标题: 关于BA中各种控制线计算的问题
请问,BA中控制线的计算是不是这样:点表中每个点至DDC的距离,比如说状态显示、故障报警、设备启停控制、送风温度、水阀控制这些开关量或者模拟变量分别布一线控制线至DDC?这些变量又属于不同类型的传感器,另外再布一条传感器的电源线至DDC?初次学习,望各位赐教,谢谢!
作者: suyang0000    时间: 2010-1-16 22:10
去现场跟一次就了解了呀。。。。。。很简单哦
作者: suyang0000    时间: 2010-1-16 22:11
<p>所有的传感器 执行器等都要经过现场控制器的 。。。。。。</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: h87106034    时间: 2010-1-18 12:08
<p>状态显示、故障报警、设备启停控制&nbsp;&nbsp; 这个只要在DDC与强电控制柜分别布一根RVV&nbsp; 2*1.0的就可以了</p>
<p>至于传感的线嘛&nbsp;&nbsp; 一般现在的传感器模拟量和电源可以公用一个公共端的&nbsp; 从节约成本的角度考虑&nbsp; 只要放一组RVVS 3*1.0的就可以了&nbsp;&nbsp; 当然&nbsp; 不需要电源的传感器就只需要一组RVVS2*1.0的就行了</p>
<p>用线数量可以根据施工图纸核算</p>
作者: w3417857    时间: 2010-1-19 16:51
<p>努力吧</p>