千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 如何完全消除摄像机上的静电 [打印本页]

作者: jie805    时间: 2009-12-13 19:08
标题: 如何完全消除摄像机上的静电

现在的摄像机,或支架都是金属的,一般80%接上都有静电,有时还能电得你一大跳。

 

如何完全消除这些静电,请高人明示。

 

还有有时同事摸到Q9头说有电,都不敢动。另一同事去摸什么事都没有,这是怎么回事啊。???

 

 


作者: soww    时间: 2009-12-13 20:48
如果这电不是线路引过来的,就说明那些摄像机有质量问题。
作者: 北极船长    时间: 2009-12-15 10:46
你的摄像机没有接地线吗?
作者: ljz301    时间: 2009-12-15 11:37
学习ing
作者: kanshen    时间: 2009-12-15 11:43
看你有没有接地线咯。如果你没有接地线的话一般周围会有一点电场,你的监控摄像机都容易有静电的。因为摄像机本身就是带电体,特别容易产生静电,没有用地线的情况只能是摄像机在储存。
作者: 水岸    时间: 2009-12-15 11:59
大部分是电脑主机传过来的,把主机接地好了,摄像头不要单独接地,否则会带来干扰。
作者: tongs    时间: 2009-12-15 15:34
以下是引用水岸在2009-12-15 11:59:00的发言:
大部分是电脑主机传过来的,把主机接地好了,摄像头不要单独接地,否则会带来干扰。

楼上的我补充下

大部分电脑主机传过来的电里面又有大部分是显示器搞出来的。


作者: rjyl    时间: 2009-12-19 15:28
学习了
作者: 泡泡熊    时间: 2009-12-19 15:43

怪不得,有时Q9头的电把人都打的麻麻的,现在知道了,以后机房这块就搞个接地


作者: ofenx    时间: 2009-12-19 15:52
监控接地可分三部分,一种是常用的供电电源接地,如DC12V或AC24V等,目的是防止静电干拢;一种是视频传输转换器接地,如用双绞线传输时,该收发器可实现接地;第三种是在室外,当用防雷视频信号器时,要求该防雷视频信号器需要可靠接地。

作者: xiaobo159    时间: 2009-12-19 20:12
机房主机接地一般就可以解决问题了
作者: fxinzi    时间: 2009-12-21 11:26
 学习了
作者: jibuyinuo    时间: 2009-12-21 11:56

机房要有接地


作者: kwlvjia    时间: 2009-12-21 14:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ys1    时间: 2009-12-21 14:11

这么多年了,论坛里面总有巨多的白痴问题。

真不知道这些小家伙在学校里面怎么学习的。

消除静电的最好办法就是在当地拉一条地线接地。

另外,我怀疑楼主什么是静电都没有搞清楚。

 有时候的“漏电”是不同变压器绕组产生的电压差!

 

[此贴子已经被作者于2009-12-21 14:11:37编辑过]

作者: hnlj    时间: 2009-12-23 09:54
顶!
作者: yc520zld    时间: 2009-12-23 09:56

学习一下

 


作者: danny018    时间: 2009-12-24 13:45
机房做个接地啊
作者: zhuche    时间: 2009-12-24 14:31

接地线解决问题。帮11楼贴。

监控接地可分三部分,一种是常用的供电电源接地,如DC12V或AC24V等,目的是防止静电干拢;一种是视频传输转换器接地,如用双绞线传输时,该收发器可实现接地;第三种是在室外,当用防雷视频信号器时,要求该防雷视频信号器需要可靠接地。

作者: 弑神    时间: 2009-12-24 14:42
这种问题很常见。一般我不去管它,只要系统运行正常就没问题。当然必要的接地等措施还是要做一下的
作者: hui354375477    时间: 2009-12-24 15:26
学习
作者: gyxgg    时间: 2009-12-24 15:36

连接地都不清楚,真不知道这些人做的工程会是怎样的结果!

主机、摄像机接地的标志标得那么的清晰都看不见?你买的是什么产品?


作者: web026    时间: 2009-12-24 16:19
前终端都接一个接地系统应该就不会有什么静电产生了。还有一个走线要正规。尽量避免走高压旁。
作者: anyly    时间: 2009-12-24 17:16
上面说的挺好。
作者: laoyufu    时间: 2009-12-24 17:52

主机都有接地的端子啊?PC就在小辫子处接地就可以了吗


作者: kakyomuyu    时间: 2009-12-24 18:02

天上弄个防雷针

地下弄个接地线

 

应该可以了吧。


作者: xlt007    时间: 2009-12-24 18:21
学习学习
作者: 挖粪涂墙    时间: 2009-12-25 01:09
支持6  楼
作者: andywang1215    时间: 2009-12-25 10:18
摄像机没有问题的基础上,主要看你的安装工艺,摄像机和外罩绝缘安装,外罩接地。
作者: hua0785    时间: 2009-12-25 10:32

防止静电一般都是就近接地吧。

至于同事被电了一下,别人去摸又没问题,那是正常的。

 

静电的积累,使得设备外壳与周围区域的地电势之间产生了电势差,一个人去摸了一下,静电释放掉了,电势差消除了,自然就不会再被电到了。

 

想当初我的电脑老是带电,每次不小心碰到都被电下,后来我直接在机箱螺丝上接了一根线到电源三角插座的地线上。就再也没被电过了,当然这样做是不对的,因为不能与220V电源共地。


作者: hgaw    时间: 2009-12-25 10:34
学习