千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
DC24V电源给锁供电120M有没问题,需要多粗的线?
[打印本页]
作者:
sothis
时间:
2009-11-16 16:26
标题:
DC24V电源给锁供电120M有没问题,需要多粗的线?
如题 谢谢
作者:
wys1002
时间:
2009-11-18 11:09
<p>RVV2*1.0</p>
作者:
xd189
时间:
2009-11-19 12:21
应该没有问题
作者:
sothis
时间:
2009-11-23 14:47
2x1.0的没问题么 那个锁的最大电流是1.3A 平时稳定电流是0.13A 我就担心具体太远DC24v的开关电源 到了前端就剩个18 19V了那就带不起了
作者:
wys1002
时间:
2009-11-23 16:11
<p>开关电源有一种是可以把电压微调的,你可以把电压调到28V,让线路损耗,到终端怎么也有24V,电锁不怕高压,但是怕低压,低压时,电锁会工作不正常;高压时,电锁能够正常工作,只是使用寿命会减少。</p>
作者:
wbchpok
时间:
2009-11-23 21:50
路过学习
作者:
zhuhaitao
时间:
2009-11-24 10:43
<p>百米直降2V</p>
<p>1.0的线</p>
作者:
losagelos
时间:
2010-11-6 08:28
<div class="quote"><b>以下是引用<i>sothis</i>在2009-11-23 14:47:00的发言:</b><br/>
2x1.0的没问题么 那个锁的最大电流是1.3A 平时稳定电流是0.13A 我就担心具体太远DC24v的开关电源 到了前端就剩个18 19V了那就带不起了
</div><p></p>
如果是1平方铜线的话压降大约在2-3v也就是前端在21V左右。貌似要2.5平方的比较有保障
作者:
tangxianlin
时间:
2010-11-6 11:01
负载不多!120M距离应是没有什么问题的
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)
Powered by Discuz! X3.2