千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请教空调处理机的控制工艺 [打印本页]

作者: vkewu    时间: 2009-12-31 14:32
标题: 请教空调处理机的控制工艺
<p>一个带新风阀,回风阀,排风阀的空气处理机,控制原理是怎样的,该如何控制这些风阀的开度? </p>
<p>谢谢!</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: demonlieshou    时间: 2010-1-5 12:27
看设计要求,有的设计基本是满足每人每小时30M3的最小新风量就可以的。要求精度比较高的话就要用CO2传感器之类的了。空调原理就是冷却新风或者利用新风回风混合来消除室内热湿负荷。回风混合比较节能,通过调节回风阀和新风阀的开度来控制混合比,达到一个比较节能的点。但无论如何都要满足最小的新风量。
作者: dantian    时间: 2010-2-1 15:33
<p>要看是如何设计和使用了,理论上要满足最小新风,但是又时候却不开新风,开新风有时候能节能,有时候却要浪费能量。</p>
<p>在使用方利益的驱动下有可能新风完全不开,</p>
作者: 又触电    时间: 2010-2-5 20:05
我是来学习的