千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 485控制线手拉手是什么意思?并联还是串联? [打印本页]

作者: csyaho    时间: 2009-11-11 19:46
标题: 485控制线手拉手是什么意思?并联还是串联?

一直没明白手拉手链接是什么意思,请问是这样连接吗? 

[attach]42116[/attach]

作者: csyaho    时间: 2009-11-11 23:00

没人回答吗?


作者: soww    时间: 2009-11-11 23:22
并联,可以这样接。
作者: soww    时间: 2009-11-11 23:32

1、485A、B是一组主线,从485A、B一直拉到解码板4,对应各接A、B点。

 2、从485A、B主线中各分出3组分支线,分别对应接解码板1、解码板2、解码板3的A、B点上。

3、当电路上任何一组分支线的电流出现断路,均不会影响其他分支线电流的流过,并正常工作。

就是并联电路。

[此贴子已经被作者于2009-11-11 23:39:32编辑过]

作者: csyaho    时间: 2009-11-12 16:50
谢谢大侠指点~明白了
作者: likaiqing    时间: 2009-11-13 16:48
这种接法明显就是并联
作者: lbawyp    时间: 2009-11-13 22:08
像接灯泡一样的方式接就好了,不过波特率在9600的能传输1200米
作者: 笨笨老鸟    时间: 2009-11-14 01:06
“手拉手”是一种叫法,还有叫“菊花瓣”接法的,就是你划的图中的方法,相当于并联,就是在一个接线端子上有进线也要有出线,不要做成T接法就行了。
作者: HeZhongDa    时间: 2009-11-14 08:46
如果其中1,2,3中任何一个解码板或连接出了问题。那就麻烦了
作者: hs3155530    时间: 2009-11-14 09:19
并联。。。




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2