用honeywell 120主机分8个防区,每个防区有自己的键盘操控(该防区键盘只能撤布防自己的防区),主机放置机房,通过局域网在门卫需要有网络报警软件可以集中撤布防。并通过网络传送报警信号。这样做用120主机可以做到吗?
应该怎么做?
可以做,用VISTA-IPM来做网络这块;把主机分成了8个子系统,每个防区独立用一个子系统,可以实现独立布撤防。
设备需求:
120主机X1,IPM X 1,控制键盘X8,软件 X1
当然可以了,,V120的主机的功能,太强大了
顶
谢谢你!你这么一说我心里就有底了,谢谢!
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |