千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 红外对射奇怪的问题 [打印本页]

作者: njtzq    时间: 2010-1-7 16:01
标题: 红外对射奇怪的问题
我这边帮客户装了几对艾礼富4光束对射。现在其中一对老是出现调试的时候都是好的,但是把盖子盖上就报警。我用的250米的对射,实际距离也就是100多米。而且刚装好的时候是好的,但是现在就不行了,不知道什么原因。请哪位高手知道的话联系我下,QQ:670439753,谢谢!
作者: 扶清灭洋    时间: 2010-1-7 16:23
从其他对射拆个盖子换上看看。
作者: njtzq    时间: 2010-1-7 17:09
这个办法我试过了,没用。
作者: jiaxutao    时间: 2010-1-7 22:10

把这个探头换了试试


作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2010-1-7 22:51

这种情况我觉得只重新换副对射了。


作者: njtzq    时间: 2010-1-8 10:13
我都换了好几对了,还是这种情况,我都无语了。我是被这对对射搞疯了。
作者: 扶清灭洋    时间: 2010-1-8 10:19
连探测器也换过了?那么测下电压是否足够。
作者: kingdong    时间: 2010-1-8 10:27
估计是电的问题.
作者: web026    时间: 2010-1-9 15:55
换一对好的上去的话还是这样的话。可以是电压问题吧!
作者: jylj    时间: 2010-1-9 22:49
查一下反馈信号传输线路
作者: ding777520    时间: 2010-1-10 12:52

很有可能是电压低了,你那对对射是最后一对吧,

 


作者: maiwp1    时间: 2010-1-10 20:43
学习中
作者: zhangistr    时间: 2010-1-12 12:26
盖的时候报正常的,盖好在试一下啊,盖子有没有蜘蛛网啊
作者: songfuxu    时间: 2010-1-14 10:55
问题估计是电源问题,或者看看现场情况是否变化了---
作者: QQ254031180    时间: 2010-1-14 11:38

电源问题先排除下

排除后测试下对准时候信号电压孔电压受光端的4.5V最大

你对的时候哪个万用表测试

多数情况是你的投光没对准

你盖子盖上后有削弱了信号强度

导致你盖上盖就报警的情况

要还是不行

找卖你对射的换一对

[此贴子已经被作者于2010-1-14 16:01:43编辑过]

作者: szq0913    时间: 2010-1-18 14:49
学习
作者: RK    时间: 2010-1-20 10:19
这个情况确实很少见  ,盖上盖子就报警  ,检查下对光、电压、
作者: ranyunz    时间: 2010-1-25 15:07

应该是电压不够


作者: aorui    时间: 2010-1-25 15:52
你测电压了吗?
作者: luckhlz    时间: 2010-1-26 15:27
电的问题.
作者: cjh615    时间: 2010-1-26 15:44

电压不够

对光没有完全对准


作者: lingyn99    时间: 2010-1-26 17:25
以下是引用QQ254031180在2010-1-14 11:38:00的发言:

电源问题先排除下

排除后测试下对准时候信号电压孔电压受光端的4.5V最大

你对的时候哪个万用表测试

多数情况是你的投光没对准

你盖子盖上后有削弱了信号强度

导致你盖上盖就报警的情况

要还是不行

找卖你对射的换一对

[此贴子已经被作者于2010-1-14 16:01:43编辑过]
同意


作者: ding777520    时间: 2010-1-26 20:27

这种情况的话对射那肯定是没问题的,会不会是现场环境和问题哦,这个东西很难说哦,慢慢找


作者: hnayyrp    时间: 2010-1-26 21:28

1.电压

2.反馈线路


作者: 真水无色    时间: 2010-1-28 12:25

电源和对光你都检查一下。


作者: love52099    时间: 2010-1-28 22:49
做等高人出现,学习中
作者: lv9986    时间: 2010-1-31 18:39

作者: xxkonlan    时间: 2010-2-1 16:03

学习


作者: melucky    时间: 2010-2-4 11:07
以下是引用QQ254031180在2010-1-14 11:38:00的发言:

电源问题先排除下

排除后测试下对准时候信号电压孔电压受光端的4.5V最大

你对的时候哪个万用表测试

多数情况是你的投光没对准

你盖子盖上后有削弱了信号强度

导致你盖上盖就报警的情况

要还是不行

找卖你对射的换一对

 

同意,估计是信号衰弱,检查电源

[此贴子已经被作者于2010-1-14 16:01:43编辑过]


作者: gzaleph    时间: 2010-2-4 16:39
方法正常,有个数值出错。4.5V是不可能的。


作者: gzaleph    时间: 2010-2-4 16:40
以下是引用njtzq在2010-1-7 16:01:00的发言:
假如你只对到两格或三格信号,盖上去,99%会报警。这个盖子对这红外光线也有一定的过滤作用。


