[求助]慧锐通对讲系统求助
[打印本页]
作者:
lsg40353694
时间:
2009-12-3 20:47
标题:
[求助]慧锐通对讲系统求助
<p>在下维保一小区慧锐通系统.共八个管理机,两个子系统(分别是988和998),近几个月出现一故障:管讲机出现nb提示后处于占线状态,这两个月来越来越频烦,开始以为是系统中有人在拨打造成,后来发现把管理机通讯线拨了还有此现象,说明是管理机本身问题.奇怪的是八个管理机都出现这种现象,问厂家不得其解(或许是接电话的人不内行),请用过的大哥帮帮忙.</p>
作者:
lsg40353694
时间:
2009-12-3 23:31
<p>请出招..</p>
作者:
lsg40353694
时间:
2009-12-4 13:17
<p>有遇到这类现象的朋友吗?</p>
作者:
lsg40353694
时间:
2009-12-5 22:59
自己顶一下.
作者:
wslkj2009
时间:
2009-12-7 09:00
不好意思啊 虽然我是销售楼宇对讲的 可 我还是个菜鸟 不是很懂 帮你顶下吧
作者:
owentao
时间:
2009-12-7 09:52
是不是工程款没给人家结完。人家在软件里设的保护呀。
作者:
jiasixia
时间:
2009-12-7 09:54
楼上的回答好个性啊,呵呵
作者:
lsg40353694
时间:
2009-12-10 08:40
<p>没有的事,是系统哪部分的问题.......</p>
作者:
longtone
时间:
2009-12-10 12:39
我进来学习的
作者:
cxy259
时间:
2009-12-24 19:26
资料有不?
作者:
xiaocxm
时间:
2009-12-27 00:39
<p>有点难,没没遇见过</p>
<p> </p>
作者:
123zhaojianying
时间:
2009-12-27 12:13
我是维护慧锐通的,板子坏掉都是自己修的,像这种情况,首先检查联网485信号电压,是否正常,这种情况我也见过,一般重新断电,有时能恢复正常,不过过段时间还会坏的,解码板,一般是324IC容易坏,联网184,CPU,易损件,要是在上海可以给我联系,我是主做小区楼宇维护的,很多品牌对讲机都是自己维修的,要是给厂家修自己没钱赚,