千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 开放式办公室的布线问题 [打印本页]

作者: 还是菜鸟    时间: 2009-12-17 20:00
标题: 开放式办公室的布线问题
厂房 2楼 开放式办公室 暗线。在开放式办公室里有网线电话线各120根,最长距离机房约100米。请问如何进行有效的布线,具体怎么操作。烦大侠帮忙,在线等待!
[此贴子已经被作者于2009-12-17 21:16:03编辑过]


作者: yinlijun    时间: 2009-12-18 10:01
<p>首先我也是新人。。。</p>
<p>那个水平布线最长不过是90M,还有10M是给跳线和到桌面的距离,所以我觉得你那个最远100米的点有点难啊,你们施工了么?建议将机房位置调整到中间最佳。。。</p>
<p>以上意见仅供参考。。。</p>
作者: lissens    时间: 2009-12-18 13:22
建议最长不超过90米,选择机房的位置
作者: lissens    时间: 2009-12-18 13:24
最长100米,可以选一个中间位置,这样就只有50米
作者: 还是菜鸟    时间: 2009-12-18 15:34
难道依你们把一个硕大的机柜放在大办公室的中间,做一个像马路上的转盘?这些都不是我要的答案。我要求是这么多线怎么走线?是地面开槽后出来进屏风,还是从1楼天后开洞到2楼出线进屏风等等。因为地板上不铺地砖了,只有薄薄的地毯。所以我才问。
作者: 人在放荡    时间: 2009-12-18 15:39
从1楼后开洞到2楼出线进屏风吧。我也是新手.具体情况看你们的操作环境了
作者: yyy4978    时间: 2009-12-18 15:41
<p>如果是我做的话:</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.首先考虑是无线,不管从哪里方面讲,这都是最佳选择。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.如果不考虑无线,那就选择开槽吧,不过得先问问楼层地板的厚度,如果厚的话还行,如果不厚的话,这个方式就不要考虑,厚度参考是能穿16mm的PPR管,用金属线槽也行,只不过投资大点(记得不要和地板电源线交叉)。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.一百米的话,没问题,最好用超五类缆吧,好牌子质量有保证。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>
作者: hua0785    时间: 2009-12-23 17:00
<p>如果地板厚的话,建议开槽。每排隔断开槽到点位,埋管后水泥封好。再铺上地毯。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>地面开孔,你得开多少个孔?120个点,大开间办公室,你打算开60个洞吗?或者每排开个洞然后走明线或走隔断布线槽?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>对地面开洞的标准,我还真不清楚,查规范吧。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>最好附上你的平面图。</p>
[此贴子已经被作者于2009-12-23 17:02:11编辑过]


作者: 刚入佛门    时间: 2009-12-24 11:26
给个解决的办法啊,等
作者: a54440992    时间: 2010-1-20 13:30

作者: 岳丰布线    时间: 2010-1-25 18:05
不一定要所有的线都机房来接吧
作者: xsfhsy    时间: 2010-1-26 17:57
<p>像一般的,厂房之间长度超过100米他们就会用到室外光缆,而不用超过100米的网线。因为无论什么网线超过100米都不一定能通!建议你考虑一下。</p>
作者: 农山夫泉    时间: 2010-1-26 18:42
一般不应超过80米。
作者: tujiu    时间: 2010-1-27 10:35
<p>240对线缆,也不见得一定要用2米的柜子,紧凑点用1.2米的柜,放在开放式办公室里也不难看啊.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>设备服务器什么的再用个1.2的柜子,也算不错</p>
作者: shun175086749    时间: 2010-1-27 14:12
学习学习




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2