标题: 疑问:语音配线是不是浪费资源 [打印本页]

作者: a3lielie    时间: 2009-11-26 11:45
标题: 疑问:语音配线是不是浪费资源
<p>通常现在语音配线也采用超五布线方法.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>超五模块----超五网线-----超五配线架-----RJ-45/110条线 ----110配线架--- 大对数&nbsp; ----110总配线架-----程控</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>发现有2个单子是这样配出来的,&nbsp;&nbsp;&nbsp; 普通语音2芯, RJ-45转110 后用2芯&nbsp;&nbsp; 整整浪费6芯的线</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>网络电话就不说了8芯全打了也不浪费 取消110配线系统</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>谁帮我解释一下语音配线系统的问题.&nbsp;就是用多少芯&nbsp;&nbsp;都有几种配法 ? [1什么情况下用这种方案&nbsp;&nbsp; 2拓扑(和我上面那一长串儿)]&nbsp;&nbsp;我知表不知里啊.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1名词:&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2对RJ-45转110&nbsp; 是一个水晶头对应2个鸭嘴?????&nbsp; 这就是一个语音用 4芯大对数的配置吧.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>谢谢&nbsp; 谢谢 明白的帮我理理&nbsp; </p>
<p>&nbsp;</p>
作者: a3lielie    时间: 2009-11-26 13:36
顶起来&nbsp; 没人知道&nbsp; &nbsp;还是问题太简单
作者: yyy4978    时间: 2009-11-27 00:02
用这种方式谈不上浪费,但是有极大的扩展性,方便语音转数据,OK
作者: liu3631209    时间: 2009-11-27 10:55
学习
作者: cyfwg    时间: 2009-11-27 11:47
寻找高手,
作者: wangzi119531    时间: 2009-11-27 15:00
&nbsp; 什么叫结构化综合布线,目前来说,就是把语音、网络结合起来。即三楼所说,方便语音网络转换。如原设计的某个电话点不用,正好可以用作网络,只需在配线间做个相应的跳线就可以,如果电话线配置成2芯的,能转换吗?
作者: xmtt    时间: 2009-11-29 21:43
学习了
作者: andychenpeng    时间: 2009-12-1 10:56

作者: chijie2018    时间: 2009-12-1 11:47
<p>综合布线是&nbsp;&nbsp; </p>
作者: yanzj    时间: 2009-12-1 12:17
<p>现在的布线都应该是这个样子,综合布线的目的之一(也是最重要的因素)就是永久链路的稳定性/长期性</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>3楼兄弟说的是正解:</p>
<div id="textstyle_3" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">&nbsp;</div>
<div style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">用这种方式谈不上浪费,但是有极大的扩展性,方便语音转数据,OK </div>
作者: ifourm    时间: 2009-12-1 12:28
方便以后扩展,综合布线都说能用十年八年的.
作者: 风雨星城    时间: 2009-12-2 10:36
<p>还是有富余比较好&nbsp; 只能多不能少</p>
作者: xingchencn    时间: 2009-12-2 10:48
<p>其实这里有个问题,也可以这样做。</p>
<p>&nbsp; 电话跳线中,是110模块对应110模块跳接的;语音线(电话)现一般用网线,即要把它打在110配线架上,如果说要把此语音点改为网络点使用,那就需要用RJ45转鸭嘴路线。</p>
作者: xingchencn    时间: 2009-12-2 11:02
<p>如果像&nbsp; 电话线(使用网线)---超五配线架-----RJ-45/110跳线 ----110配线架---大对数,这会出什么问题呢??</p>
<p>&nbsp;&nbsp; 这种电话跳线方式会很乱,不稳定,而且这一根RJ-45/110跳线需要占用110配线架4个端口(8芯线),然而占用大对数电缆4端口,这明显不好。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp; 一般采用这种:电话线(使用网线)---110配线架------2芯裸跳线跳接(其中最好使用理线器)-------110配线架-----大对数</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(当作为网络使用时) 110转RJ45跳线</p>
作者: xingchencn    时间: 2009-12-2 11:10
晕。。。发现一个问题,如果说你用的跳线是RJ11/110跳线就不一样了。那种方式就可取
作者: kanshen    时间: 2009-12-2 11:42