作者: lewzo    时间: 2010-2-5 09:49
又是电的问题..
作者: dro1234    时间: 2010-2-5 10:34
学习中
作者: jackma1986    时间: 2010-2-6 10:13

学习中


作者: johoxo    时间: 2010-2-6 10:50
应该是电压或电流问题,我也遇到过这种问题,换一个18V的电源试一下。
作者: willow2006    时间: 2010-2-8 09:28

学习学习中


作者: saj110    时间: 2010-2-8 10:36
先排除供电问题,再来慢慢检查
作者: z.x    时间: 2010-2-8 10:54

估计设备、电源、线缆、调试都没有问题,如果你的安装没有过正好4个季度(春、夏、秋、冬)的话应该是阳光入射角度的问题。观察一下看看晚上有没有问题。


作者: rgmlove    时间: 2010-2-8 11:41

虽然不懂这个 还是挺感兴趣的


作者: cxf2zzy    时间: 2010-2-8 13:33
15楼的说的很好啊,,可能是你盖上盖子时动了什么吧,,,
作者: c9989    时间: 2010-2-8 23:10

测电压吧


作者: wazqaa    时间: 2010-2-10 09:34

15楼说的很好啊,如果还有问题的话就是电压和线路的问题了


作者: 1986817cxy    时间: 2010-2-10 15:40
学习
作者: userfree    时间: 2010-2-10 17:18

解决了么,学习中


作者: chenbofairy    时间: 2010-2-23 16:03

一、电源电压

二、信号电压

三、换新的拉


作者: lywqc    时间: 2010-2-23 16:23
 看看附近有干扰吗,如变频器
作者: chuyip123abc    时间: 2010-2-28 12:56

你看看你的电源线到主机的距离多远。如果远,那么要测量红外的电压,太小的话要调高点。


作者: sgwz    时间: 2010-3-5 10:52

将故障棒和正常棒的安装位置对调测试


作者: winken    时间: 2010-3-5 21:11
我种问题我也碰到过了 不盖盖的话 一切下常 盖盖的话就报警 而且还是一直报个不停 我也想了很多办法 后来还是因为电压过低的问题 现在艾礼富的供电都改为AC 12-24V了,因为我是用的集中供电,前端我都调到最大了,后端还是出现电压过低的问题,后端只有8V多点 因为我的传输距离差不多有1000米左右了 最前端我都调到31V了
 

作者: kernel8118    时间: 2010-3-5 21:16

清理壳子上的油渍,重新对光束


作者: changgc    时间: 2010-3-6 19:28
1000多米,AC24V你还敢用集中供电
作者: zgr197997    时间: 2010-3-7 11:17
看看
作者: ytukaikai    时间: 2010-3-7 21:33

可能是电压低,我以前也遇见过,把电压调高就好了。


作者: zhu3661023    时间: 2010-3-8 09:14

学习中

 

 


作者: hhkjxgy    时间: 2010-3-14 23:24
以前我碰有,不过我那个是罩子的问题,换一个就解决了。
作者: cnzzsoft    时间: 2010-3-15 08:58
红外对射是容易出现一些奇怪的问题
作者: qsx913022    时间: 2010-3-15 10:41
看看电压吧,也学习一下。。
作者: vcom881211    时间: 2010-3-17 13:58
拿表打下吧 看是不是电压太低了
作者: jswxliji    时间: 2010-3-17 14:28
电压是一方面,再一个既然不盖盖子的时候能用,说明方向方面没有太大问题,另外就是防拆你接了没有,不接防拆试试看,也可能是防拆开关不牢引起的!希望能帮到你
作者: hybjixiangruyi    时间: 2010-3-20 10:22
15楼的有道理 以前我也是这么做的
作者: maoblue    时间: 2010-3-20 13:24
我觉得也是电压
作者: kyobye    时间: 2010-3-20 13:34
学习了、、
作者: alwaysco    时间: 2010-3-23 22:08
感觉是电压低造成的
作者: sh8584    时间: 2010-3-25 09:04

学习中,也碰到类似的问题。。。。


作者: ghostwar    时间: 2010-3-25 09:09
这种问题是很奇怪,建议换短距离的对射试下。
作者: w120411288    时间: 2010-3-25 13:58
学习、、、
作者: ztxtaidt    时间: 2010-3-25 18:18
看一下电源 是否有问题
作者: wazqaa    时间: 2010-3-26 11:24

电压测试过了 很正常,不过对射的LED现实很不稳定一会3.5一会0

 


作者: seuwhg    时间: 2010-3-26 14:04
这个问题我遇到过,灵敏度不够,调精确点,或换对光功率大点的对射
作者: didian326    时间: 2010-3-26 14:43
 顶起。




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2