各位高手! 目前有个机房工程,机房内部需要安装IBM小型机,IBM要求零地线电压需要少于1伏才能开机,请问需要安装才能达到要求?? |
一种不好的作法 就是在机房把零线重复接一次地
最好就是在UPS或输出配电加隔离变压器 但会增加相当的成本
UPS零地电压过高的问题的处理
随着UPS电源的大量应用,用户安装的某些负载(例如HP小型机、IBM服务器等),会对UPS输出零地电压有较高的要求,一般情况下要求<1V。
但在实际的工程安装和开机调试时发现,UPS没开机时测量输出零地电压还满足要求,开机上电后测量UPS的输出零地电压会上升,有可能出现零
地电压超出了要求的范围。导致设备无法正常工作甚至设备损坏,其原因大致有以下两点:
1)用户本身的配电系统达不到要求,当零线排容量偏小时,零线上的电流会造成零线相对地线有一定的电压差,这样,在UPS的输入处,
零地电压就会升高而达不到设备要求;
2)UPS是开关电源,其输入和输出端都加装了EMI抑制电路,由于电感和电容的存在,会造?输出零线与输入零线之间存在电压差,因而造
成了输出零线与地线之间的电压差。
为有效地降低输出的零地电压,保证负载可以正常上电开机,通常的做法是采用加装隔离变压器的办法,来隔离输入和输出之间的电气连接,
在变压器副边零地短接,从而达到降低零地电压的目的。对于中小功率的UPS,一般采用在其输出端加装输出隔离变压器;对于三进三出的大功率UPS,一般采用在其旁路输入加装旁路隔离变压器。
图1 单相加装隔离变压器
图2 三相加装隔离变压器
该连接方式构成的UPS供电系统不会对电网和负载造成任何负面影响。但应注意不要把负载零线连接到电网零线,同时一定要保证接地排的接
地满足机房的接地规范并保证可靠性,由于接地排的不可靠可能会造成设备损坏甚至人身伤害。