千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
485通讯线如何用万用表检测是否正常
[打印本页]
作者:
pkac10086
时间:
2009-12-30 17:02
标题:
485通讯线如何用万用表检测是否正常
<p> rs-485总线 BACNET协议 我想知道检测总线是否有问题可不可以用万能表来测啊。 还有就是RD和TD这两个通讯端口的灯的闪烁能看出什么问题(比如TD亮是什么情况,RD亮是什么情况,都闪又是什么情况,)。</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> 其实不管是Bacnet还是LON在不同工程环境下,由于通讯线及各种参数的影响。其电压(或者说通过万用表看到的数值都)都是不一样的。单纯通过万用表测量值不足以判断通讯是否正常。但是可以通过这个电压的变化频率(或者规律)来判断这条总线是否有数据的传送,比喻一条总线上的电压 总是 一下0.7V 一下0.4V 这两个数值来回跳动 就可以判断这条总线是正常的。(这个0.7 0.4是一个项目实测的,通讯线好像是百通的 什么型号忘了 1.0)-----个人经验 不知科学不?</p>
[此贴子已经被作者于2012/6/4 17:09:33编辑过]
作者:
ahwhsqf
时间:
2009-12-30 18:09
<p>一般来说TD和RD灯都在闪表示正常,只有一个灯亮或闪肯定是不正常的。</p>
<p> </p>
作者:
msyyc
时间:
2009-12-30 21:08
<p>学习中</p>
<p> </p>
作者:
马权033
时间:
2009-12-31 22:22
还未试过用万用表测485线,
作者:
sohusina
时间:
2010-1-2 19:56
一般是3V左右。
作者:
frankass
时间:
2010-1-3 15:18
一般在3-4.5v是正常
作者:
hvacr777
时间:
2010-1-3 21:11
学习中。。。。。。。。。。。
作者:
dbkdz
时间:
2010-1-3 21:29
一般是3-5V,直流档测
作者:
ht1027
时间:
2010-1-6 17:38
一个是发送,一个是接收,都闪说明发送接收都正常,
作者:
w3417857
时间:
2010-1-8 16:10
<p>3v多点就正常</p>
作者:
anglechang
时间:
2010-1-31 14:35
<div class="quote"><b>以下是引用<i>ht1027</i>在2010-1-6 17:38:00的发言:</b><br/>一个是发送,一个是接收,都闪说明发送接收都正常, </div>
<p>赞同</p>
作者:
又触电
时间:
2010-2-5 20:39
<p>学习了 谢谢</p>
作者:
lqz7007
时间:
2010-2-25 11:16
学习咯~
作者:
dawado
时间:
2010-2-25 11:59
<div id="textstyle_5" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">积分不够,纯顶,顶到可以下载. </div>
作者:
czq227
时间:
2010-2-25 16:19
积分不够,攒点分
作者:
xcwuzhiwei
时间:
2010-2-25 23:42
<br/>
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div id="textstyle_9" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">一个是发送,一个是接收,都闪说明发送接收都正常, </div></td></tr></tbody></table><br/>
作者:
wusp1979
时间:
2010-2-27 10:11
<div class="quote"><b>以下是引用<i>mlczc</i>在2010-2-25 20:03:00的发言:</b><br/>我测过2.5到5V DC都能正常工作。 </div>
<p>赞同!</p>
作者:
wangmo365
时间:
2010-2-27 12:41
<p>赞同!</p>
作者:
woiled
时间:
2010-2-27 16:23
除了开路或者短路能测
作者:
suetyi
时间:
2010-3-1 09:21
我以前也测试过,大概也就是2点几到3.几,一般到了前端就只有2.点了呀
作者:
jiaoyuanzhixing
时间:
2010-3-1 09:58
<p>学习了</p>
<p> </p>
作者:
liuhuqian
时间:
2010-3-2 13:33
<p> 我测过,大概在3V左右都可以正常工作。</p>
作者:
daofeng1983
时间:
2010-3-2 20:04
赞同
作者:
shougang
时间:
2010-3-2 20:50
学习到不少,谢谢。
作者:
liu1977
时间:
2010-3-3 13:55
一般检测电压3—5V,一个表示进 一个表示出,要无规律的连续闪烁 才表示正常
作者:
xplife
时间:
2010-3-3 14:21
作者:
rccy
时间:
2010-3-3 15:11
<p>学习了,还没有用万用表量过。</p>
作者:
yangzhaoyue
时间:
2010-3-3 20:38
学习了
作者:
衣冠南渡
时间:
2010-3-3 22:15
<div class="quote"><b>以下是引用<i>pkac10086</i>在2009-12-30 17:02:00的发言:</b><br/> rs-485总线 BACNET协议 我想知道检测总线是否有问题可不可以用万能表来测啊。 还有就是RD和TD这两个通讯端口的灯的闪烁能看出什么问题(比如TD亮是什么情况,RD亮是什么情况,都闪又是什么情况,)。 </div>
<p> </p>
