千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 监控系统很难解决的电源干扰问题,请求高手帮忙 [打印本页]
作者: and123 时间: 2009-12-11 18:37
标题: 监控系统很难解决的电源干扰问题,请求高手帮忙
采石场装的监控,由于粉碎石头的机器是很大的电动机,对电源造成了干扰。距离录象机最近的两个头距离不到10米,基本没干扰。其他的最近的也在200米以上了最远的500多米。监控画面翻滚的厉害根本看不清楚。但是使用ups供电的时候画面干净的很。供电方式是把220送到摄象机跟前再用开关电源给摄象机供电。可以排除因为视频线造成的干扰。试验性的装过很多的电源滤波器都不解决问题。请求高手给点帮助或者提示。
作者: and123 时间: 2009-12-12 08:02
作者: 监控小猪0 时间: 2009-12-12 09:46
那就UPS供电好了,呵呵
作者: iqianjia 时间: 2009-12-12 10:55
这种原因,解决的办法是加强摄像机的屏蔽,视频电缆线要使用金属护管并作接地处理等。必要时,在视频缆线上增加抗干扰器。如果还不行,建议换个好一点的牌子,像领航员。
[此贴子已经被作者于2009-12-12 10:55:28编辑过]
作者: doteyou1986 时间: 2009-12-16 21:45
主要原因应该是 使用电动机时 电压不稳照成的
作者: wangzhaoyang121 时间: 2009-12-16 23:10
同意5楼的,电压的波动或许已经超过正负%10,加一个稳压的设备。
问题解决了,把结果写出来![](static/image/smiley/default/em56.gif)
作者: 桃园一片 时间: 2009-12-17 08:51
这种情况很明显是地电位+电源波动干扰。
电源波动问题可以采用前端摄像机开关电源供电。
地电位问题解决需要使用隔离方式。
1、让摄像机和大地重安装上与大地隔离。
2、采用具有隔离功能的抗干扰器(我公司有两款抗干扰器具备这种功能)。
有需要致电:010-68865970
作者: awinser 时间: 2009-12-17 09:10
如果是干扰很强 可以考虑加金属管等。其实在设计的时候勘察现场就要充分考虑到这个情况呀 。那样就可以采用宽频共缆传输 这样你的问题就很容易解决了
作者: 郑海泉 时间: 2009-12-17 09:20
加金属
采用具有隔离功能的抗干扰器
。。。。
能解决问题吗?还有没有其他办法,楼主你要把结果告诉下啊,我也想了解!~
作者: yangqifu 时间: 2009-12-20 22:41
还有一种方法,就是用4路(2路)视频复用器,不但可以解决干扰,还可以节约布线成本
作者: ggj1978 时间: 2009-12-22 01:19
用视得清吧,我用过
作者: 阿步 时间: 2009-12-22 08:53
学习了,
作者: yrslzlm 时间: 2009-12-22 15:45
加稳压设备,视频线的问题要走光纤
作者: WUMING888 时间: 2009-12-22 19:06
武汉共创的抗干扰器 效果很不错的,你这个问题可以解决,他们有系列产品,我用过。非常好用。
作者: shame 时间: 2009-12-23 17:18
解决的办法是加强摄像机的屏蔽,视频电缆线要使用金属护管并作接地处理等。必要时,在视频缆线上增加抗干扰器
作者: shengzhi 时间: 2009-12-23 23:18
解决办法
1.在电源输出端加电源稳压设备,UPS,或220V稳压再供电到设备
2.检查电源线是否压降比较厉害
3.在前端加质量稳定的直流转交流稳压器
4.敷设光缆