千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请教光纤问题 [打印本页]

作者: 刀削面    时间: 2009-11-18 23:56
标题: 请教光纤问题
我今天碰到个问题,前端跟机房的光端机在插上光纤后指示灯就暗掉了,把光纤拔掉指示灯就会有节奏的闪,正常的是指示灯常亮,我换了2台光端机了  结果还是一样 插上光纤指示灯就暗掉,光纤用仪器测过,显示是正常的,光纤没图像传输到机房的,请教下这个是什么原因造成的啊 ?
作者: 12CTO    时间: 2009-11-19 08:44
那应该是光纤接口问题!
作者: zhongchenghua    时间: 2009-11-19 11:35
光端机的问题,建议使用其他家的设备试试
作者: 刀削面    时间: 2009-11-19 13:27

光端机我换过的啊  我这里一共有120路的 就这一路出现问题的 其他的都正常的  把这根纤插在其他的光端机上结果是一样的 都是指示灯暗掉~


作者: 刀削面    时间: 2009-11-19 13:34

接口   熔纤的时候用的方头的   后来用尾纤转成圆头的  二楼说的是这个环节可能出现问题么?


作者: 心碎了    时间: 2009-11-19 13:44

那只能是尾钎.或者是熔的时候出问题了.一般光缆是很少出问题的

 


作者: 刀削面    时间: 2009-11-19 15:14
尾纤也换过了,结果还是一样的 , 如果说熔纤的时候出问题的话  那测试的时候是有用的啊~这个怎么说呢 ?
作者: 刀削面    时间: 2009-11-19 15:15
测试的时候有光的  而且损耗也在正常的值范围内的
作者: 刀削面    时间: 2009-11-19 15:18
要命呢  我在想是不是中间链接的地方有问题的  我本想让对方把中间链接的地方断掉重新接的 人家不肯 我现在又没有足够的理由让他们相信是中间链接出了问题   唉~~头都大了 ~~~~~!!!!!
作者: 心碎了    时间: 2009-11-20 13:38

接口   熔纤的时候用的方头的   后来用尾纤转成圆头的  二楼说的是这个环节可能出现问题么? 

  既然你想是这里出问题.那你干吗不丛这里找手了;实在不行 .你找个行家帮你试试把.现在收费又不贵


作者: wecando    时间: 2009-11-20 17:53

很有可能是光纤的链路有问题,同样的问题我们也遇到过,应该在弯头的地方可能性比较大!


作者: 刀削面    时间: 2009-11-21 00:20
尾纤已经换过的  现在就等仪器过来测试了
作者: zhongchenghua    时间: 2009-11-22 10:17
其实这个简单,,请专业的人士用光功率计测试下,你这芯光纤线路,经过转换以后,光信号衰减是不是在允许的范围之内,
作者: 重庆大江    时间: 2009-11-22 21:52

统一楼上的


作者: 刀削面    时间: 2009-11-27 22:58

问题已经解决,谢谢楼上的兄弟们~!~


作者: wangbaboss    时间: 2009-12-15 14:15
怎么解决你 你公布一下吗 大家学习
作者: flame311    时间: 2009-12-17 11:14
如果前端摄像机有图像的话,光端机数据灯会正常,是不是前端摄像机有问题。
作者: pengtieze    时间: 2010-1-11 15:35
说这么多,结果楼主还保密,唉
作者: ddlanty    时间: 2010-1-21 12:00
最后怎么解决的??!!~~




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2