[求助]可视对讲工程上的问题!急急急!!!!
<p>现工程具体情况如下: 只有一个单元,每层4户,共13层。其中1---3楼为办公楼,4---13楼为住房。4---13楼有2组主干线,到4楼弱电井汇合,然后再引到一楼弱电井。一楼2个门口主机,负一楼2个门口主机,总共4个门口机。一楼配了一个主机选择器,每层楼2个单路保护器(2户人共用一个)</p>
<p> </p>
<p>线材:RVV6*0.3(信号线) SYV75-5(视频线) RVV2*1.0(电源线)</p>
<p> </p>
<p>出现的问题:今天调试的时候4---11楼系统都正常,到调试12楼的时候,系统就出问题了,门口主机一直占线,分机监视不了门口主机,门口主机也呼叫不到分机。 把12楼的所有线断了后,情况任然一样。 最后到4楼主干线接入保护器处,把插头从新插了一下,又好了。但是中途稍微动下其他保护器,系统又占线(4楼那个保护器已经换了很多个测试了,结果一样)。</p>
<p> </p>
<p>还望哪位师傅指导下!</p>
作者:
yangyong1299
时间:
2009-11-18 21:50
有没有哪位懂的,告诉一下啊,急啊! 2天后工地验收啊!
作者:
zw898
时间:
2009-11-18 22:54
<p>可能是系统通讯能力的问题,线压降接口的接触电阻造成通讯信号不能完成通讯.13层楼线路应该有40米以上,通讯回路的距离接近100米,要可靠通讯必须注意这个回路电阻的影响.可以要求厂家修改机器.</p>
作者:
rhb
时间:
2009-11-18 23:22
<p>你可以这样试一试:电源地线和信号地线每层都并到一起一试。</p>
作者:
卞友贵
时间:
2009-11-19 19:03
请问是不是两组干线都是这样?
作者:
yangyong1299
时间:
2009-11-19 20:32
大哥,明天验收了,改机子那的改到什么时候哟!
作者:
yangyong1299
时间:
2009-11-19 20:34
<div class="quote"><b>以下是引用<i>rhb</i>在2009-11-18 23:22:00的发言:</b><br/>
<p>你可以这样试一试:电源地线和信号地线每层都并到一起一试。</p></div>
<p>现在就是并到一起的,我拆开了还是同样的问题!</p>
作者:
yangyong1299
时间:
2009-11-19 20:34
<div class="quote"><b>以下是引用<i>卞友贵</i>在2009-11-19 19:03:00的发言:</b><br/> 请问是不是两组干线都是这样? </div>
<p>其实只有一组主干线,只是到4楼才分成2组的!</p>
作者:
xdsm
时间:
2009-11-19 21:26
<p>加终端电阻试试</p>
作者:
yangyong1299
时间:
2009-11-19 21:42
<div class="quote"><b>以下是引用<i>xdsm</i>在2009-11-19 21:26:00的发言:</b><br/>
<p>加终端电阻试试</p></div>
<p>门口那加了一个100欧姆的电阻,试过了,还是解决不了问题!</p>
作者:
rhb
时间:
2009-11-19 23:19
<p>什么品牌的对讲</p>
作者:
sinfo
时间:
2009-11-22 13:35
<p>如果端接没问题的话,应该是哪里短路或断路啦</p>
作者:
zjkd129
时间:
2009-11-22 20:45
6*0.3线太小 测电阻这有27左右 在终端加75欧姆电阻
作者:
ziboyibei
时间:
2009-12-4 10:22
学习...
作者:
jiasixia
时间:
2009-12-4 10:49
顶下啦,问题解决了没有啊
作者:
lsg40353694
时间:
2009-12-4 21:25
<p>遇过,本人认为这是系统本身的缺陷,的保护器重插一下就好了,可用不了多久又不行了.我这是9层楼的.每层四户共用一个保护器.</p>
作者:
卞友贵
时间:
2009-12-5 12:53
可以把4楼向上的主线断掉一根看看。
作者:
杨一
时间:
2009-12-16 12:41
<p>这是这种系统的通病,如果保护器没问题的话因该是某层室内设备有问题,先断开所有室内设备,然后从顶层开始往下接室内线做测试,如果还不能解决的话建议把信号线在保护器外部并接(电源和地线除外)</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>QQ195319597</p>
作者:
jiangguigui
时间:
2009-12-17 23:39
楼主,问题处理好了没有??哪个品牌的??刚10层就有这样的情况了?下次谁还敢用?
作者:
majianjun
时间:
2009-12-18 14:06
<p>对这是系统的通病 我的是重新给电 之后好用 只要用户一呼叫就 占线或开路 我这是从新更新的主机系统</p>
<p> 我看那要逐一排除了 和厂家沟通一下 有好处的 主要是信号衰减 和 供电衰减问题</p>
作者:
XZLE2000
时间:
2009-12-18 21:19
现在真是乱呀,这样的产品还有人要
作者:
w403917675
时间:
2009-12-22 08:56
6*03的线太细了吧
作者:
flang500
时间:
2009-12-22 09:42
<p>学习</p>
<p> </p>
作者:
vmini
时间:
2010-1-5 20:42
学习中。。。。。。。
作者:
guowang
时间:
2010-1-10 13:28
<p>还是呀,什么品牌的机子,有什么线,大家一片茫然,你的说清楚呀</p>
<p> </p>
作者:
yangyong1299
时间:
2010-3-4 13:13
<div class="quote"><b>以下是引用<i>guowang</i>在2010-1-10 13:28:00的发言:</b><br/>
<p>还是呀,什么品牌的机子,有什么线,大家一片茫然,你的说清楚呀</p>
<p> </p></div>
<p>问题基本上解决了,在此劝大家一定别贪图便宜,多的都要亏进去。还有就是别把几户人的线并在一起了,查起来很不方便,最好一户一组线,方便。谢谢大家的关心!</p>
作者:
meiya0406
时间:
2010-3-4 13:53
什么品牌撒。要不那么说的清楚哟!
作者:
walk520
时间:
2010-3-6 15:21
品牌没说出来,我们不知道的、
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)