千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [求助]▲▲▲▲2公里光纤4球机无法控制▲▲▲▲ [打印本页]
作者: iscommando 时间: 2009-12-13 19:56
标题: [求助]▲▲▲▲2公里光纤4球机无法控制▲▲▲▲
2公里的光纤,四对一路+一路反光端机,四个红外恒速球,前端供电,工控主机,945GM主板,软压卡,485-232码转,现图象都已经清晰,就是无法控制球的旋转,变焦和聚焦都不行,除了能调整色彩,其他控制全部无法实现,控制线四个收端也都换过,均无法控制。
信号损耗已排除,因为最近的一个点也无法进行传输,地址和协议以及波特率也排除,从2400换到9600依然无法控制,485-232在家里测试的时候是正常的,请问各路高人,象这种情况大概是什么原因造成的?
在线等高人指教。
作者: zhongchenghua 时间: 2009-12-15 16:12
485控制线接口对吗?
作者: saviola 时间: 2009-12-15 19:53
2公里的距离怎么不采用无线微波传输类?就不用这么麻烦了!
作者: 三人行必有我师焉 时间: 2009-12-15 22:16
逐步排除啊,在机房操作时候去前端光端机上看指示灯,看有没有信号发过来,
作者: wangzhaoyang121 时间: 2009-12-15 22:29
摄像机在监控室是过吗?
作者: yiruoshi 时间: 2009-12-16 10:40
不知道啥原因 没遇到过这情况
作者: tonypan 时间: 2009-12-25 13:36
换另外一对光端机看看,现排出是不是光端机的问题,然后再看是不是恒速球的问题。我想参数设置没有什么问题,毕竟都是经验丰富的工程师啊!
作者: 深圳小小姚 时间: 2009-12-25 14:45
你用的是DVR软件控制吗?
如是的,那DVR软件上面应该有云台地址码,协议和波特率的选择吧,你要选择和你球现一样的
作者: yao550955849 时间: 2009-12-25 17:15
总体来说,应该是光端机的反向数据控制的问题,如果你的数据为485-232的码转,那么光端机应该配套的用485-232的,但是一路反向数据的光端机不存在两种数据互相兼容的问题。
不知道楼主现在问题是否已经解决?
作者: jisuanji34 时间: 2009-12-25 17:47
作者: hszxchen 时间: 2009-12-25 20:11
先检查RS485接线方线..A/B是否接(前端与后端),然后控制,看光端机指示灯是否闪动,球机拿到后端直接接到工控机是否可以控制,这些检查完了,基本可以查出问题所在..
作者: 刀削面 时间: 2009-12-25 22:40
应该是光端机的反向数据控制的问题 我也碰到过的
作者: 弑神 时间: 2009-12-26 08:50
在主控处控制,用万用表在远端测输出,看电压有没有变化。有变化证明信号传输没问题,是球的问题。没电压变化只能证明光端机不好了。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |