千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 报警系统中加电阻疑问求解??? [打印本页]
作者: yimen 时间: 2009-12-31 13:44
标题: 报警系统中加电阻疑问求解???
说明书上有说加,那我有个疑问咯,那电阻是加在受光器的哪一个线柱上呢,是接地的一端还是信号+极一端上串联,如果我主机为8防区,只用了四个防区,其余的几个防区要不要并联上电阻呢。麻烦各位赐教!!!
作者: blue169 时间: 2009-12-31 14:06
加电阻在探测器端是为了防止人家把信号线短路使此防区的探测器不起作用,如把电阻加到主机端,人家短路信号这样就不会报警了,把电阻加探测器上,这样人家短路信号主机就会报警。
这个电阻NC或C端都可以的。是串联的咯。
其余不用的防区,一般来说都要并联上,这样可以防止误报。
作者: QQ254031180 时间: 2009-12-31 16:36
不用的防区也要并上电阻的,线尾电阻的作用你可能还不是特别了,要让主机防区有回路才能正常使用的,
你可以想想无论是常开还是常闭,线尾电阻在正常情况下还是并接在防区端子上的
作者: 又触电 时间: 2010-1-4 16:19
谢谢 学习了
作者: mini7400 时间: 2010-1-4 19:35
加在探测器一端安全性更高。
作者: zhangistr 时间: 2010-1-12 12:57
在报警机子里加也可以,可串可并,要看你的设置是常开常闭啊
作者: 笨笨老鸟 时间: 2010-1-12 20:46
如果是博士的DS7400主机不用的防区可以不加电阻,在编程里把数据设置为00就可以了。
作者: 笨笨老鸟 时间: 2010-1-12 21:12
建议你看看我的这个帖子,相信你就会明白了,地址如下:
http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?BoardID=81&ID=294086&replyID=&skin=1