风机的主要是取状态点</p>
作者: ben3575708    时间: 2010-7-6 08:34
<div style="TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word; FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all" id="textstyle_2">风机压差值是检测风机运行状态的(检测的是机械故障),具体压差为多少,可以看一下风机设计时的全压为多少做为参考依据</div>
<div style="TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word; FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all">我一般的做法是取全压的一半就可以</div>
作者: shen0755    时间: 2010-7-6 15:37
风机压差值是检测风机的机械故障
作者: lee1626    时间: 2010-7-9 15:14
<div class="quote"><b>以下是引用<i>ben3575708</i>在2010-7-6 8:34:00的发言:</b><br/>
       
        <div style="text-indent:24px;word-wrap:break-word;font-size:9pt;overflow:hidden;word-break:break-all;" id="textstyle_2">风机压差值是检测风机运行状态的(检测的是机械故障),具体压差为多少,可以看一下风机设计时的全压为多少做为参考依据</div>
        <div style="text-indent:24px;word-wrap:break-word;font-size:9pt;overflow:hidden;word-break:break-all;">我一般的做法是取全压的一半就可以</div>
       
</div><p></p>

正解
作者: mxssbsj    时间: 2010-7-10 15:21
<p>压差</p>
<p>就是看过滤网是不是脏~脏了换或者洗干净</p>
作者: zhusuccess    时间: 2010-7-21 22:04
<div class="quote"><b>以下是引用<i>ben3575708</i>在2010-7-6 8:34:00的发言:</b><br/>
<div id="textstyle_2" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">风机压差值是检测风机运行状态的(检测的是机械故障),具体压差为多少,可以看一下风机设计时的全压为多少做为参考依据</div>
<div style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">我一般的做法是取全压的一半就可以</div></div>
<p>貌似有道理,可是请教依据什么?</p>
作者: sbt    时间: 2010-7-22 08:44
实际问题实际考虑