千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [求助]通过互联网连接的时候有画面,但是没有图像,请教? [打印本页]
作者: ciscobbsnas 时间: 2010-1-25 22:45
标题: [求助]通过互联网连接的时候有画面,但是没有图像,请教?
[attach]43304[/attach]
在局域网中都是正常的,我们公司的路由器使用固定ip,为这些端口做了映射,5050,8080,5051,5052,6789,5040,7050.这些端口都是在监控软件上显示的
远程打开的时候可以登录,但是点击开始的时候,一个画面都不出来,不知为什么,请大家指教,谢谢
[此贴子已经被作者于2010-1-25 22:54:46编辑过]
作者: jason329 时间: 2010-1-25 22:55
是不是网络端的软件没有设置好吧,要不就是没有装插件了。
作者: jason329 时间: 2010-1-25 22:57
哦,刚看到图片,那就是没插件的事了,那就是软件没有设置好吧,
作者: ciscobbsnas 时间: 2010-1-25 22:58
我把安全级别弄的很低了,不过我打开的时候没有出现安装插件什么的,不知是不是这个原因
作者: ciscobbsnas 时间: 2010-1-25 22:59
以下是引用jason329在2010-1-25 22:57:00的发言:
哦,刚看到图片,那就是没插件的事了,那就是软件没有设置好吧,
监控软件里好像没有设置插件的选项啊,我用的是威莎监控软件,不知你有没有用过
作者: huyanglinli 时间: 2010-1-25 23:25
服务器端没设置好
作者: anychen2007 时间: 2010-1-26 10:11
1.端口设置。软件及录像机的设置,一般默认。及路由器的设置。
2.插件。可以增加播放功能。可以在管理加载项中看有没有。
3.安全性。IE的安全性要准许在浏览器中使用插件。
4.权限。远程是否有权限。
5.软件版本是否对应。有的版本SDK有升级就不能兼容。
这只是一般监控软件的方法。如果不行,要把IE插件中所有监控的都除掉,再安装一遍。
作者: paa77 时间: 2010-1-26 10:12
一般来说监控软件不需要安装插件,也不需要把安全级别调到最低,这是IE观看的时候需要做的设置。
出现这种情况很大的可能是端口号没有打开,如我们的软件不光需要开启WEB端口,如80,81,82这些,还要开启数据端口如:8000,8001,8002等。
楼主你看一下你开启了几个端口
作者: rockytimer 时间: 2010-1-26 11:49
我也在寻求联动,不好意思
作者: ciscobbsnas 时间: 2010-1-26 21:34
问题找到了,我用的是2003,在xp上都可以的,很奇怪,哪位解答下
作者: tianmi1990 时间: 2010-3-15 14:21
看了些帖子上面说有的带宽小了也可能出现这种情况
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |