设备在通电状态下用数字万用表的二极管档测零线和火线通吗
[打印本页]
作者:
zhiliandianzi
时间:
2009-12-24 18:06
标题:
设备在通电状态下用数字万用表的二极管档测零线和火线通吗
<p> </p>
<p> </p>
<p>请教大家一个问题<br/>我上次给一个银行搞了次UPS巡检<br/>结果将UPS的输出从新换了线,<br/>接好线,焊好插头(三孔插头)。准备插到UPS主机输出孔。无意间用万用表通路档测了一下焊好插头的零线,和火线,<br/>结果鸣叫<br/>我感到不解,没敢插,人家急的要上传数据就给插上了,结果好着呢<br/>(后面的负载也就是银行柜台的一些终端,针式打印机)<br/></p>
<p>不解得是怎么零火线在通路档上怎么会叫</p>
<p>望大家能给解释清楚一些。</p>
作者:
hua0785
时间:
2009-12-25 09:13
<p>你的负载是打印机,因此里面肯定有变压电路,</p>
<p>用万用表二极管档测试交流变压器的零线和火线,是通路的。</p>
<p>因为变压器里面是经过绕阻线圈直接连接的。万用表是直流电,因此加载到线圈的两端时,是通路的。</p>
<p> </p>
<p>为什么通交流不是通路?而直流是通路呢?</p>
<p>线圈也就是一个电感。</p>
<p>因为交流电的方向是按一定频率变化的,当交流电加载到线圈上时,由于电磁感应原理,线圈会产生感抗,这个感抗是可以完全阻止交流电流通过的,频率越高感抗越大。</p>
<p>而直流电的方向是不变的,也由于电磁感应原理,加载到线圈上是不会产生感抗的,因此是不会阻止直流电流通过。</p>
<p> </p>
<p>电感有阻交流,通直流的作用。</p>
<p> </p>
<p>初中物理。</p>
<p> </p>
<p> <img src="http://image.360doc.com/DownloadImg/2008/9/9/24811_1624618_2.gif"/></p>
<p> </p>
[此贴子已经被作者于2009-12-25 9:33:42编辑过]