标题: [求助]采用集中供电的监控系统如何给摄像机做UPS后备供电? [打印本页]

作者: 蓝·风    时间: 2009-12-13 18:47
标题: [求助]采用集中供电的监控系统如何给摄像机做UPS后备供电?

采用集中供电的监控系统如何给摄像机做UPS后备供电?

后备电源要达8小时。

摄像机室内有31个,都是红外枪;

室外摄像枪14个,也是红外大枪;每个功率在50W左右吧。

三个集中供电器,分别装一、二、三楼的弱电井内。

 

可不可以在机房(三楼)里后备电源供电给弱电井的集中供电电源呢?

 

怎么配UPS电源啊?高手指点下,谢谢!!


作者: zhwh2007    时间: 2009-12-13 22:44
咨询UPS产家
作者: shubiao2009    时间: 2009-12-13 23:11

线路以AC220V从UPS接入各集中供电,分变给前端相机,以及DVR等系统设备

配置UPS主要考虑两个参数

1.主机容量,统计全部负荷A,计算一部分可能的增容容量B,A+B除以COS值,监控系统COS值取0.7是足够的。换算成伏安值。不低于这个值的主机就可以了。如果小于5K VA,可以采用高频主机,造价会低30%

2.电池容量。以按[(A+B值)/主机额定的电池电压]*8得出一个总的安时值Q(Ah,电池的容量参数)。把Q按12V为一节分配计算出每节电池的需要容量。这样计算出的电池容量是会大于8小时的。保证至少1年内电池容量下降可能的足够使用

 

这是我的点滴经验,希望能给你有点帮助