<p>TD是传输端,表示信号帧发送出去状态正常。</p>
<p> </p>
<p>RD是接受端,表示信号帧接受状态正常。</p>
<p> </p>
<p>两个都闪,说明是正常工作。</p>
<p> </p>
<p> </p>
作者:
革命怪
时间:
2010-3-4 08:54
<p>正常4.5V </p>
作者:
jijbing
时间:
2010-3-5 15:59
不知道怎么玩的~~~
作者:
wjh3964
时间:
2010-3-10 08:29
作者:
bluebuou
时间:
2010-3-10 16:32
谢谢
作者:
xmtt
时间:
2010-4-11 21:11
xuexi
作者:
a113143044
时间:
2010-4-11 21:21
一般rs-485通讯线有3-5V电压且TD和RD灯都正常闪烁,通讯正常。只有一个灯亮不能说明问题
作者:
zxj13656828716
时间:
2010-4-12 09:10
<p>学习了</p>
作者:
cyuan007
时间:
2010-4-12 10:48
记的485就是一个电位差
作者:
ruodianwang
时间:
2010-4-12 11:34
测通断吧
作者:
zhongzj1981
时间:
2010-4-12 16:18
<p>学习了</p>
作者:
sinoxt
时间:
2010-4-13 13:13
<p>学习了。。</p>
作者:
chao83118
时间:
2010-4-13 14:36
学习学习学习学习学习
作者:
oygwoygw
时间:
2010-4-14 10:05
学习了
作者:
关山
时间:
2010-4-15 11:33
学习饹。。。。。
作者:
lizheng520lz
时间:
2010-4-15 14:46
我不知道可不可以用万用表 但我知道测线仪是一定好使的啊!!! 哈哈~~
作者:
linqing
时间:
2010-4-15 15:57
一个灯是发送,一个灯是接受,同时亮表示收发正常。
作者:
somettea
时间:
2010-4-15 16:14
<p>4-5 Vdc即时正常的。否则broken了</p>
<p> </p>
作者:
lanxinyu
时间:
2010-4-15 16:22
<p>查过是3.4V,一般是这样</p>
作者:
zhicheng204
时间:
2010-4-17 09:36
是啊
作者:
qcn3zqc
时间:
2010-4-20 09:48
积分不够,攒点分
作者:
seuwhg
时间:
2010-4-20 10:56
学习
作者:
jinlongfly
时间:
2010-4-20 12:38
学习了,有机会我也测测!
作者:
MichaelLin
时间:
2010-4-21 12:07
用万用表可以测线的开路短路,线路没问题、接线正确一般不会有问题,两灯闪烁正常
作者:
钟心剑
时间:
2010-4-25 10:57
前端有约2V,TD表示发送,RD表示接收,两个灯都闪就表示发送和接收都正常。
作者:
yang612
时间:
2010-4-25 11:16
<p>通讯总线使用万用表测试,一般是2V多到4V多,如果在总线两端接上终端电阻,测得的电压只有0点几V。正常情况下,TD灯和RD灯同时闪烁。</p>
作者:
cfdx2004
时间:
2010-4-26 11:53
赞同!
作者:
allan007
时间:
2010-4-26 11:57
<div class="quote"><b>以下是引用<i>xcwuzhiwei</i>在2010-2-25 23:42:00的发言:</b><br/><br/>
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div id="textstyle_9" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">一个是发送,一个是接收,都闪说明发送接收都正常, </div></td></tr></tbody></table><br/></div>
<p>正确,</p>
<p> </p>
作者:
tuoranme
时间:
2010-4-27 15:07
<div class="quote"><b>以下是引用<i>衣冠南渡</i>在2010-3-3 22:15:00的发言:</b><br/>
<p> </p>
<p>TD是传输端,表示信号帧发送出去状态正常。</p>
<p> </p>
<p>RD是接受端,表示信号帧接受状态正常。</p>
<p> </p>
<p>两个都闪,说明是正常工作。</p>
<p> </p>
<p>这个回复说明的很清楚</p>
<p> </p>
<p> </p></div>
<p></p>
作者:
autoyangwang
时间:
2010-4-27 18:45
<p>赞同。</p>
作者:
cen1000bbs
时间:
2010-4-30 09:18
<p>恩,我测过有2V的</p>
作者:
wql21655306
时间:
2010-5-4 11:32
<div style="TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word; FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all" id="textstyle_52">用万用表可以测线的开路短路,线路没问题、接线正确一般不会有问题,两灯闪烁正常 </div><br/>
作者:
qiainiqin
时间:
2010-5-4 17:30
看看 积分啊
作者:
pplu01
时间:
2010-5-5 20:32
<p>学习了</p>
作者:
climacool
时间:
2010-5-7 10:41
<p>学习了</p>
作者:
xiejiao314
时间:
2010-5-7 15:10
TD是发送数据,RD表示接收数据;TD灯亮说明有数据发送出去,RD灯亮表示有数据在接收;一般情况下两个灯亮才正常!!
