千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: fluke六类测试问题 [打印本页]

作者: 流浪者2000    时间: 2009-12-4 09:48
标题: fluke六类测试问题
大楼综合布线,六类网线已布好,用测试仪测试没问题,但是用FLUKE测试六类无法通过,改成超五类,五类也都无法通过,主要是回波损耗和插入损耗无法测过,改成三类测试才能通过,大侠请教请教什么原因造成的,是不是主要就是线缆不达标,但总不至于五类也测试不过吧,有什么好办法解决吗?
作者: wangzi119531    时间: 2009-12-4 10:44
<p>测试不通过不一定全是线缆的问题,跟使用的模块,还有打线的工艺也有很大的关系,你使用fluke检测一下,看看是线缆的问题还是模块的问题,如果模块是正常的,那就是线缆的问题。现在市场上很多线不合格,质量不好的线缆的线芯有的还是铜包钢的,如果其中有一对或以上是这样的线芯,5E标准肯定测试不过。</p>
<p>这类线缆如果不幸被楼主用到,除了换线,就没什么其它的办法了。</p>




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2