千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [讨论]消防水泵远程启动问题 [打印本页]

作者: 宝宝杯    时间: 2010-1-19 20:10
标题: [讨论]消防水泵远程启动问题

近日本人工作中出现了一个老大难的问题描述以下情况希望大家多多意见!:

中心共消火栓800个左右,分散在5个建筑里,所有消防用水由一个总泵房分出.最近突然消火栓泵一打到自动状态就启动不止.几乎把所有的消火栓都检查了一遍.可是还是解决不了问题.于是拆了消火栓的启动总线,后控制柜又不能控制室远程启动了,但是可以手动起停泵.郁闷后再仔细的查了一下双切换模块.模块能够正常动作但是泵始终不能正常启动.

请高手门积极的给予我分析原因.:

 

注:拆下的消火栓按扭启动线有对地电压
个人判断毛病:  可以肯定是  有一个以上消火栓按纽给人按下了或者线路短路./

控制柜二次回路有故障.

 


作者: 董明洋    时间: 2010-1-20 11:54
现在水泵有3种启动方式,1是报警主机通过模块联动,消防控制室的远程多线启动,消火栓按钮的直接启动,3种都是打到自动状态,在你把这3种线路都拿掉的时候,水泵打到自动状态不会启动的话,那么控制柜二次线路就没有问题。分别查下3种线路吧!
作者: 宝宝杯    时间: 2010-1-24 11:38

目前查出了一个问题 。柜子二次线上的中继烧了,但是问题还没有解决。

又查了一下柜子。泵用了两种启动》远程多线控制模块启动。消火栓按钮启动。但是柜子里还有一组线就不知到什么启动了,。楼上的告诉一下应该是哪个启动、


作者: shu_lun    时间: 2010-1-30 17:32

你分析得不够清晰:

水泵启动,无非有2种,一个是直接 通过消火栓手报的开关,输出24V启动,

另一种是通过消防主机,控制模块输出24V。

 

你先把这2组线拆掉!然后测一下那组线有24V电源输出,就可以查到是什么原因。

 

 


作者: zhubinwei    时间: 2010-1-31 17:35
消火栓是否有编码地址,没有编码的话将控制柜的消火栓按钮线开路后在试一下
作者: 陈远    时间: 2010-2-10 23:48
 你看看是那种方式启动的啊,启泵一般不外乎2种方式,一种消火栓启动,一种远程多线启动,用万用表量一下那种启动线有电,再找故障点排除。
作者: lk870202    时间: 2010-3-10 08:31

你先把直起总线断开看看是不是直起线的问题 是在把5个建筑的直起线非别断开 看看是哪个有问题 不是直起线的问题你在看看是不是回路模块的问题






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2