千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]双速风机 [打印本页]

作者: 堂堂正正    时间: 2009-11-30 12:48
标题: [求助]双速风机
双速风机需控哪些点?
作者: h87106034    时间: 2009-11-30 13:50
启停DO(低速和高速)  状态DI   故障DI  手自动DI
作者: hvacr777    时间: 2009-11-30 15:41
高速一般消防控?看下是不是两用风机?
作者: xinxinliu    时间: 2009-12-15 14:13
<p>对啊,我曾经也遇到过这样的风机,起初认为是消防的风机,最后才知道是两用的,只控低速,高速不控!</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: 扶清灭洋    时间: 2009-12-15 14:46
两用?哪两用?
作者: ttyzhijiansha    时间: 2009-12-17 11:32
<div class="quote"><b>以下是引用<i>扶清灭洋</i>在2009-12-15 14:46:00的发言:</b><br/>两用?哪两用? </div>
<p>排风兼排烟</p>
作者: videx506038053    时间: 2009-12-17 11:36
控制启停,状态,故障,手自动,还有前辈们所说的高速和低速。控低不控高
作者: 我的宪宪阿梅    时间: 2009-12-23 14:30
<p>对,我做点表时师傅就告诉我只控低速不控高速~~</p>
作者: caiht1986    时间: 2009-12-24 10:24
只控低速不控高速,所以只有一个DO。如果要控制双速,就要两个DO了吧?
作者: 上海蓝程    时间: 2009-12-26 10:58
<p>双速风机的高速属于排烟功能,低速属于排风功能,根据规范消防的BA不控,所以BA只控低速。</p>




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2