作者:
逍遥震天
时间:
2010-5-7 18:10
<p>你们说的我全赞同</p>
作者:
wanghuan3206020
时间:
2010-5-7 22:33
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
svtcn
时间:
2010-5-17 07:23
RD和TD分别为接收和发送信号的指示,万用表可以测量通断,但不能测量衰减及串扰
作者:
朗信
时间:
2010-5-17 11:03
<p>积分不够,纯顶</p>
作者:
pengdaiyu
时间:
2010-6-15 14:56
<p>断开通讯口接线,有可能达到5V</p>
作者:
qdxx
时间:
2010-6-16 08:38
知道了。。。谢谢
作者:
herofc
时间:
2010-6-16 09:58
<p>学习了</p>
作者:
yzluoxuejun
时间:
2010-6-17 09:22
学习,进步!
作者:
加菲爱猪肉卷
时间:
2010-6-17 10:11
<p>原来是这样,又学到了一手,谢谢各位大侠</p>
作者:
limin9898
时间:
2010-6-17 10:56
学习中
作者:
xiaorh008
时间:
2010-6-17 17:04
作者:
huangshuaish
时间:
2010-6-21 17:14
一般在3V左右。记住是直流档
作者:
pandawl
时间:
2010-6-23 08:59
怎么说明是好的呢?
作者:
hezhisong
时间:
2010-6-23 15:21
测电压没有多大意义,关键是线路是否正常才是关键!
作者:
hongzhimin09
时间:
2010-6-23 21:43
<p>学习了,谢谢</p>
<p> </p>
作者:
autoyangwang
时间:
2010-6-24 13:14
学习中。!!!
作者:
roseiris
时间:
2010-6-27 14:46
54楼说的正确!
作者:
袖里乾坤
时间:
2010-7-2 09:50
回帖赚积分
作者:
01smarthome
时间:
2010-7-6 12:13
<p>能通不就行了 能通就能用啊!</p>
<p> </p>
作者:
hejun11200
时间:
2010-7-7 11:26
<p>3-5v都是正常的</p>
<p> </p>
作者:
yoyo611
时间:
2010-7-7 16:15
<p>学习了</p>
<p> </p>
作者:
lee1626
时间:
2010-7-9 10:55
一个是发送,一个是接收,都闪说明发送接收都正常,2.5~5V都正常
作者:
mxssbsj
时间:
2010-7-10 15:25
<p>TD,RD就是数据收发的指示灯,亮才正常,代表收发都有~</p>
作者:
zhugang826
时间:
2010-7-30 21:26
学习了
作者:
tvkoo
时间:
2010-7-30 22:20
学习了
作者:
袖里乾坤
时间:
2010-7-31 13:06
闪烁的时候是正常滴
作者:
bingjing0314
时间:
2010-7-31 22:29
RS485采用差分信号负逻辑,+2V~+6V表示“0”,- 6V~- 2V表示“1”,实际测过基本在3-5v吧,,
作者:
szys999
时间:
2010-8-1 10:05
简易测试方法,可以做为大概判断,但不能做为依据
作者:
guosong858
时间:
2010-8-3 18:47
<p>学习了,不过好像有一种视频测试仪可以测485信号。</p>
<p> </p>
作者:
luxing1225
时间:
2010-8-5 20:57
学习了
作者:
dengbiansanjiao
时间:
2010-8-6 23:55
485怎么会有RX TX的?485是半双工差模信号传输,应该是485A和485B吧
作者:
零的二次方
时间:
2010-8-7 07:10
一个发送一个接收,两个灯必须都闪才是正常的,一个闪说明是不正常···
作者:
chafujian
时间:
2010-8-30 17:48
<p>测不出来的</p>
<p>只能测到电压大概3~4V的样子</p>
作者:
suyang0000
时间:
2010-8-30 23:56
<p>学习了 !谢谢</p>
作者:
YANMEI87
时间:
2010-8-31 16:19
<p>一般是在直流3V左右,如果连到总线上快速变化为正常的,正常状态下从零点几到3V快速变化</p>
作者:
jianghao314
时间:
2010-9-4 11:58
ding
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)
Powered by Discuz! X3.2