千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请教一下关于一个电缆加工厂的综合布线系统设计 [打印本页]

作者: regin    时间: 2009-12-7 09:43
标题: 请教一下关于一个电缆加工厂的综合布线系统设计
电缆加工厂的综合布线系统应该注意什么?选用六类屏蔽还是非屏蔽,用不用分内外网,大家有没有做过这方面的项目的?请赐教!!
作者: hzw2kj    时间: 2009-12-7 10:51
<p>我做过一个铝线加工厂的</p>
<p>我选用的是超五类非屏蔽的&nbsp; </p>
<p>如果你要选择屏蔽的 则所有部件都要屏蔽&nbsp; 链路两端都必须接地 </p>
<p>这样势必会增加你的工程量&nbsp; 而且如果不做好这些 你等于选择的是非屏蔽</p>
<p>内外网的情况 你要根据甲方的需求</p>
<p>我们在做这个厂的时候是分了内网和外网的</p>
<p>内网和外网在双绞线选择的时候 把颜色区分开来就行了</p>




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2