标题: 485控制线手拉手是什么意思?并联还是串联?
一直没明白手拉手链接是什么意思,请问是这样连接吗?
[attach]42116[/attach]
作者: csyaho 时间: 2009-11-11 23:00
没人回答吗?![](static/image/smiley/default/em64.gif)
作者: soww 时间: 2009-11-11 23:22
并联,可以这样接。
作者: soww 时间: 2009-11-11 23:32
1、485A、B是一组主线,从485A、B一直拉到解码板4,对应各接A、B点。
2、从485A、B主线中各分出3组分支线,分别对应接解码板1、解码板2、解码板3的A、B点上。
3、当电路上任何一组分支线的电流出现断路,均不会影响其他分支线电流的流过,并正常工作。
就是并联电路。
[此贴子已经被作者于2009-11-11 23:39:32编辑过]
作者: csyaho 时间: 2009-11-12 16:50
谢谢大侠指点~明白了
作者: likaiqing 时间: 2009-11-13 16:48
这种接法明显就是并联
作者: lbawyp 时间: 2009-11-13 22:08
像接灯泡一样的方式接就好了,不过波特率在9600的能传输1200米
作者: 笨笨老鸟 时间: 2009-11-14 01:06
“手拉手”是一种叫法,还有叫“菊花瓣”接法的,就是你划的图中的方法,相当于并联,就是在一个接线端子上有进线也要有出线,不要做成T接法就行了。
作者: HeZhongDa 时间: 2009-11-14 08:46
如果其中1,2,3中任何一个解码板或连接出了问题。那就麻烦了
作者: hs3155530 时间: 2009-11-14 09:19
并联。。。