<p>Honeywell 5000系统,A点:1台XL50控制器;B点:1个SmartIO;C点:1个SmartIO;A、B、C之间通过LON总线手拉手连接,A距B:60米;B距C:40米。发生一系列奇怪现象:</p>
<p> </p>
<p>1)对A Commision不成功,但对B、C Commision却能成功,但若断开B、C与A之间的LON总线,则对A Commision成功。运行CARE的笔记本在A侧; </p>
<p> </p>
<p>2)将B、C拆下移至A旁边,就近连接,则对三者Commision均可成功; </p>
<p> </p>
<p>3)无论通过何种方式,对A、B、C 三者Commision成功后,通过XL-Online对B点、C点的IO点进行监测,发现均无反应;在Lon总线一端加可调电阻,在某一阻值范围,C点IO点反应正常,B点仍无反应;在LON总线两端加电阻,均无反应;断开B、C之间的LON总线连接,即仅测试A、B之间的通讯,发现在A侧加某一阻值电阻时,通讯正常; </p>
<p> </p>
<p>4)由于并未采用经过认证的LON总线线缆(现场用线为RVSP-2*1.5,线径足够,但绞度差得远),决定在现场临时敷设了6类UTP替代原有线缆,结果竟然与RVSP线缆效果类似; </p>
<p> </p>
<p>5)努力2、3天后,今日忽然发现,仍然用原RVSP线缆,不加电阻,仅连接A、B,居然通信基本正常,而原来是根本没有反应的;说基本正常,是因为B点的DI点、AI点通信正常,但DO、AO点无法通信。 </p>
<p> </p>
<p>请高手分析一下可能的症结在哪里? </p>
[此贴子已经被作者于2009-12-31 11:50:23编辑过]
作者:
chinacity
时间:
2009-12-31 12:36
<p>是不是跟XL50的通讯能力有关系啊,我以前没做过XL50这样的LON通信方式,但做过XL500的LON通信方式,XL500控制器连接了5个LON的扩展箱,LON线长度大约1000米吧,没出现这样的问题啊,我用的是RVVP2x1.0的线做通讯线的</p>
<p> </p>
作者:
onkel
时间:
2009-12-31 13:40
一 、不要用 P 线 , RVVSY即可 。<br/>二、 Lon 线 不标准或施工不规范 导致 模块通信 时有时无 ,或 两头有 ,中间无 ,可 加入 LON的路由器 在 中间 ,如果距离不长可加入 终结器 (功能优于 终端电阻)<br/><br/> 刚解决了 Tac (Lon)的 一个网络问题 ,效果非常好 。<br/>
作者:
etangbin
时间:
2009-12-31 14:41
<div class="quote"><b>以下是引用<i>onkel</i>在2009-12-31 13:40:00的发言:</b><br/> 一 、不要用 P 线 , RVVSY即可 。<br/>二、 Lon 线 不标准或施工不规范 导致 模块通信 时有时无 ,或 两头有 ,中间无 ,可 加入 LON的路由器 在 中间 ,如果距离不长可加入 终结器 (功能优于 终端电阻)<br/><br/> 刚解决了 Tac (Lon)的 一个网络问题 ,效果非常好 。</div>
<div class="quote">一、不用屏蔽线,我能理解;RVVSY是什么线,看型号好像不是双绞线;再者,现场已经布了屏蔽线,不接屏蔽网应该也没什么大问题吧?</div>
<div class="quote">二、终结器是什么东西?我以为就是终端电阻呢。<br/></div>
<p></p>
作者:
binsect
时间:
2010-1-3 21:44
会不会是附近有大的干扰源?比如变频器或强电之类
作者:
etangbin
时间:
2010-1-4 10:17
没有什么干扰源。