千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: vista-120的设置问题 [打印本页]
作者: xmbmw 时间: 2009-11-13 10:39
标题: vista-120的设置问题
请教高手vista-120+6160键盘怎么设置24小时设防,6、7、8三个防区,用的是紧急按钮。另外还有一个问题,就是所有红外探测器在没有布防没有触发下都正常,在没布防却触发探测器的时候,键盘就会报警,只要有触发就报警,没触发就正常,后来就设置了消音后就正常了,问这样的设置正确吗?
作者: blue169 时间: 2009-11-13 22:34
不正常,现在的你红外探测器设的类型的24小时的。应该把它设成内部防区或周界防区的。这个要根据你实际用的环境来设的。
别外6-8三个是防区用紧急按钮的话,应该设为24小时有声防区或无声防区。设有声防区进入编
41408000
*93
选1
输入006按*
输入07(有声)或06(无声)
一直按*
直到显示007
重重上面输入07或06
直到是显示009
输入000退回
再按*99
作者: xmbmw 时间: 2009-11-16 11:27
那怎么分出6.7.8三个防区设24小时的 你上面设置的是全部设置成24小时的吗 我红外探测器只要手动布防就可以了 能否留下QQ或者其他联系方式 想具体请教一下 谢谢
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |