千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [求助]煤矿井下安装的摄象机图象有滚动的条纹干扰! [打印本页]
作者: 弘业 时间: 2009-12-30 18:35
标题: [求助]煤矿井下安装的摄象机图象有滚动的条纹干扰!
那位朋友知道,煤矿井下安装的摄象机图象有滚动的条纹干扰!如何解决。
具体如下:1.传输线路主干为单模光纤传输----各区域为视频光端机----视频线缆75-5(最长400米)----隔爆摄像机
2.电源采用2*1.0阻燃电缆,各区域集中供电(最长1000米),电源电压127V转12V
3.共计3个区域10个摄像机
现在视频信号传到地面监控室后。有的出现严重的滚动条纹,如是电压问题那位有好的解决方案和设备。QQ:314955650
作者: 弘业 时间: 2009-12-31 10:37
有知道的朋友嘛 ,帮帮忙。谢谢咯
作者: gfm100 时间: 2010-1-5 12:46
我来学习的啊
作者: ao168 时间: 2010-1-5 13:08
首先你视频信号是没问题,楼主可以考虑:1电源不干净。2采用220供电末端拖12V变压。
作者: 真水无色 时间: 2010-1-5 16:27
没在煤井下做过摄像机,不知道,期待高手来解答啊!
作者: 桃园一片 时间: 2010-1-6 10:32
应该从两方面入手:
1、电源过低
如果使用的适配器是变压器类型的可能会出现这个问题,因为交流供电电压低于额定15%以下。解决方法:开关电源。
2、视频线线路干扰
采用调制隔离型抗干扰器解决。当然,这种做法不知是否符合环境规范。
作者: puzzleleigh 时间: 2010-1-6 10:37
建议直接光纤进摄像机
作者: szbc1808 时间: 2010-1-6 11:50
呵呵呵!这个要看看你的图像是怎么样的!不然下不了结论
作者: qdanxu 时间: 2010-1-6 11:53
先知道干扰源是什么,才能解决,不然你怎么都解决不了,加装抗干扰器,时间一长就又完了
作者: yinyangmei 时间: 2010-1-6 13:25
学习
作者: bawangchanghai 时间: 2010-1-6 14:48
这是明显的电源干扰啊,你电源与井下使的一个,使得井下电源波动影响监控。
作者: 振华361 时间: 2010-1-6 14:59
学习一下
作者: 德诚康科技 时间: 2010-1-6 21:53
电源前面加个稳压器,用220V到摄像机那里转12V,问题就能够解决,1000米,做工程就不会用集中供电的了,衰减很厉害的
作者: yanzee 时间: 2010-1-7 12:05
感觉是距离远,摄像头电源功率不够,采用大功率的开关电源,同是电源线换2*2.5的,可以试一下
作者: tiger509 时间: 2010-1-11 11:58
学习下~
作者: 弘业 时间: 2010-1-29 18:00
谢谢各位。已解决
作者: ylkk 时间: 2010-1-30 15:08
怎么解决的 不说下?
作者: 弘业 时间: 2010-2-1 18:34
加装12V稳压电源
作者: wangzhaoyang121 时间: 2010-2-3 22:19
工频干扰