多个DS6MX联网电源负端必须连在一起吗?现在有25个DS6MX联网,每个都单独供电,负端没连在一起,通电后部分DS6MX"滴滴"狂叫,按键盘无反应,断电把总线拆掉通电后恢复正常,重新连接总线后部分键盘有反应,部分还是老样子叫或者一点反应都没有,是电源负端没联在一起的缘故吗,还是因为总线是星型连接的缘故?总线放的是RVVP2*1.0,可以把总线的屏蔽线作负端连接线用吗?请高手指教
另外还有个问题,DS6MX中有定义了24小时防区,在7400编程中把DS6MX也设成24小时防区,为什么DS6MX的24小时防区报警时7400中无反应,如果DS6MX布防的话7400也会报警,这是什么原因,有办法解决吗?
楼主的主要出现的问题可以采用下面的方法得到解决:
1。 首先将DS7400上电。
2。 然后再将DS6MX的设备上电。
至于电源的负极,可以完全不用管它。两根信号线中,其中有一根是地线,整个系统通信已共地。这种系统屏蔽线并不是一个最好的选择。非屏蔽效果可能反而更好。。
楼上专家正解。
楼主的第二个问题没人知道吗?
关注。。。
第一个问题有了很好回答。 ( 至于电源的负极,可以完全不用管它。两根信号线中,其中有一根是地线,整个系统通信已共地。这种系统屏蔽线并不是一个最好的选择。非屏蔽效果可能反而更好)7400系统总线一般不用屏蔽线的。
第二个问题是在软件设置有一项关于DS6MX的设置:
1防区 地址9 定义盗警
6防区 地址10 定义紧急
如没软件的,0039编07 0040编07 0423编66就可以了,
8楼的:
“1防区 地址9 定义盗警
6防区 地址10 定义紧急”
什么意思?
今天按3楼兄弟的建议先同点主机,再同DS6MX电,问题依旧,后来索性把第一个总线汇聚点连接第二个汇聚点的总线拆掉,(总共有四个箱子作为汇聚点,星型连接,再把四个箱子的总线手拉手连接至机房),还是有一个DS6MX狂叫,单独断电后把该DS6MX总线拆下(在DS6MX直接拆),通电后DS6MX恢复正常,再断电,接上总线,通电后第一个汇聚点的DS6MX都已经正常,7400也可以检测到这些防区,明天准备再去搞接下来几个汇聚点,希望能正常.
关于第二个问题,8楼兄弟说的地址0039\0040\0423是不是指7400的编程地址?0039和0040是指防区9和防区10,0423是指防区17和18的模块类型,这个好象和我的问题没什么关系吧,我的问题是DS6MX的24小时防区报警(DS6MX不布防状态下),7400那边没反应.(DS6MX在7400主机中对应的防区也是24小时的)