千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 摄像机没有信号怎么回事? [打印本页]
作者: aa0098 时间: 2009-12-24 19:07
标题: 摄像机没有信号怎么回事?
前端时间给一个客户做的监控,都是用的视频线,走的地下沟,里面也有其他的电线,高压线,最近出现有三个没有信号了。检查过摄像机和电源是正常的,以前都是有信号的,主机和采集卡是以前装监控留下来的,主机有时候在关监控软件的时候会死机,有时候重新开主机,监控软件上面显示8路,(主机上是16路),再重启又恢复到16路了!请大家说下可能是什么原因呢?有没有遇到过这样的情况!!搞的我现在很想撞墙!!
作者: qmjs 时间: 2009-12-24 19:23
应该是主机内部硬件出现了问题。仔细查查吧。
作者: 挖粪涂墙 时间: 2009-12-25 00:57
怀疑,主机的问题.
作者: mfkqtd888 时间: 2009-12-25 08:16
是不是摄像机坏了。。
作者: flame311 时间: 2009-12-25 09:54
一个项目遇到过类似的情况,系统有病毒,重装了就好了,确保前端和传输线路没有问题,试试吧
作者: hua0785 时间: 2009-12-25 10:03
关闭监控软件容易死机,
由于你已排除供电、线路及摄像机的问题,所以假定你的排除是没有错误的。
有可能还有以下原因造成的:
1、散热不好:主机内灰尘过多,机房内散热又不好,主机内面板卡又多,热量又足。
2、病毒入侵:监控人员听MP3,拷监控录像都有可能带入病毒,虽然监控电脑不联网,但也应该随时更新病毒库。
3、采集卡损坏:这种情况是比较多的,由于散热不好,采集卡损坏的情况非常多,有的是原重烧坏,更换采集卡试试。
作者: anita 时间: 2009-12-25 10:26
楼主,撞墙要赔钱的,呵呵!
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |