千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [贴图]完工的工程图(6类) [打印本页]
作者: wzylf 时间: 2010-1-11 18:03
标题: [贴图]完工的工程图(6类)
[attach]43075[/attach]<br/>[attach]43076[/attach]<br/>[attach]43077[/attach]<br/>算是一般般,线太硬了,不好整,而且工程赶,差不多1天全搞完,包括整线,打配线架,测试,直到无问题为止
[此贴子已经被作者于2010-1-12 21:55:55编辑过]
作者: wzylf 时间: 2010-1-11 18:11
<p>占位下次上传</p>[attach]43078[/attach]<br/>[attach]43079[/attach]<br/>[attach]43080[/attach]<br/>
[此贴子已经被作者于2010-1-12 21:52:38编辑过]
作者: wzylf 时间: 2010-1-11 18:11
<p>占位下次上传</p>
作者: wskmyd 时间: 2010-1-12 10:58
等待积分
作者: lmabc 时间: 2010-1-12 11:34
整齐............下面的是电话?
作者: wzylf 时间: 2010-1-12 21:45
对,电话配线
作者: jcwang888888 时间: 2010-1-15 18:10
很专业!
作者: dahayu11 时间: 2010-1-15 21:59
普通
作者: aragornlkx 时间: 2010-1-15 23:17
交换机为啥不用48口的呢?能省出2U呢
作者: nova2000 时间: 2010-1-16 12:45
LZ ,很不幸,如果这就是完工,你的布线不合格<br/><br/>1、没有标识<br/>2、部分拿弯角度过小<br/>3、跳线应该进入跳线环,而不是捆扎<br/>4、架底布线一塌糊涂<br/>5、扎带捆扎乱七八糟没有章法<br/>6、机柜好像没有底线<br/><br/>返工吧<br/><br/>
作者: 破烂 时间: 2010-1-18 10:44
学习
作者: 高兴的玩 时间: 2010-1-18 11:27
可以
作者: 347158863qq 时间: 2010-1-18 14:28
学习
作者: chenhui384148 时间: 2010-1-24 17:19
、没有标识<br/>2、部分拿弯角度过小<br/>3、跳线应该进入跳线环,而不是捆扎<br/>4、架底布线一塌糊涂<br/>5、扎带捆扎乱七八糟没有章法<br/>6、机柜好像没有底线<br/> 说的很专业!
作者: marsh 时间: 2010-6-4 08:55
<p>内行看门道啊</p>
<p> </p>
作者: lgjr521 时间: 2010-6-4 09:00
只可远观,近看还是有很多修改的地方
作者: walk520 时间: 2010-6-4 12:32
<p>还行了吧。不算太标准</p>
作者: 随风永逝 时间: 2010-6-4 13:09
看上去还不错的
作者: fengpeng322 时间: 2010-6-4 15:16
这都不算合格??我以前做过的一个比这个还乱,这怎么搞??
作者: zggtone 时间: 2010-6-5 15:25
<p>比较乱,呵呵 待改进 </p>
作者: 770707chen 时间: 2010-6-5 21:12
有很专业的技术呀。佩服你们!
作者: yu545413 时间: 2010-6-8 13:54
可远观,近看还是有很多修改的地方
作者: verve2004 时间: 2010-6-8 14:35
一般,还有地方需要改进
作者: yuquanjs 时间: 2010-6-16 10:00
算是一般般
作者: cxxioi 时间: 2010-6-16 10:21
新手观摩下
作者: zjy198729 时间: 2010-6-16 10:38
学习了 马上也要接触了。
作者: ebhba 时间: 2010-6-16 11:01
比我做得好多了。
作者: winn 时间: 2010-6-18 12:20
<p>机柜下面很脏 !</p>
<p>细节要多注意</p>
作者: lxh801108 时间: 2010-6-18 13:31
挺好!
作者: skywalker2010 时间: 2010-6-18 16:31
讲得好,学习了!!!<br/>
作者: w247741945 时间: 2010-6-18 17:08
110配线架的还可以,可是那个网线的呢上边整理好了,下边捆绑一下就扔那里了?
作者: pomaomao 时间: 2010-6-20 22:17
<p>完工后还是不错的。就是有点小乱</p>
作者: 108468470 时间: 2010-6-20 22:55
<p>学习了,确实有点一般,可能是时间紧的缘故</p>
<p> </p>
作者: wzl12345678 时间: 2010-6-21 12:38
一般般,配线架应放在一齐,交换机也应放在一齐,这比较体面一点
作者: igwcwdn123 时间: 2010-6-21 12:44
<p>比较乱,呵呵 待改进 </p>
作者: wangmenghu 时间: 2010-6-30 21:00
<div id="textstyle_16" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">只可远观,近看还是有很多修改的地方 </div>