千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请教一个在布线施工时干扰解决的问题。 [打印本页]

作者: lykccie    时间: 2010-1-20 14:02
标题: 请教一个在布线施工时干扰解决的问题。
最近接了个工厂的维护活,他工厂四年前做了20多个头,现在大部份都不能用了,有的没信号,有的干扰很大,能看见图像的也很多有干扰,现在只能重新布线了(以前的人用的是75-5 96 发泡料),想请教一下,这样的布线要怎么防干扰呢。。有人说用75-5 128编双屏的,也有的说在布线穿PVC管时多穿一条铜线进去,然后铜线接地。。和知各位高人有什么办法没,谢谢。。。
作者: 火炬手    时间: 2010-1-20 14:31

还是建议你用光端机传输吧,光端机传输时目前监控视频传输中最权威和图像质量、系统稳定性最理想的产品,

现在光端机的价格已经降到没法再将的空间了,因此如果你有干扰的困扰,直接选择光传输产品,干扰图像质量全部不用担忧。

如果你的监控点比较集中、监控距离比较远,采用光端机传输比你用同轴的价格可能还要低。


作者: lykccie    时间: 2010-1-20 15:45

回2楼的兄弟:加抗干扰器是治标不治本的咯。。。如果我新布的线都还要加抗干扰器的话,这个单就没戏了。。。

回3楼的兄弟:钱阿,谁都知道光纤好,贵阿,熔接和以后的维护麻烦阿。


作者: 真水无色    时间: 2010-1-20 16:28

重新布线的话,用75-5的线,做的好的话,就可以减小干扰的。实在不行再加抗干扰器了。抗干扰器也不贵啊,总不会20多个,每个都有干扰吧。


作者: 火炬手    时间: 2010-1-20 16:48

强力推荐 采用视频光端机,传输距离远、无干饶、图象质量是目前传输设备最高,

理由是:

1、解决避免电缆传输造成的电磁干扰高频干扰,

2、解决采用共缆、调制解调造成的邻频干扰、图象失真损耗,

 

厂家批发 北京 13683301510 王先生

[此贴子已经被作者于2010-1-20 16:49:43编辑过]

作者: manyi360    时间: 2010-1-20 17:10

学学习

 

 

谢了

 

 

顶一下


作者: dalian710    时间: 2010-1-20 20:12
强力推荐要加抗干扰器
作者: w12024490    时间: 2010-1-20 23:09

实在不行上双绞线吧。


作者: kingduck2006    时间: 2010-1-20 23:36

先查查是什么原因导致的干扰。。。。。


作者: 半支烟9993    时间: 2010-1-21 10:09

你们都是卖产品的吧?没做过工程??用光纤???一个工厂,20个头,我想面积也不是很大吧;传输距离也不是很远吧,吃饱了撑的用光纤?用光纤就不用同轴电缆了?

 

你先确定干扰源,是电源部分引起的?还是线路部分引起的?如果出在电源部分,你要想办法过滤掉干扰。如果出在线路部分(前提是视频线缆和电源线缆不是走的一条管),可以考虑走金属管,金属管要做好接地,不但可以抗干扰,还可以起到一定的防雷作用。

如果没办法重新走管了,那你就考虑下他们所说的用什么抗干扰器吧。中间环节尽量少加东西,不然以后维护麻烦得很


作者: 南岭龙    时间: 2010-1-21 10:14
嗯,这个问题比较实用,学习。
作者: lykccie    时间: 2010-1-21 10:16

还是10楼的兄弟了解阿,谢谢。。。。这个工厂最远的也就5、600米(总共才20多个点,大也大不了那去),现在肯定是要大批量的重新走线了,加抗干扰器的话只会越来越差,用的设备越多以后维护也麻烦,按他现在这个样子不换线路来做的话只能是给自己找罪受了。

[此贴子已经被作者于2010-1-21 21:32:44编辑过]

作者: vb3522    时间: 2010-1-21 20:56
光纤或者双绞线试试
作者: eie1992    时间: 2010-1-21 23:05

"以前的人用的是75-5 96 发泡料"——这是SYWV75-5/96编物理发泡电缆;

"有人说用75-5 128编双屏的"——这是指SYV75-5/128实心聚乙烯电缆;

视频传输性能哪种好呢?可能都认为SYV75-5/128实心聚乙烯电缆好。实际刚好相反,SYWV75-5/96编物理发泡电缆性能更好——传输衰减少,频率失真少,屏蔽性能除了96编网外,还有一层铝箔屏蔽,并不亚于128扁电缆;

问题是,四年前的工程,现在“有的没信号,有的干扰很大,能看见图像的也很多有干扰”,所以提出“现在只能重新布线了”。为什么要重新布线呢?怎么判断是线的质量问题呢?是电缆都不能用了?还是接头氧化问题?还是电缆断了?应该具体分析。一般这种电缆10年8年都没问题的,问题多是工程施工经验不足造成的,修修就可以了;

干扰问题,多数不是真干扰,不合理的设计施工因素造成的人为干扰占多数,属于“故障类干扰”,只能用排除“故障”的办法解决。不是线的问题用换线办法也解决不了,所以还是要对原系统做些了解和测试,才能做出正确判断。

 

 


作者: lykccie    时间: 2010-1-22 10:47
以下是引用eie1992在2010-1-21 23:05:00的发言:

 以前的人用的是75-5 96 发泡料"——这是SYWV75-5/96编物理发泡电缆..兄弟,他这个不是SYWV阿,是SYV的。。那种很便宜的SYV。。。。。。






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2