千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
请教各位有关室外温度和焓值的问题
[打印本页]
作者:
basbas
时间:
2009-11-10 22:57
标题:
请教各位有关室外温度和焓值的问题
<p>请问大家:</p>
<p> </p>
<p>1、我们一般BA楼控里用的室外温度传感器都是测室外干球温度的还是测室外湿球温度的?</p>
<p> </p>
<p>2、我们计算室外焓值,是用室外干球温度和室外相对湿度计算,还是用室外湿球温度和室外相对湿度计算?</p>
<p> </p>
<p>谢谢!</p>
作者:
bjsjl
时间:
2009-11-11 00:02
<p>同盼</p>
<p> </p>
作者:
exp123s
时间:
2009-11-11 13:53
<p>我在BA楼控里用的是室外温度传感器都是测室外干球温度,室外焓值用室外干球温度和室外相对湿度计算,现在的传感器大多是测干球的</p>
<p> </p>
作者:
ARMSTRONGXUYAN
时间:
2009-11-24 13:37
<p>知道任意连个变量 就可估算出 其他几个空气参数</p>
作者:
uieebaba
时间:
2009-11-27 08:46
有点听天书的感觉啊。。学习中。。
作者:
s260403378
时间:
2009-11-28 11:20
网络上有 很多 计算焓值的 公式,任意知道两个量就能算出。