千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [原创]关于BAS系统的迷惑惑 [打印本页]

作者: sulixin2000    时间: 2009-12-11 09:14
标题: [原创]关于BAS系统的迷惑惑
<p>最近有刚刚接触了一个BAS系统,感觉有点迷惑~~</p>
<p>方案初期,考察了几家国外品牌的系统,感觉很多功能难以实现--</p>
<p>1、制冷主机通讯无法解决(主机为国产,提供自有协议)</p>
<p>2、UPS数据采集无法实现(爱默生100KVA、提供自有协议)</p>
<p>3、防漏水检测系统数据采集无法实现(某国外品牌,提供自有协议)</p>
<p>4、精密空调数据采集无法实现(佳力图,提供自有协议)</p>
<p>5、变配电部分的第三方设备(MODBUS协议)似乎只能和上位机才能实现通讯</p>
<p>6、门禁等系统的工作状态无法通过串行通讯采集</p>
<p>7、水传输系统群控解决起来似乎比较麻烦</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 。。。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>后来通过再三衡量,最终决定采用通用组态软件+通用控制器(IFIX+几种通用控制器)通过简单编程完成上述,所有与第三方通讯在控制器层完成,整体价格低于原预算50%</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>疑惑:BAS不是以采集第三方数据采集为而完成所谓集成吗,怎么这些进口品牌实现不了呢,是不是还有什么高深的功能我没有看到~~~~~~~~~~</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>有高手吗,请赐教!!!</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: sulixin2000    时间: 2009-12-14 15:00
<p>顶起来,等</p>
作者: juvenit    时间: 2009-12-14 16:03
所以提倡开放性的协议啊,不过你想一网到底很难
作者: gstba    时间: 2009-12-14 17:13
<p>呵呵&nbsp;,楼主的方法很实用。</p>
<p>BA提倡的系统集成,还是基于标准协议的。要么是OPC接口的。&nbsp; </p>
<p>标准协议的 现在 LON的协议的 无缝集成 还可以。BACNET的基本没法完成,还不成熟。</p>
<p>OPC接口的话 ,使用图片质量比较好的组态软件就行了的。其他就不怎需要的。</p>
作者: sulixin2000    时间: 2009-12-16 19:31
<p>多谢指教,个人感觉,现有的所谓BA系统不成熟</p>
作者: renyt    时间: 2009-12-27 21:48
现在都是这样!各有各的!
还是弄统一了好点!
作者: ycwb    时间: 2009-12-30 09:23
路过,顶下
作者: 杜军08    时间: 2010-2-6 09:59

作者: 杜军08    时间: 2010-2-6 10:00

作者: 杜军08    时间: 2010-2-6 10:00
现在那个BAS可以最大程度互通互联
作者: basengineer    时间: 2010-2-10 09:54
<p>用协议网关,轻松实现任何协议集成~</p>
作者: fujing126    时间: 2010-3-22 10:40
<p>很受启发,谢谢同行了!</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: whb302    时间: 2010-3-23 19:48
<p>我也对这方面很感兴趣</p>
作者: fly100l    时间: 2010-3-23 23:16
很不理解。很复杂啊
作者: liu1977    时间: 2010-3-25 11:41
<p>难实现</p>
作者: woiled    时间: 2010-4-7 21:36
很复杂啊
作者: BakeStone    时间: 2010-4-9 17:36
刚看到这个帖子 。

目前的楼宇自控系统专注于设备控制,但是对通信的支持还是不够。 主要是控制器的通信能力不够。
对楼主要求的系统,只要能选择好合适的控制器(叫做网关,协议转换器什么的都可以),这个项目还是很简单的。

我们在北京IBM研发中心的项目中,几乎用到了楼主所说的所有协议,呵呵,很巧啊。
康明斯发电机,艾默生UPS,梅兰日兰精密空调,TTK漏水报警,PM电量表。。。。所有通信都通过一台网关控制器将数据读出并存储在控制器里,不需要上位机的支持。 同时控制器发送短信报警和EMAIL报警(不通过电脑)。直接实现无人值守。

类似的项目在澳新银行,法国兴业银行都有应用。
作者: zhicheng204    时间: 2010-4-17 09:46
协议网关好用
作者: 弱电天津    时间: 2010-4-21 17:15
学习了
作者: chafujian    时间: 2010-4-22 17:47
<p>看成本了,理论上集成是都能实现的,但私有协议集成的成本会增加到很高</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: 索朗贝特    时间: 2010-4-24 18:44
。。。。。
作者: ar1118du    时间: 2010-8-6 15:09
<div class="quote"><b>以下是引用<i>BakeStone</i>在2010-4-9 17:36:00的发言:</b><br/>刚看到这个帖子 。作者: lizelin919    时间: 2010-8-6 16:30
学习了,支持下